Dwa źródła zasilania - 100V i 230V w jednej szafie sterowniczej.

pa-an 04 Nov 2020 02:48 831 15
  • #1
    pa-an
    Level 10  
    Witam.
    Maszyna myjąca zasilana napięciem 3x100V została wyposażona w system gaśniczy Kraft I Bauer FB704 na napięcie 230V. Napięcie to zostało doprowadzone do szafy sterowniczej maszyny. Wyłączenie zasilania maszyny nie wyłącza systemu gaśniczego. System gaśniczy ma wbudowany akumulator. Czy dopuszczalne jest takie rozwiązanie?
  • #2
    kaz69
    Level 32  
    Jeżeli ma certyfikaty dopuszczające to czemu nie. W szafach masz też napięcie 24V, 48V, ....
  • #3
    jozgo
    Level 40  
    pa-an wrote:
    Wyłączenie zasilania maszyny nie wyłącza systemu gaśniczego.

    Wyłacznie zasilania budynku też na wyłącza systemów gaśniczych i oddymiania.
  • #4
    Telex
    Level 28  
    jozgo wrote:
    pa-an wrote:
    Wyłączenie zasilania maszyny nie wyłącza systemu gaśniczego.

    Wyłacznie zasilania budynku też na wyłącza systemów gaśniczych i oddymiania.



    No jak bym słyszał strażaka "pistoleta" i jego wymagań przy odbieraniu budynków i instalacji. W szafie sterowniczej może być 12/2/48/60/110/230/480V DC/AC a przepisy strażackie to zostaw na inny temat.

    Następne Pytanie czy wyłączenie pojedyńczej maszyny musi wyłączyć cały obiekt łącznie z pompami podnoszącymi ciśnienie do instalacji hydrantowej.

    Sorry, ale nie wytrzymałem.
  • #5
    jozgo
    Level 40  
    pa-an wrote:
    Wyłączenie zasilania maszyny nie wyłącza systemu gaśniczego.

    To było pytanie o przepisy BHP. Wyłączenie maszyny, a napięcie zasilania instalacji gaśniczej..
    A nie o to czy w jednej szafie może być parę różnych napięć?
  • #6
    jotko
    Level 21  
    Nic nie wiadomo co to za maszyna i jakie niesie zagrożenie dla całego budynku. Tu bym nie wyrokował.

    System gaszenia powinien być zasilony z wydzielonych obwodów ppoż, które gwarantują zasilanie bezprzerwowe (z przed wyłącznika głównego budynku).

    Prawdopodobnie "strażak" odbierający instalacje nie podpisze odbioru z powodu, że instalacja posiada zasilanie gwarantowane z akumulatora.
  • #7
    pa-an
    Level 10  
    jozgo wrote:
    A nie o to czy w jednej szafie może być parę różnych napięć?

    Pytałem o to, czy szafa sterownicza może mieć dwa zasilania. Czy wymagane jest specjalne oznaczenie obwodu pozostającego pod napięciem po wyłączeniu szafy?
  • #8
    zembol
    Level 24  
    Witam.
    Może mieć. Obwody które znajdują się pod napięciem, po wyłączeniu wyłącznikiem głównym, musza być oznaczone, kolor przewodów (pomarańczowy) oraz informacja w dokumentacji i w szafie sterowniczej.
  • #9
    pafciowaw
    Automation specialist
    zembol wrote:
    Witam.
    Może mieć. Obwody które znajdują się pod napięciem, po wyłączeniu wyłącznikiem głównym, musza być oznaczone, kolor przewodów (pomarańczowy) oraz informacja w dokumentacji i w szafie sterowniczej.

