Podłączenie falownika i silnika 3fazowego

radekel 26 Nov 2020 18:05 1446 32
  • #31
    romulus73
    Level 27  
    Telex wrote:
    Witam,



    Z tymi wymaganiami odnośnie stref Ex to już chyba poszaleli. Ale to jest tyko moje zdanie. Od praktycznego punktu widzenia każdy silnik klatkowy 3-f będzie pracował z przetwornicą częstotliwości. I sam osobiście nie widzę przeciw skazań że przy spełnieniu używania całego kompletu urządzeń spełniających pracę w strefie Ex (Silnik, dławice, turbina, przewody) a przetwornica była zainstalowana w strefie neutralnej i wentylator w tym przypadku musiał by spełniać jakieś dodatkowe wymagania. Dla mnie jest to jakiś obłęd. Tylko urządzenia pracujące w strefie muszą je spełniać a te poza już nie. Ew. dodatkowe zabezpieczenia w postaci aw. wyłączenia - systemy gaśnicze. Pracując w serwisie firmy produkującej kabiny lakiernicze nie zauważyłem "innych" silników w systemach odpylania przy tych ze zmienną regulacją wydatku.

    P.S. Osobnym jest temat zewn. chłodzenia przy mniejszych prędkościach ale to się odnosi się do wszystkich silników pracujących poniżej 50% obrotów.

    No niestety ale nie każdy silnik będzie pracował z falownikiem, część silników nie jest do tego przystosowanych ponieważ zabija je częstotliwość nośna.
    Część silników nie może pracować bez falownika ponieważ są dobierane do danej częstotliwości więc przy 50Hz nie rozwiną skrzydeł.
    Urządzania poza strefą EX mogą pracować jeżeli zastosujesz separatory pojemności.
    To nie jest obłęd, mając separator pojemności nawet jak zewrzesz kabelki to nie będzie iskry.
  • #32
    Telex
    Level 28  
    romulus73 wrote:
    Telex wrote:
    Witam,

    Z tymi wymaganiami odnośnie stref Ex to już chyba poszaleli. Ale to jest tyko moje zdanie. Od praktycznego punktu widzenia każdy silnik klatkowy 3-f będzie pracował z przetwornicą częstotliwości. I sam osobiście nie widzę przeciw skazań że przy spełnieniu używania całego kompletu urządzeń spełniających pracę w strefie Ex (Silnik, dławice, turbina, przewody) a przetwornica była zainstalowana w strefie neutralnej i wentylator w tym przypadku musiał by spełniać jakieś dodatkowe wymagania. Dla mnie jest to jakiś obłęd. Tylko urządzenia pracujące w strefie muszą je spełniać a te poza już nie. Ew. dodatkowe zabezpieczenia w postaci aw. wyłączenia - systemy gaśnicze. Pracując w serwisie firmy produkującej kabiny lakiernicze nie zauważyłem "innych" silników w systemach odpylania przy tych ze zmienną regulacją wydatku.

    P.S. Osobnym jest temat zewn. chłodzenia przy mniejszych prędkościach ale to się odnosi się do wszystkich silników pracujących poniżej 50% obrotów.

    No niestety ale nie każdy silnik będzie pracował z falownikiem, część silników nie jest do tego przystosowanych ponieważ zabija je częstotliwość nośna.
    Część silników nie może pracować bez falownika ponieważ są dobierane do danej częstotliwości więc przy 50Hz nie rozwiną skrzydeł.
    Urządzania poza strefą EX mogą pracować jeżeli zastosujesz separatory pojemności.
    To nie jest obłęd, mając separator pojemności nawet jak zewrzesz kabelki to nie będzie iskry.



    Witam,

    W wielu przetwornicach te częstotliwości nośne można zmieniać i w niektórych w dość szerokim zakresie.

    Natomiast co iskier to szybciej bym się spodziewał się z rozpadających łożysk a nie od strony elektrycznej. Co w wielu przypadkach po wymianie łożysk i bez powtórnego wyważenia ma miejsce.