Podłogłówka podbiera ciepłą wodę z bojlera.

15 Dec 2020 14:12 501 19
  • Level 5  
    Witam,
    Mam instalację CO i CWU jak na załączonym obrazku. Piec gazowy Ariston ma jedno wyjście zasilania (grzania) dla instalacji CO i CWU natomiast dwa różne powroty.
    Pompa która wspomaga podłogłówke pracuje cały czas. W sytuacji gdy piec jest wyłączony, działająca pompa powoduje podbieranie ciepłej wody z bojlera i podawanie na podłogłówkę.
    Czy zainstalowanie zaworu zwrotnego w miejscy 1. lub 2. bedzie dobrym pomysłem i rozwiąże problem?
    Jeśli tak to jaki rodzaj zaworu i w którym miejsu?
    Podłogłówka podbiera ciepłą wodę z bojlera.

    Pozdrawiam,
    _magneto_
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 21  
    Pompa obiegową CWU działa cały czas?
  • Level 26  
  • Level 5  
    Pompa obiegowa ciepłej wody działa w dzień ( w nocy nie) ale to chyba nie ma znaczenia w kontekście problemu.
    Sprzęgła nie mam ani żadnych zaworów zwrotnych.
    Tak, prawdopodobnie z kaloryferów też wyciąga. ale to mi sie wydaje mniejszy problem. Kaloryfery sa grzane wtedy co i podłogówka- bo jest jeden sterownik który steruje piecem i są aluminiowe więc szybko oddają ciepło w pomiesczeniach. Większy problem jest z CWU bo temperatura wody jest zadana cały dzień i jak podłogówka mi ją wyciąga to piec cały czas musi dogrzewać wodę.
    Czy w takim razie zamontowanie zaworu zwrotnego w punkcie 1. na rysunku i ewenutalnie zamonotwanie drugiego również na zasilaniu kaloryferów rozwiąże problem?

    _magneto_
  • Level 26  
    Czy to aby na pewno jest połączone jak narysowałeś? Nie ma nigdzie zaworu przełączającego co/cwu?
    Z tego rysunku to wygląda, że jak kocioł grzeje cwu to przy okazji grzeje całą resztę bo niby co przełącza obiegi?
  • Level 21  
    W kotle gazowym powinien być zawór 3D, więc pompa podłogówki nie powinna podbierać ciepła z zasobnika CWU. Wyłącz pompę obiegową CWU i sprawdź jaki będzie rezultat😱
  • Level 5  
    Na pewno.
    Piec ma dwa oddzielne powroty i jak grzeje CO to otwiera sobie powrót z CO a jak grzeje CWU to otwiera sobie powrót z CWU. Przynjamniej tak mi sie wydaje, że inaczej to nie może działać ;) Chociaż jak do tego doszedłem (że nie ma osobnego zasilania do CO i CWU) to też byłem zdziwiony.
    Piec to Ariston Class One System 24
    Też się zastanawiałem jak to możliwe, bo żeby pompa z podłogówki ciągnęła zasilanie ciepłej wody z zasobnika to piec gazowy musi to umożliwiać (ale ja nie jestem w stanie powiedziec czy to normalne czy nie).
    Wyłączenie pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody jaki miało by mieć wpływ na mój problem? Przecież to sż oddzielne instalacje a wymiana ciepła jest w bojlerze. No chyba że zakładasz błedy w instalacji?

    _magneto_
  • Level 26  
    tomleszno wrote:
    Wyłącz pompę obiegową CWU i sprawdź jaki będzie rezultat

    A co ma piernik do wiatraka? Chyba nie rozumiesz, która pompa podbiera wodę.

    _magneto_ wrote:
    Piec ma dwa oddzielne powroty i jak grzeje CO to otwiera sobie powrót z CO a jak grzeje CWU to otwiera sobie powrót z CWU.

    Czyli zawór przełączający musi być gdzieś w kotle.
    A jak kocioł grzeje cwu to ta pompa od podłogówki też pracuje? Bo jeśli tak to jest to całkowicie bez sensu bo w trakcie grzania cwu podbiera wodę z obiegu, który grzeje zasobnik.
  • Level 5  
    Tak zawór przełaczający jest w kotle.
    Pompa nie jest niczym sterowana wiec pracuje cały czas.
    Dlatego moje pytanie czy zamontowanie zaworów zwrotnych na wejściu lub wyjściu grzania bojlera (punkty 1. i 2. na zielono na moim rysunku) i ew. kaloryferów rozwiąże problem?

