[Rozwiązano] Falownik Mitsubishi FR-D700 - zakres maksymalnych obrotów (sterow.zewn.)

wemibo 12 Lis 2020 13:41 1689 6
REKLAMA
  • #1 19039063
    wemibo
    Poziom 7  
    Witam

    W przypadku, gdy falownik FR-D700 0,75kw jest sterowany z panelu wbudowanego w tenże falownik, mogę (gałką) regulować częstotliwość w zakresie od 1 do 120 max bodajże - co oznacza, że przy maksymalnej wartości częstotliwości falownika silnik kręci się z 2 razy szybciej, niż bez falownika. Na panelu regulując gałkę widzę częstotliwość, która wynosi około 120.

    Problemem jest, że gdy wpiąłem zewnętrzny potencjometr sterowania obrotami (zgodnie z instrukcją), mogę zmieniać obroty falownika potencjometrem w zakresie od 1 do 50 maksymalnie - czyli silnik nie może się kręcić szybciej niż bez falownika, a właśnie potrzebuję wyższych obrotów. Na panelu falownika przy maksymalnie skręconym potencjometrze wyświetla się częstotliwość niecałe 50.

    Jakie parametry sterownika przy sterowaniu zewnętrznym należy ustawić, abym mógł operować częstotliwością w zakresie od 0 do 120? (Par 1. wynosi 120).
  • REKLAMA
  • #2 19039274
    BANANvanDYK
    Poziom 42  
    P.125 - wzmocnienie/max. częstotliwość dla wejścia analogowego (napięciowego)
  • REKLAMA
  • #3 19040015
    wemibo
    Poziom 7  
    Ten parametr ma wartość 100 (przełącznik typu wejścia jest utawiony na napięcie V).
    Dodatkowo nie rozumiem, dlaczego zmieniając wartość tego parametru jak i innych wyskakuje mi błąd Er4 (falownik ma ustawione sterowanie zewnętrzne Ext).
  • #4 19040444
    adamjk
    Poziom 28  
    Możliwe błędy:
    ● Wyświetlane jest "Er1" do "Er4"

    Wskazanie błędu oznacza:
    Er1:
    Zapis zabroniony
    Er2:
    Błąd zapisu podczas pracy przetwornicy
    Er3:
    Błąd kalibracji
    Er4:
    Błąd wyboru trybu pracy
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #5 19040999
    and_rog
    Poziom 23  
    Przed wpisaniem trzeba zatrzymać falownik, włączyć w tryb pracy PU (sterowanie z przycisków na falowniku). Po zmianie znowu przełączyć na EXT
  • #6 19047739
    wemibo
    Poziom 7  
    Udało się.
    Włączyć w tryb pracy PU -> zmienić wartość parametru (par. 125) ->przełączyć na EXT.
    Dziękuję za pomoc.
  • REKLAMA
  • #7 19047741
    wemibo
    Poziom 7  
    Udało się.
    Włączyć w tryb pracy PU -> zmienić wartość parametru (par. 125) ->przełączyć na EXT.
    Dziękuję za pomoc.