Perfecta 16 WRL - Załączanie się alarmu w czasie trwania czasu na wyjście

ElectroLaik 07 Dec 2020 17:18 531 5
Optex
  • #1
    ElectroLaik
    Level 2  
    Witam
    Proszę doświadczonych użytkowników o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Układ jest następujący:
    Alarm użytkowany od miesiąca (wcześniej nie było problemów)
    Ochraniany obiekt – garaż, tylko jedna strefa (w przyszłości ma być dwie)
    Centrala alarmowa Satel Perfecta 16 WRL
    Manipulator Satel PRF-LCD-WRL
    Czujka ruchu: MPD-300 (ustawienia: tryb pracy – normalny, czułość – normalna), ustawiona jako wyjście/wejście
    Czujka Kontaktron: MMD-300 – umieszczona na bramie jako: wyjście/wejście finalna
    Ustawienie czasu na wyjście 30s

    Problem: W czasie trwania czasu na wyjście ->
    Załączam czuwanie na klawiaturze (odlicza 30s na wyjście), w tym czasie zamykam bramę i wtedy uruchamia się alarm. Wracam, na wyświetlaczu pisze zadziałanie czujki ruchu, kasuję alarm, załączam czuwanie, zamykam bramę – jest OK.
    Z pilota działa prawidłowo, załączanie i wyłączanie.
    Skąd to działanie alarmu?
    Poniżej obrazy z ustawieniami.
    Perfecta 16 WRL - Załączanie się alarmu w czasie trwania czasu na wyjście
    Perfecta 16 WRL - Załączanie się alarmu w czasie trwania czasu na wyjście Perfecta 16 WRL - Załączanie się alarmu w czasie trwania czasu na wyjście Perfecta 16 WRL - Załączanie się alarmu w czasie trwania czasu na wyjście Perfecta 16 WRL - Załączanie się alarmu w czasie trwania czasu na wyjście

    Serdecznie dziękuję za pomoc.
  • Optex
  • #2
    terminux
    Level 23  
    Na początek ustaw czas wyjścia na 60 sekund i sprawdź.
  • Optex
  • #3
    alster1
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Moja teoria jest taka - kontaktron jest ustawiony jako wejścia/wyjścia finalna, czyli zamknięcie bramy kończy czas na wyjście a czujka ruchu pozostaje jeszcze pobudzona.
  • #4
    ElectroLaik
    Level 2  
    Niestety ustawienie czasu wyjścia na 60s nie rozwiązało problemu.

    Pierwsza próba - Wyłączam czuwanie, załączam czuwanie (60s do wyjścia), zamykam bramę, wycisza się sygnalizacja na manipulatorze, czuwanie załączone. Cisza. Super ;))
    Druga próba - Wyłączam czuwanie, załączam czuwanie (60s do wyjścia), zamykam bramę, manipulator dalej wysyła sygnały, po ok. 30s od załączenia czuwania (nie jak przedtem automatycznie po zamknięciu bramy), uruchamia się alarm. ;(( Dalej, kasuję, załączam czuwanie i jest OK.

    alster1 co oznacza, czujka ruchu pozostaje jeszcze pobudzona. Czy może być uszkodzona?

    THX
  • Helpful post
    #5
    alster1
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Kontaktron ustaw jako wejścia/wyjścia a nie wejścia/wyjścia finalna i to powinno rozwiązać Twój problem.
  • #6
    ElectroLaik
    Level 2  
    Potwierdzam, zmiana ustawienia kontaktronu z "wejścia/wyjścia finalna" na "wejście/wyjście" chyba rozwiązało problem. Trzy próby i alarm się nie pobudził.

    Pozostaje pytanie tylko dlaczego? Skoro producent oferuje takie rozwiązanie (finalna), dlaczego to nie działa (choć jakiś czas działało) i powoduje błędne uruchamianie się alarmu.

    Wielkie dzięki