    Witam.
    Mam taką sprężarkę śrubowa jak na zdjęciach. Jakieś 3 miesiące temu padł sterownik. Chciałbym zrobić sterowanie bez sterownika. Od serwisanta słyszałem że można to zrobić na czasówkach. Sterowanie silnikiem jest zrobione na przełączniku trójkąt-gwiazda i później rozprężanie (sterownik tak działał). Wiem jak działa trójkąt-gwiazda i wiem jak to połączyć z presostatem. Problem jest z tym że ta sprężarka ma jakieś rozprężanie, żeby przy następnym ruszeniu miała lżej. Nie wiem do końca jak to działa i nie wiem jak to zrobić na stycznikach czy tam czasówkach.
    Kolejne pytanie. Czy może sprężarka chodzi bez tego rozprężania czy jest to konieczne? Jeśli ktoś ma jakiś schemat jak zrobić to rozprężanie i który elektrozawór tym steruje będę wdzięczny.






    Jak wykonać sterowanie do sprężarki śrubowej, nie bazując na sterowniku? Jak wykonać sterowanie do sprężarki śrubowej, nie bazując na sterowniku? Jak wykonać sterowanie do sprężarki śrubowej, nie bazując na sterowniku? Jak wykonać sterowanie do sprężarki śrubowej, nie bazując na sterowniku? Jak wykonać sterowanie do sprężarki śrubowej, nie bazując na sterowniku? Jak wykonać sterowanie do sprężarki śrubowej, nie bazując na sterowniku?
  • #2
    daro31ie
    Automation specialist
    Kolego rozprężanie jest po to aby moment startu był łagodniejszy dla samego kompresora. Do tego najczęściej służy elektrozawór.
    Powinno to tak działać, że po zatrzymaniu silnika otwierasz elektrozawor na określony czas. Jeżeli elektrozawor ten jestw cyklu, to uruchomienie kompresora powinno być niemożliwe.
    Zastanów się jeszcze nad jedną rzeczą. Nie wiem jaki masz presostat, ale czy nie warto pomyśleć o tkz. wolnym biegu?
    Nie infomujesz na jakim silniku to pracuje, ale częste starty dla śruby też nie są korzystne.
    jeżeli potrzebujesz to mogę Ci zaprogramować sterownik do kontroli pracy tego układu.
  • #3
    matrix-sc
    Level 8  
    Dziekuje za odpowiedz, silnik to 7.5kw. Chce zrobic ta sprezarke bez sterownika tylko na samej automatyce bo mam zle doswiadczenie ze sterownikami i pozniej taki sterownik jest ciezko naprawic. Czy wedlug zalaczonych zdjec mozna wywnioskac ktory elektrozawor musialby byc otwarty zeby zrobic ten lekki rozruch? Druga rzeczy to czy ma ktos jakis schemat jak cos takiego zrobic na jakis stycznikach czy cus? Moge zaplacic jak ktos mi przesle gotowy schemat wraz z tym co potrzeba z elektroniki do zrobienia tego.