Piszczący kaloryfer! Prosze o pomoc

Damiien123 25 Nov 2020 07:06 2856 10
  • #1
    Damiien123
    Level 9  
    Witam, od dwoch miesiecy piszczy mi kaloryfer w sypialni. Piszczy tylko na maksymalnej nastawie jeżeli skręce Go to przestaje ale co za tym idzie kaloryfer jest ciepły a nie gorący... Oczywiscie odpowietrzałem wieloktrotnie ten kaloryfer. Reszta grzeje dobrze i nie piszczy. Nie wiem czy to ważne czy nie ale ten kaloryfer jest "pierwszy od pieca". Szukajac awarii wymieniłem zawór termostatyczny ale zero poprawy. zmniejszyłem o jeden bieg pompe ale również poprawa była na godzine dwie i ponownie zaczął "grać swoją muzyke"
    Dlatego prosze o wskazówki co jeszcze moge zrobic by przestało piszczeć i dało mi spać! :)
    Pzdr
  • #2
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Damiien123 wrote:
    Szukajac awarii wymieniłem zawór termostatyczny


    Wymień na zawór bez głowicy termiostatycznej (zwykły), tą drogą obejdziesz problem.

    Damiien123 wrote:
    zmniejszyłem o jeden bieg pompe


    Zapewne różnicę ciśnień jeszcze bardziej zmniejszyć - pompa jest dobrana na za dużą wysokość podnoszenia.
  • #3
    Damiien123
    Level 9  
    Dlaczego wymienic zawór skoro na innych identycznych grzejnikach nic sie nie dzieje ?
  • #5
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Damiien123 wrote:
    Dlaczego wymienic zawór skoro na innych identycznych grzejnikach nic sie nie dzieje ?


    Bo inne mają metry rurek w szereg, a na tych metrach jest strata ciśnienia, skutkiem czego ciśnienie działające na grzybek zaworu mniejsze.
    A jeszcze jeden pomysł - jesli zawór ma możliwośc regulacji (koronka pod głowicą) to można tez przydławić w tym miejscu - może ta metodą pozbędziesz się problemu. Ewentualnie pomóc może przydławienie zaworem na powrocie (jeśli jest).
  • #6
    Damiien123
    Level 9  
    jack63 wrote:
    Damiien123 wrote:
    Szukajac awarii wymieniłem zawór termostatyczny ale zero poprawy.

    Wymieniłeś zawór czy samą głowicę?


    wymieniłem zawór

    Dodano po 3 [minuty]:

    tzn skryzowac ten zawór w sensie zmiejszyc przepływ?.

    tak jest zawór na powrocie, ok wieczorem sie Nim zajme i zobacze efekty bo to chyba ostatnie co mogloby pomoc skoro to nie pompa nie zapowietrzony uklad nie awaria zaworu czy głowicy
  • #7
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Damiien123 wrote:
    tzn skryzowac ten zawór w sensie zmiejszyc przepływ?.
    tak jest zawór na powrocie, ok wieczorem sie Nim zajme i zobacze efekty bo to chyba ostatnie co mogloby pomoc skoro to nie pompa nie zapowietrzony uklad nie awaria zaworu czy głowicy


    Przyczyna problemu jest taka że zawór termostatyczny jest przystosowany do pracy z ograniczoną róznicą ciśnień - jeśli ją przekraczamy to zaczynają się pojawiać dźwięki. Po to w większych instalacjach stosuje się zawory wyrównujące ciśnienie - gdy różnica ciśnień między zasilaniem a powrotem zaczyna być zbyt duża zawór się otwiera i upuszcza nieco wody z rury zasilającej do rury powrotu. W mniejszych instalacjach kluczowy jest dobór pompy, twoja powinna być wymieniona na dającą mniejsze ciśnienie, jeśli nie chcesz pompy wymieniać masz jeszcze jedno rozwiązanie - zawór równolegle do pompy, jego uchylenie zmniejszy ciśnienie dawane przez pompę.
  • #8
    jack63
    Level 43  
    jdubowski wrote:
    zawór termostatyczny jest przystosowany do pracy z ograniczoną róznicą ciśnień - jeśli ją przekraczamy to zaczynają się pojawiać dźwięki.

    Coś dziwnego piszesz. Przecież dźwięki są generowane przez przepływ mocno turbulentny, a nie przez ciśnienie czy różnicę ciśnień. Im większe otwarcie zaworu tym mniejsza różnica ciśnień na samym zaworze, ale przepływ objętościowy jest większy, a prędkości w samym zaworze niekoniecznie.
    Damiien123 wrote:
    Piszczy tylko na maksymalnej nastawie jeżeli skręce Go to przestaje ale co za tym idzie kaloryfer jest ciepły a nie gorący...

    Trochę to dziwne, bo co to znaczy ciepły czy gorący?
    Jaki kocioł zasila instalację? Jakie grzejniki?
    Jaki jest sposób zasilania grzejników? Z rozdzielacza czy magistrala? Układ otwarty czy zamknięty?
  • #9
    Zbigniew Rusek
    Level 36  
    Czy to jest może w Krakowie, szczególnie w rejonie osiedla Ugorek? Jeśli tak, to mógłbym podejść i zobaczyć.
  • #10
    Damiien123
    Level 9  
    Pobawiłem sie z tym zaworem na powrocie i powiem szczerze dziś był spokoj, błoga cisza.. jeżeli to nie przypadek to problem zniknął :O

    Dodano po 2 [minuty]:

    jdubowski wrote:
    Damiien123 wrote:
    tzn skryzowac ten zawór w sensie zmiejszyc przepływ?.
    tak jest zawór na powrocie, ok wieczorem sie Nim zajme i zobacze efekty bo to chyba ostatnie co mogloby pomoc skoro to nie pompa nie zapowietrzony uklad nie awaria zaworu czy głowicy


    Przyczyna problemu jest taka że zawór termostatyczny jest przystosowany do pracy z ograniczoną róznicą ciśnień - jeśli ją przekraczamy to zaczynają się pojawiać dźwięki. Po to w większych instalacjach stosuje się zawory wyrównujące ciśnienie - gdy różnica ciśnień między zasilaniem a powrotem zaczyna być zbyt duża zawór się otwiera i upuszcza nieco wody z rury zasilającej do rury powrotu. W mniejszych instalacjach kluczowy jest dobór pompy, twoja powinna być wymieniona na dającą mniejsze ciśnienie, jeśli nie chcesz pompy wymieniać masz jeszcze jedno rozwiązanie - zawór równolegle do pompy, jego uchylenie zmniejszy ciśnienie dawane przez pompę.


    zawór równolegle do pompy mam. tak nawiązując do tego co kolega napisał :)
  • #11
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Damiien123 wrote:
    zawór równolegle do pompy mam.


    To go uchyl...

    jack63 wrote:
    Przecież dźwięki są generowane przez przepływ mocno turbulentny, a nie przez ciśnienie czy różnicę ciśnień.


    Dświęki typu gwizd, buczenie są generowane przez drgający grzybek zaworu, który z jednej strony głowica chce zamknąć a z drugiej ciśnienie otworzyć.
    Turbulentny przepływ generuje szum.