Ocena planu instalacji odgromowej

revolt 14 Nov 2020 23:35 1029 19
Testo
  • #1
    revolt
    Level 34  
    Prosiłbym o weryfikację poniższego planu instalacji odgromowej. Instalacja w formie zwodów poziomych niskich po kalenicy oraz 2 pionowych na kominach (na krańcach zwodów poziomych będzie pewnie przewód podgięty, ale nie wiem czy to nazywać w ogóle zwodem pionowym). Wg PN-EN 62305 dla największego zbliżenia (instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie przewiduje się na dachu żadnych na razie) czyli do okna w lewym górnym rogu wyliczyłem sobie (metoda uproszczoną): ki=0,04 (IV klasa), km=0,5 (pustak), kc=0,44 (n-5 odpowadzeń), l=5 (uderzenie zaraz nad oknem). Z tego s=0,18 m.
    Zrezygnowałem z odprowadzenia w lewym dolnym rogu ze względu na taras. Jako materiał po rozmowie z wykonawcą wybraliśmy drut 8 mm aluminium.
    Pomijając możliwe pytania na wszystko będą odpowiednie pomiary, metryki i papiery.

    Ocena planu instalacji odgromowejPrzechwyty..nie.PNG Download (45.23 kB)
  • Testo
  • #2
    tyqva
    Level 30  
    Co ci da "weryfikacja" na elektrodzie?
    Czy ten plan sam stworzyłeś?
    Jeśli masz uprawnienia (=teoretycznie wiedzę), to po co ci "weryfikacja"?
    Jeśli jeśli to utwór amatorski, to kto da ci gwarancję, że to będzie działać?

    Do poprawnego zaprojektowania potrzebny jest nie tylko rzut dachu.
    Ja nie potrafię ocenić, czy ten plan jest poprawny.

    pozdrawiam
  • #3
    revolt
    Level 34  
    Bo się domami jednorodzinnymi nie zajmuję na co dzień i może mi ktoś zajmujący się tym coś podpowie. To się nazywa dyskusja i polega na wymianie opinii. Po to chyba jest forum.
  • Testo
  • #5
    revolt
    Level 34  
    W ogóle nie podobny temat. Wyprzedzająco napisałem, że to nie chodzi o papiery bo i projekt jest a jak będzie trzeba poprawić to poprawi projektant z uprawnieniami i wykonawca będzie ogarnięty. Tylko projekty z gotowców są jakie są. W tym co dostałem na rysunku odgromówki rynny spustowe opisane są jako złącza kontrolne .
    P.S. Gdzieś trzeba przesłać skan uprawnień i zaświadczenie o opłaceniu składek z izby budownictwa żeby móc się na tym forum spytać? Się nie dziwię, że elektroda w internecie powoli zaczyna być jakimś synonimem dysfunkcyjnego forum.
  • #6
    Topolski Mirosław
    Moderator of Electrical engineering
    revolt wrote:
    W ogóle nie podobny temat

    revolt wrote:
    będą odpowiednie pomiary, metryki i papiery.

    Kol. napisał będą czyli rozumiem na razie nie ma bo gdyby był to kol. by go przedstawił i wyraźnie poinformował.
    revolt wrote:
    Prosiłbym o weryfikację poniższego planu instalacji odgromowej.

    Linki wskazują od czego się zaczyna.
    Proszę pamiętać że te informacje, które kol. dalej podaje powinny być w pierwszym poście a wtedy nie byłoby problemu z właściwym zrozumieniem.
  • #7
    Darom
    Electrician specialist
    Witam

    Ja jakichś zastrzeżeń co do rysunku przedstawionego przez kol. revolt nie mam.
    Rysunek generalnie mi się podoba. Mała uwaga do nazewnictwa. Przewody poprowadzone po narożach (krawędziach szczytu) to też zwody, a nie przewody odprowadzające (na rysunku oznaczone brązowym kolorem). One bardzo często przyjmują wyładowanie.

    Do przedyskutowania możemy pozostawić sprawę "usuniętego" przewody odprowadzającego przy tarasie. Projektantowi pozostało wykonanie przewodu odprowadzającego (łączącego przewód na połaci z uziemieniem) w wersji izolowanej (HVI) lub jego usunięcie.
    Mimo usunięcia samego przewodu odprowadzającego pozostawiłbym tam zwód wzdłuż naroża dachu (na rysunku go nie ma). Jak jest wysokość krawędzi obrysu dachu (okapu) od powierzchni ziemi?