    Nie wprowadzaj w błąd (co do koloru przewodu). W wytycznych p.poż mam wyznaczony kolor ŻÓŁTY - jako przewody na których jest lub może się pojawić "napięcie obce".
    Robiąc szafy dla Galerii w Elblągu miałem NAKAZ stosowania przewodów pomarańczowych jako sygnały wyjścia z PLC - mam wrażenie że kilkadziesiąt szaf wykonałem poprawnie - i teraz po 5 latach nie będę ich musiał przeszywać jak ktoś władny weźmie do serca Twoje sugestie...
  • #10
    romulus73
    Level 27  
    Kolor pomarańczowy jako "Może mieć. Obwody które znajdują się pod napięciem, po wyłączeniu wyłącznikiem głównym," i tak robi się w naszej firmie, również jako obce napięcie
    Jako wyjścia z PLC
    Granatowy 24VDC i granatowo biały
    Fioletowy jako analogi
    Czerwony jako 24AC
    Biały GND
    Jeżdżę w serwisie automatyki byłem w wielu firmach i 90% jest taka sama kolorystyka
  • #11
    zembol
    Level 24  
    pafciowaw
    Zapisów z normy p/poż nie znam (podaj numer normy sprawdzę)
    Nakaz stosowania kolorystyki każda firma może mieć swoje ważne aby było to konsekwentne.
    Pytanie jest czy szafa sterownicza może mieć dwa zasilania i była mowa o maszynie a tam mam wrażenie ze PN-EN 60204-1:2018-12 powinna być stosowana, zerknę w poniedziałek w pracy. Ale jestem raczej pewien ze pomarańczowy był zarezerwowany dla obwodów nie odłączanych.
  • #12
    Ryszard49
    Level 37  
    Nie wiem na jakich normach się opieracie ale stosując kable Bitnera w szafach sterowniczych mamy żyły w jednym kolorze + w razie potrzeby dochodzi 1 na PE.
    Co do pytania o dwa zasilania, to spotkałem się tylko z jednym doprowadzeniem zasilającym przeważnie teraz do transformatora separacyjnego. Wszystkie potrzebne napięcia uzyskujemy w szafie sterowniczej maszyny.
  • #13
    romulus73
    Level 27  
    A na jakich wy normach się opieracie, to jak oznaczacie napięcie gwarantowane? już masz dwa różne, Wiele maszyn np. z ameryki ma często dwa trafa 110VAC, 230VAC i odczep na 24VAC - CE na EU otrzymują, do tego dochodzi gwarantowane zasilanie, i chyba wszystko w temacie. Dlatego systemy POZ daje się również na zasilaniu gwarantowanym/
  • #14
    Ryszard49
    Level 37  
    romulus73, obecnie coraz więcej maszyn podłączanych jest przez transformator separacyjny, na wyjściu mamy tylko 3 fazy. Systemy sterowania, komputerowe oraz inne, są zasilane z własnego systemu zasilania. Problemem jest, czy podłączamy PE czy też nie i tu są dwie szkoły. W niektórych maszynach nie ma nawet zacisku PE. Ostatni zacisk PE dochodzi do transformatora separacyjnego. Tak dla świętego spokoju dokłada się zaciski do podłączenia PE i wszystko "gra" ale czy na pewno?.
  • Helpful post
    #15
    zembol
    Level 24  
    pafciowaw wrote:
    zembol wrote:
    Witam.
    Może mieć. Obwody które znajdują się pod napięciem, po wyłączeniu wyłącznikiem głównym, musza być oznaczone, kolor przewodów (pomarańczowy) oraz informacja w dokumentacji i w szafie sterowniczej.
    Nie wprowadzaj w błąd (co do koloru przewodu). W wytycznych p.poż mam wyznaczony kolor ŻÓŁTY - jako przewody na których jest lub może się pojawić "napięcie obce".
    Robiąc szafy dla Galerii w Elblągu miałem NAKAZ stosowania przewodów pomarańczowych jako sygnały wyjścia z PLC - mam wrażenie że kilkadziesiąt szaf wykonałem poprawnie - i teraz po 5 latach nie będę ich musiał przeszywać jak ktoś władny weźmie do serca Twoje sugestie...
    Sprawdziłem co mówi PN-EN 60204-1 wydanie z 2010 (wersja z 2018 nie różni się w tych punktach).
    Na początek temat obwodów dla których nie wymaga się (ale zaleca sie) aby były odłączane:

    5.3.5 Obwody traktowane odrębnie

    Nie wymaga się, aby następujące obwody były odłączane urządzeniem odłączającym od zasilania:
    ? obwody zasilające wyposażenie, które zaleca się zwykle pozostawiać zasilane w celu zapewnienia właściwego działania
    Zaleca się jednak, aby takie obwody miały własne urządzenia odłączające od zasilania.

    Gdy tego rodzaju obwód nie jest odłączany urządzeniem odłączającym od zasilania:
    ? stała tabliczka ostrzegawcza, zgodnie z 16.1, powinna być odpowiednio umieszczona w pobliżu urządzenia odłączającego od zasilania;
    ? odpowiednie informacje powinny być zamieszczone w instrukcji obsługi i należy zastosować jeden lub kilka z następujących środków:
    . ? stała tabliczka ostrzegawcza, zgodna z 16.1, jest umieszczona w pobliżu każdego obwodu traktowanego odrębnie;
    . ? obwód traktowany odrębnie jest oddzielony od innych obwodów;
    . ? przewody są wyróżnione barwami, z uwzględnieniem zaleceń z 13.2.4.

    13.2.4 Identyfikacja barwami /Kolorystka:
    Jeśli jest stosowane kodowanie barwami, to zaleca się, aby przewody były kodowane barwami w następujący sposób:
    ? CZARNA: obwody mocy prądu przemiennego i prądu stałego;
    ? CZERWONA: obwody sterowania prądu przemiennego;
    ? NIEBIESKA: obwody sterowania prądu stałego;
    ? POMARAŃCZOWA: obwody wyodrębnione zgodnie z 5.3.5.
  • #16
    mrowkawielka
    Level 2  
    Witam,
    dla wyjaśnienia nie jestem elektrykiem ale może to coś pomoże. Mam uprawnienia inspekcyjne firmy Kraft&Bauer której systemy są fabrycznie instalowane w naszych maszynach (Vollmer, Niemcy). Obwód 230V poprowadzony niezależnie od włącznika głównego nie jest oznaczony szczególnym kolorem (jest czarny), natomiast w newralgicznych miejscach są informacje o zasilaniu niezależnym od włącznika głównego, same elementy i terminale są mechanicznie zabezpieczone przed ingerencją (osłony +informacje). Aku 12V ma za zadanie podtrzymać wszystkie funkcje systemy nawet w wypadku odcięcia źródła zasilania ( testujemy to co roku, co 4 lata wymiana). W szafie mamy 400VAC, 230VAC, 24VDC, 120VDC, 5VDC, czasem generatory z jeszcze innymi wartościami (impulsy DC kilkaset kHz, do 150V/150A)