    _magneto_
  • Level 21  
    Prof. SpecMiernik wrote:
    A co ma piernik do wiatraka? Chyba nie rozumiesz, która pompa podbiera wodę

    Często bywa tak że pompa obiegowa zabiera ciepełko z zasobnika CWU- grzeje np. podłogę w której są ułożone rury CWU. A wrażenie jest takie że ci układ CO podbiera ciepło.
  • Level 5  
    Ale to nie umnie. Ja to czuję zaraz za zaworem trójdrożnym i przed pompą od podłogówki, że rurki mam ciepłe mimo ze grzeję tylko wode w zasobniku.
  • Level 21  
    Sprawdziłem instrukcję, w kotle masz automatyczny by-pass czyli jak układ CO wymusi obieg to i tak podbierze ci ciepłą wodę przy grzaniu CWU
  • Level 5  
    Troche nie potrafię sobie wyobrazic tej sytuacji. Musiałbys ten mechanizm dokładniej opisać. Przez "układ CO" rozumiesz to co jest w piecu gazowym czy to co poza piecem?
    Ja twój komentarz rozumiem tak - ciepło z bojlera jest wyciągane przez pompę podłogówki, bo piec na to pozwala ze względu na ten bypass? Jesli tak to czy zawory zwrotne coś pomogą?
  • Level 21  
    Jako układ CO miałem na myśli twoją podłogówkę - a w zasadzie pompę i zawór 3D. Jak zajrzysz do instrukcji swojego kotła a nie pieca😉. To znajdziesz jego schemat hydrauliczny. Wynika z niego że przy podaniu ciśnienia na powrót z obiegu CO otworzy się automatyczny zawór by-pass. I umożliwi on obieg wody w podłogowce.
  • Level 5  
    No tak, kotła ;)
    No to jeśli teraz wiemy skąd sie to bierze, to co z tymi zaworami zwrotnym bo to jest moje główne pytanie?
    Czyli co mam zrobić żeby było dobrze!? Czy jak dam zawory z wrotne jak na rysunku to pomoże? I wtedy pompa bedzie miała obieg zawijający się na zaworze mieszającym?

    Podłogłówka podbiera ciepłą wodę z bojlera.
  • Level 21  
    To nic nie da tylko wyłączenie pompy podłogówki podczas grzania CWU

    Podłogłówka podbiera ciepłą wodę z bojlera.


    By-pass masz tutaj
  • Level 5  
    Czyli rozumiem że taki sam by-pass jest miedzy zasilaniem a zimną wodą z bojlera?
    Wyłączać pompę podczas grzania CWU? Raczej włączac ją tylko odczas grzania CO.
    Chociaż słyszałem że pompa do podłogłówki powinna chodzic cały czas bo podłoga nierównomniernie odbiera ciepło z wody.
    Tak źle i tak niedobrze.
    Pytanie czy da się wysterowac z pieca taką pompę lub jak zmienić tą instalację żeby było dobrze? Sprzęgło hydrauliczne? Jakies inne triki? Macie pomysły?
  • Level 21  
    Podłogłówka podbiera ciepłą wodę z bojlera.
    Podłogłówka podbiera ciepłą wodę z bojlera.

    _magneto_ wrote:
    Pytanie czy da się wysterowac z pieca taką pompę lub jak zmienić tą instalację żeby było dobrze? Sprzęgło hydrauliczne? Jakies inne triki? Macie pomysły?

    Czujnik przepływu w obiegu CWU wyłączający pompę podłogówki
  • Level 5  
    tomleszno - Dzięki za wszystkie wskazówki.
    Co do jednego się nie zgadzam. Woda wyciągana jest z bojlera również jak piec nie grzeje bojlera. Czyli piec zupełnie wyłaczony. Bojler już nagrzany do zadanej temperatury. Podłaczona do prądu pompa od podłogówki wyciaga przez by-pass w piecu ciepłą wodę z bojlera. Żeby na cos takiego zareagowac to musiałbym czujnik przepływu zamontować na obiegu CO np na powrocie CO do pieca - wtedy pompa od podłogówki właczała by się tylko wtedy gdy piec grzał by CO. Dobrze mówie czy sie mylę?