Witam,
Mam problem z kotłem z zamkniętą komorą Brotje 24CTE. Podczas odkręcania CWU, część wody leje się w grzejniki. Największym problemem jest to, że woda w kranie leci letnia, za to rura, która doprowadza wodę do grzejnika jest strasznie gorąca.
Problem ten występuje zarówno kiedy jest włączony tryb letni jak i zimowy. Latem poprostu zakręcam zawór do kaloryferów i ten problem nie występuje. Gorzej zimą, bo woda leci nie do końca ciepła i bardzo długo się nagrzewa.
Serwis kiedyś mi powiedział, że uszkodzony jest zawór trójdrogowy. Problemem jest brak dostępności tej części. Chciałem w zeszłym roku wymienić kocioł, ale okazało się, że musiałbym również wymienić komin (z parteru), bo do obecnego nie zamontuje kotła kondensacyjnego.
W tym wątku przeczytałem (https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3163444.html ), że problemem może być mikrowyłącznik od CWU.
Stąd moje podstawowe pytanie, czy te mikrowyłączniki działają poprawnie?
Kocioł ustawiony w trybie letnim.
Woda zakręcona: Iglice 1 i 2 są schowane.
Woda odkręcona: Iglice 1 i 2 są wysunięte.
Kocioł ustawiony w trybie zimowym:
Woda zakręcona: Iglica 1 schowana, iglica 2 wysunięta. (przy podpiętym sterowniku iglica 2 również się chowa, kiedy temperatura w mieszkaniu jest odpowiednia).
Woda odkręcona: Iglice 1 i 2 są wysunięte.
Czy macie jakieś sugestie co można z tym zrobić?
Jeden serwis stwierdził, że to zawór trójdrogowy, a drugi serwisant rozebrał tą membranę, wyczyścił i stwierdził, że nic więcej nie da rady zrobić.
Mam problem z kotłem z zamkniętą komorą Brotje 24CTE. Podczas odkręcania CWU, część wody leje się w grzejniki. Największym problemem jest to, że woda w kranie leci letnia, za to rura, która doprowadza wodę do grzejnika jest strasznie gorąca.
Problem ten występuje zarówno kiedy jest włączony tryb letni jak i zimowy. Latem poprostu zakręcam zawór do kaloryferów i ten problem nie występuje. Gorzej zimą, bo woda leci nie do końca ciepła i bardzo długo się nagrzewa.
Serwis kiedyś mi powiedział, że uszkodzony jest zawór trójdrogowy. Problemem jest brak dostępności tej części. Chciałem w zeszłym roku wymienić kocioł, ale okazało się, że musiałbym również wymienić komin (z parteru), bo do obecnego nie zamontuje kotła kondensacyjnego.
W tym wątku przeczytałem (https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3163444.html ), że problemem może być mikrowyłącznik od CWU.
Stąd moje podstawowe pytanie, czy te mikrowyłączniki działają poprawnie?
Kocioł ustawiony w trybie letnim.
Woda zakręcona: Iglice 1 i 2 są schowane.
Woda odkręcona: Iglice 1 i 2 są wysunięte.
Kocioł ustawiony w trybie zimowym:
Woda zakręcona: Iglica 1 schowana, iglica 2 wysunięta. (przy podpiętym sterowniku iglica 2 również się chowa, kiedy temperatura w mieszkaniu jest odpowiednia).
Woda odkręcona: Iglice 1 i 2 są wysunięte.

Czy macie jakieś sugestie co można z tym zrobić?
Jeden serwis stwierdził, że to zawór trójdrogowy, a drugi serwisant rozebrał tą membranę, wyczyścił i stwierdził, że nic więcej nie da rady zrobić.