sterowanie ogrzewaniem zegar sterujący ff pcz 521.3 oraz stycznik 3 fazy

Uhi 19 Lis 2020 01:59 1056 3
REKLAMA
  • #1 19053968
    Uhi
    Poziom 2  
    Witam, jestem laikiem w tych tematach, przeszukałem forum, naoglądałem się filmów na YT, i nie wiem jak dalej podłączyć zegar sterujący FF pcz 521.3 ze stycznikiem i dalej z grzałką. Szczegóły na rysunku. Dodam, że stycznik dobrany z zapasem na KW.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 19054008
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Kolego czy nie lepiej zlecić to komuś kto ma pojęcie.
    Wracając do rysunku. Wyjście z modułuFF podłączyłeś do styków pomocniczych, a powinieneś do złącza od góry stycznika A1. Do złącza A2 musiszppodłączyć przewód niebieski N. Pamiętaj jednak, że stycznik powinien mieć cewkę na napięcie 230VAC.
  • REKLAMA
  • #3 19054675
    Uhi
    Poziom 2  
    może i lepiej, ale ja lubię się uczyć i wiedzieć jak co działa, silniejsze ode mnie. Stycznik Stycznik AF30-30-11-13 100-250V50/60HZ-DC, 3P, 1NO+1NC. Czyli teraz jak dobrze rozumiem powinno to wyglądać tak: sterownik daje na stycznik na A1 zamka się obwód przy cewce bo w A2 jest N. i styki z L1L2L3 się załączają dając prąd na grzałkę. A Neutralny z grzałki łączymy z N z zasilenia.
REKLAMA