    Pzdr
    -DAREK-
  • #8
    revolt
    Level 34  
    Wysokość do kalenicy ~7 m, do okapu ~4,2 m. Była koncepcja odprowadzenia z przewodem HVI, ale wiadomo co - cena. Jaki odcinek tego przewodu byłby minimalny? Można zejść gołym na ścianę, przejść na HVI i zrobić łączenie z bednarką pod ziemią (wtedy brak rewizji)? Czy podłączyć normalnie w złączu kontrolno - pomiarowym? Co do nazwy faktycznie to jeszcze są zwody.

    Ocena planu instalacji odgromowejPrzechwyty..nie.PNG Download (34.07 kB)
  • #10
    revolt
    Level 34  
    Okno narożne - teoretycznie trzeba by odejść do odprowadzenia 1,5 metra w bok gdzieś za pasem rynnowym.
    Pytanko - do drutu aluminiowego lepiej dać uchwyty ocynkowane czy nierdzewne (pod względem korozji).
  • #11
    Darom
    Electrician specialist
    I jeszcze jedna uwaga. Zwody idące po obrysie dachu (po krawędziach szczytu) - powinny rzeczywiście przebiegać po krawędziach, a nie w pewnej odległości od nich. Na rysunki widać jakby one schodziły po obrysie budynku - a to może być nawet i 1m od naroży (obrysu dachu).

    revolt wrote:
    Pytanko - do drutu aluminiowego lepiej dać uchwyty ocynkowane czy nierdzewne (pod względem korozji).
    Z szeregu elektrochemicznego metali wynika, że glin jest na skrajnej pozycji i w kontakcie z innymi, bardziej szlachetnymi metalami będzie korodował. Sam jestem ciekaw jak to koledzy zabezpieczają, bo ja nie mam pod opieką instalacji LPS z aluminium.

    revolt wrote:
    Wysokość do kalenicy ~7 m, do okapu ~4,2 m.
    HVI to rzeczywiście wysokie koszty. Jest jeszcze parę innych numerów, stosowanych niekiedy na zabytkach, ale wykraczających poza obowiązującą normę - więc nie nadających się do przedstawiania na forum (chociaż u siebie w takiej sytuacji bym może zastosował). Proponuję jednak rezygnację z przewodu odprowadzającego (omawiane miejsce przy tarasie), ale nie ze zwodu na krawędzi naroża.

    Pzdr
    -DAREK-
  • #13
    revolt
    Level 34  
    Quote:
    I jeszcze jedna uwaga. Zwody idące po obrysie dachu (po krawędziach szczytu) - powinny rzeczywiście przebiegać po krawędziach, a nie w pewnej odległości od nich. Na rysunki widać jakby one schodziły po obrysie budynku - a to może być nawet i 1m od naroży (obrysu dachu).


    Dach wystaje 70 cm poza obrys ściany (ściany na gotowo z ociepleniem). Lokalizacja na wysokości narożników ścian pochodzi z PB. Jeżeli to takie ważne można przesunąć o te 0,7 m na krawędź.

    Quote:
    Ja poproszę o przekrój tego rzutu, lub widok z boku tego obiektu. Bez tego ocena prawidłowości rozwiązania nie jest możliwa.


    Kąt nachylenia dachu 36 stopni.
    Ocena planu instalacji odgromowejPrzechwyty..nie.PNG Download (79.08 kB)
  • #15
    revolt
    Level 34  
    Warto inwestować w te uchwyty nierdzewne jeżeli będą i tak malowane pod kolor dachówki?
  • #17
    revolt
    Level 34  
    Uchwyty do gąsiorów i wkręcane pod dachówkę trzymające przewód.
  • #18
    tyqva
    Level 30  
    revolt wrote:
    Warto inwestować w te uchwyty nierdzewne jeżeli będą i tak malowane pod kolor dachówki?

    Kolor malowania nie wpływa na właściwości materiału, a właściwości są kryterium doboru takich a nie innych materiałów.
  • #19
    revolt
    Level 34  
    Kolor nie wpływa, ale samo malowanie już wydłuża żywotność. Dostawca wycenił uchwyty ze stali nierdzewnej na około 1000 zł przy 500 zł ze stali ocynkowanej. Podjęto decyzję, że będą z nierdzewnej. Temat jest na chwilę obecną wyczerpany.