palmus 21 Dec 2020 14:06 801 12
  • #1
    palmus
    Level 33  
    Mam gniazdo AGD trojfazowe do płyty indukcyjnej i piekarnika.
    Czy przepisy dopuszczają pobranie zasilania z niego do gniazda 230V (np L1 i N i PE)?
    Czy muszę to gniazdo zasilać z innego gniazda 230V?
    Problemem będzie tylko jego zabezpieczenie nadprądowe, czy są inne obostrzenia?
    Miałby być tam wpięty tylko zasilacz do LEDów.Kilka A max.
  • #2
    palmus
    Level 33  
    Chodzi o to:
    Czy można podpiąć gniazdko 230V do gniazda 400V?
    Zabezpieczenie 16A na fazę.Przewód 5x2,5mm²

    Zbędne wpisy usunąłem, także posty innych użytkowników próbujących pomóc.
    Proszę precyzyjniej określać o jakie "gniazdo" chodzi, żeby nie wprowadzać w błąd./zbich70/
  • #3
    r103
    Level 33  
    No to tak będzie - nic tu nie ma do kombinacji - jest przewód 5x2,5 mm², można go wykorzystać bez prowadzenia nowego i tak nielubianego kucia.
    Wykorzystasz z niego 3 żyły - z jednej strony zakończone gniazdkiem, z drugiej odpowiednio trzeba je podłączyć w rozdzielnicy jak każdy obwód gniazdek "jednofazowych"

    Na koniec wypadałoby zrobić pomiar pętli zwarcia i zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego.

    2 żyły zostaną luźne
  • #4
    karolark
    Level 42  
    palmus wrote:
    Mam gniazdo AGD trojfazowe do płyty indukcyjnej i piekarnika.


    Tam masz gniazdo czy puszkę?
  • #5
    palmus
    Level 33  
    W usuniętym przez moda poście wyjaśniłem.
    Internetowe sklepy nazywają to co na obrazku " gniazdem uniwersalnym AGD"
    Stąd inni zasugerowali się klasycznym gniazdem 3 fazowym.
    Ale nie o to chodziło.
    Trudno ten szkielet też nazwać "puszką".
    Jak zwał, tak zwał.Do tego ma być wpięta płyta indukcyjna. Stad moje pytanie o gniazdo 230V w takim układzie.
  • #6
    gmop12
    Level 6  
    Możesz spokojnie podłączyć do tej puszki gniazdo 1f, biorąc z niego L1/L2/L3 (dowolnie), N i PE. ochrona przeciwporażeniowa i przeciwzwarciowa na tym nie ucierpi.
    Moderated By krzysiek7:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • #7
    kokapetyl
    Level 43  
    gmop12 wrote:
    ochrona przeciwporażeniowa i przeciwzwarciowa na tym nie ucierpi.

    Tego bym nie powiedział.
    Z reguły "gniazdo montażowe" do indukcji raczej się nie zabezpiecza przez RCD
  • #8
    palmus
    Level 33  
    Ale po co mi roznicówka do taśmy LED na 12V?
  • #10
    kokapetyl
    Level 43  
    palmus wrote:
    Ale po co mi roznicówka do taśmy LED na 12V?

    Bo taki jest wymóg dla gniazd wtykowych.
  • #11
    palmus
    Level 33  
    r103 wrote:
    No to tak będzie - nic tu nie ma do kombinacji - jest przewód 5x2,5 mm², można go wykorzystać bez prowadzenia nowego i tak nielubianego kucia.
    Wykorzystasz z niego 3 żyły - z jednej strony zakończone gniazdkiem, z drugiej odpowiednio trzeba je podłączyć w rozdzielnicy jak każdy obwód gniazdek "jednofazowych

    Podsumowując: wpinam się w te zaciski,"wracam" do rozdzielnicy,potem RCD i do gniazdka?
    Nawet jak ma być ono tuż obok..? Bezpiecznie, ale kompletnie nieekonomicznie.Chyba, że zbuduję po drodze rozdzielnicę na 1 RCD..?
  • #12
    kokapetyl
    Level 43  
    palmus wrote:
    Mam gniazdo AGD trojfazowe do płyty indukcyjnej i piekarnika.

    I tylko do tego można je wykorzystać i to też z zastrzeżeniem, że to jest jedno urządzenie. W przypadku kiedy piekarnik jest oddzielnym urządzeniem (posiada swój przewód zasilający) to do piekarnika trzeba oddzielnej linii zasilającej.

    palmus wrote:
     Czy można podpiąć gniazdko 230V do gniazda 400V?

    Nie niemożna.
  • #13
    palmus
    Level 33  
    Problem rozwiązany.Dołożona różnicówka i gniazdko 0,5m dalej.