Sofar 5.5 K błędy Grid OVP,UVP,OFP,UFP

bobo 44 15 Dec 2020 09:40 27936 19
  • #1
    bobo 44

    Level 18  
    Witam od jakiegoś czsu wyskakują takie błędy niezależnie od pory dnia w momencie wyskoczenia takiego błędu wylatuje mi różnicówka główna w domu, rozumiem błędy ale dlaczego wylatuje mi różnicówka, instalacja jest podpięta zaraz za róąnicówką w rozdzielce.
  • #2
    kosmos99
    Level 38  
    Występuje gdzieś jakiś upływ prądu. Do inwerterów zalecana jest różnicówka o prądzie upływu 100mA. Tą którą masz powinna mieć wartość 30mA czyli trzykrotnie bardziej czuła.
  • #3
    bobo 44

    Level 18  
    zgadza się moja ma 30mA a w instalacji nie ma innej
  • #4
    kosmos99
    Level 38  
    Powinna być dodana dodatkowa tylko na obwód inwertera.
    Oczywiście najlepiej sprawdzić czy z instalacją i inwerterem wszystko jest w porządku.
  • #5
    Cytro12
    Level 26  
    Ja też mam 30mA i nic nie wybija trzeba sprawdzić instalację i uziemienia.
  • #6
    noja102
    Level 24  
    Bobo 44 wstaw zdjęcia skrzynek przy inwerterze
  • #7
    3301
    Level 33  
    Grid OVP,UVP,OFP,UFP to za wysokie jak i za niskie napięcie AC oraz za wysoka jak i za niska częstotliwość, być może w sieci są jakieś anomalie
    Zasilanie falownika powinno być podłączone z przed wyłącznika różnicowo-prądowego oczywiście poprzez zabezpieczenie nadprądowe
    Ściągnąć z falownika parametry napięć i prądów AC i prześledzić czy przed wystąpieniem błędu parametry te odbiegały od okresu gdy falownik pracował poprawnie
  • #8
    prose
    Level 35  
    W sofar takie błędy się pojawiają jak się odłączy AC.Sprawdziłem na swoim.
  • #9
    bobo 44

    Level 18  
    byli machery z firmy i stwierdzili że podłączą różnicówkę 100mA na zestawie żobaczę co to da, jak pojawi się ten błąd to wtedy wywala mi różnicówka po wyłączeniu inwertera wszystko działą dobrze
  • #10
    Cytro12
    Level 26  
    Skoro wyzwala RCD to coś jest nie tak, może izolacja gdzieś jest uszkodzona i zwiera N z PE albo złe podłączenie róznicówki lub/i falownika. Niech sprawdzą typ sieci jaki masz z manualem podłączenia falownika. Zwiększenie czułości może zamaskuje problem ale go nie rozwiąże.
  • #11
    kosmos99
    Level 38  
    bobo 44 wrote:
    byli machery z firmy i stwierdzili że podłączą różnicówkę 100mA

    Ale rozumiem, że to będzie dodatkowa różnicówka, a nie wymieniona istniejąca?
  • #12
    prose
    Level 35  
    Dla niektórych inwerterów zaleca się 100mA.
  • #13
    bobo 44

    Level 18  
    tak, będzie to dodatkowa różnicówka tylko na zestawie omijająca tą w instalacji normalnej

    Dodano po 2 [minuty]:

    Cytro12 wrote:
    Skoro wyzwala RCD to coś jest nie tak, może izolacja gdzieś jest uszkodzona i zwiera N z PE albo złe podłączenie róznicówki lub/i falownika. Niech sprawdzą typ sieci jaki masz z manualem podłączenia falownika. Zwiększenie czułości może zamaskuje problem ale go nie rozwiąże.


    zestaw jest podłączony bezpośrednio kablem do domowej rozdzielki za róznicówką,gdyby kabel łączący inwerter z siecia był uszkodzony to wywalało by cały czas a to jest mozna nazwać "spontaniczne"
  • #14
    Cytro12
    Level 26  
    bobo 44 wrote:
    gdyby kabel łączący inwerter z siecia był uszkodzony to wywalało by cały czas a to jest mozna nazwać "spontaniczne"

    To może RCD jest źle podłączona częsty błąd to błędne sparowanie N.
  • #15
    bobo 44

    Level 18  
    Skończyło sie wymianą falownika na nowy z nowym oprogramowaniem
  • #16
    gawkosg
    Level 1  
    Ja mam ten sam problem na dwóch falownikach jeden i drugi niezależnie się tak zachowuje.Raz wyrzuca mi RCD na jednym raz na drugim i czasami obydwa naraz 😞. Pod każdym falownikiem jest po 11 paneli o łącznej mocy 4,95kwp. Może ktoś podpowie co z tym zrobić ?
  • #17
    e_majsterkowicz
    Level 9  
    gawkosg wrote:
    Ja mam ten sam problem na dwóch falownikach jeden i drugi niezależnie się tak zachowuje.Raz wyrzuca mi RCD na jednym raz na drugim i czasami obydwa naraz 😞. Pod każdym falownikiem jest po 11 paneli o łącznej mocy 4,95kwp. Może ktoś podpowie co z tym zrobić ?


    Różnicówki zastosowano 30mA czy 100mA?
  • #18
    Przemek22tex
    Level 14  
    Witam, ja mam taki problem z falownikiem sofar 3kW 1 fazowy. Często, gdy wyjdzie słońce zza chmur w południe, wyskakują błędy Grid OVP, UVP, OFP, UFP. Przepiąłem się na fazę o niższym napięciu, ale podczas pracy nie przekracza mi instalacja 240V. Nie wiem już, co jest problemem, bo potrafi kilka razy dziennie wywalić falownik, a że jest on na strychu, to jest uciążliwe ciągłe bieganie i resetowanie. Czy to może być wina samego falownika? Dodam że różnicówki i zabezpieczenia nigdy mi nie wywaliło.
  • #19
    3301
    Level 33  
    Przemek22tex wrote:
    Witam ja mam taki problem z falownikiem sofar 3kW 1 fazowy . Często gdy wyjdzie słońce zza chmur w południe wyskakują błędy Grid OVP, UVP, OFP, UFP. Przepoiłem się na fazę o niższym napięciu ale podczas pracy nie przekracza mi instalacja 240V . Nie wiem już co jest problemem bo potrafi kilka razy dziennie wywalić falownik a że jest on na strychu to jest uciążliwe ciągłe bieganie i resetowanie. Czy to może być wina samego falownika? Dodam że różnicówki i zabezpieczenia mi nigdy nie wywaliło.


    Z tych błędów wynika że: za wysokie jak i za niskie napięcie AC oraz za wysoka jak i za niska częstotliwość, może sieć pracuje na agregacie ale trzeba ściągnąć z falownika z zakładki export parametry i przeanalizować w jakim momencie było wyłączenie przy jakich wskazanach
  • #20
    somzol1981
    Level 1  
    Cześć chłopaki. mam ten sam problem. Co jakiś czas pokazuje alarm OVP. Wina instalatora po stronie producenta. Wina producenta po stronie instalatora. Czy masz jakieś rozwiązanie?