    Dzień dobry, jestem na etapie budowy kotłowni i chciałbym zaczerpnąć porady, a mianowicie. Posiadam pięć Buderus gb072 oraz sterownik rc300. W planach jest układ mieszany ponieważ cały dom ma być ogrzewany podlogowka na natomiast łazienki oraz pom. gosp.ma mieć dodatkowo po grzejniku. I teraz pytanie jak rozwiązać sterowanie tej instalacji. Jeżeli chodzi o podłogę to standardowo będzie sterowana poprzez termostat w każdym pokoju oraz elektrozawór w rozdzielaczu. Problem robi się przy grzejnikach. Rozumiem, że sterowanie musi być oddzielone od sterowania podłogą.
    Mam dwa pomysły:
    - pierwszy to zasilanie połączyć ze sprzęgło rozdzielaczem i wpiąć to w dwie grupy pompowe jedna podłoga, a druga grzejniki i wtedy sterowanie grzejników zrobić poprzez jeden termostat w najchłodniejszym pomieszczeniu.
    - drugi to zrobić jedna grupę pompowa na podloge, a grzejniki wpiąć bezpośrednio w zasilanie bez grupy pompowej i bez sprzęgło rozdzielacza tylko teraz pytanie czy te 3 grzejniki ogarnie bez pompki, bo rozumiem, że kocioł ma wbudowaną jakas pompkę, a 3 grzejniki to nie jest wielkie obciążenie.

    Proszę o poradę, głównie chodzi o sterowanie obiegiem grzejników, jak zrobić żeby to wszystko ładnie śmigało.
    Jeżeli popełniłem błędy to przepraszam, nie jestem w tym temacie biegły, a chciałbym to wykonać sam.
    Pozdrawiam,
  • Helpful post
    #2
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Zadajesz pytania, ale nie zamieszczasz najważniejszych informacji:
    Jak duży jest dom?
    Sam parter czy parter + piętro?

    Dlaczego chcesz grzejnik w pomieszczeniu gospodarczym?
    Taki grzejnik nie nagrzeje Ci tego pomieszczenia jak zasilisz go wodą o temperaturze takiej, jaką będziesz zasilał podłogówki. O ile drabinki w łazienkach mogą być zasilane tak niską temperaturą i bez większych problemów można je zasilić z rozdzielacza podłogówki, bo głównie będzie tam grzać podłogówka, o tyle ten dodatkowy grzejnik potrzebuje wyższej temperatury. Tym samym musisz wtedy dać sprzęgło, oddzielne zestawy pompowe do tego grzejnika i podłogówek. Przy czym podłogówka z mieszaczem i siłownikiem.
    Robisz w całym domu podłogówki to zrób także i w tym pomieszczeniu gospodarczym. Możesz tam dołożyć regulator pokojowy i siłownik na rozdzielaczu, a całość regulować pogodowo krzywą grzewczą ustawianą przez RC300

    Sterowanie termostatami w pokojach i siłownikami na rozdzielaczu to najgorszy sposób regulacji.

    Dodano po 11 [minuty]:

    P.S.

    Można jeszcze zrobić jedną sztuczkę - zostawić grzejnik w tym pomieszczeniu i zasilić go z wężownicy zasobnika CWU.
    Dzięki temu podłogówki będą mogły być zasilane wprost z kotła, jeżeli powierzchnia domu nie jest zbyt duża i nie przekracza 120m2
    Kiedy trzeba będzie szybko dogrzać to pomieszczenie to grzejnik weźmie ciepło z zasobnika ciepłej wody, a w nim warto utrzymywać temperaturę bliską 60'C aby nie rozwijała się legionella. Oczywiście na wyjściu ciepłej wody z takiego zasobnika musi być zamontowany zawór termostatyczny, zabezpieczający przed poparzeniem.

    Wystarczy równolegle do wężownicy CWU podłączyć grzejnik z pompą CO i zaworem zwrotnym.
  • #3
    patrykdlugi93
    Level 6  
    Faktycznie, kluczowych informacji nie podałem. Dom 140m2 parter+piętro.
    Kurcze, o tym nie pomyślałem, że drabinki można zasilić z rozdzielacza podłogi. To by rozwiązało wszystkie problemy, bo nie mam parcia aby grzejnik był w pom. gosp. Po prostu chciałem aby był grzejnik taki do suszenia mopa itp. Rozumiem, że te drabinki nie beda super ciepłe tylko letnie i to wystarczy do suszenia ręczników ?
    Taka grupa pompowa z podmieszaniem ogarnie mi cały dom w podłogowce czy może dołożyć pompę u góry w rozdzielaczu?
    A mógłbym prosić aby polecić jakąś grupę pompową / pompę co ?
    Rozumiem, że RC 300 ma sterować całym domem, a jakbym chciał inna temperaturę w sypialni to jeden sterownik mi tego nie ogarnie. Jeżeli bym się zdecydował na taką opcję, że zostaje tylko rc300 to wtedy pompę wpinam do kotła ?
    Przepraszam za pytania pewnie są blachę i głupie, ale te szczegóły mogą mnie powalić i pewnie coś nie będę działało dlatego pytam o wszystko.
  • Helpful post
    #4
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Na upartego można całą tę instalację (bez grzejnika w pomieszczeniu gospodarczym) pogonić pompą wbudowaną w kocioł.
    Jak masz dobrze zrobione podłogówki to nic poza RC300 i czujnikiem pogodowym Ci nie potrzeba. W RC300 ustawiasz krzywą grzewczą dla podłogówek, a jak chcesz obniżyć w niektórych pomieszczeniach temperaturę to ustawiasz rotametrami w rozdzielaczu.
    Do suszenia ręczników wystarczy temperatura wody z obiegu podłogowego.
    Jak chcesz dołożyć grupę pompową to musi być też sprzęgło.
    Czasami problem jest ze zbalansowaniem temperatur parter <-> piętro. Wtedy daje się oddzielne grupy pompowe z mieszaczem. Ale jak chcesz tym sterować niezależnie to potrzebne są mieszacze z siłownikami + moduły sterujące grupą pompową i mieszaczem, współpracujące z RC300 np. MM100
    Maksymalnie z RC300 może współpracować 4 takie moduły, obsługujące 4 oddzielne obiegi grzewcze. Każdy z tych obiegów można regulować niezależnie.
    Możesz sobie zainstalować np. 3 takie moduły i sterować: podłogówka parter, podłogówka piętro, grzejniki.

    Wszystko zależy ile chcesz wydać kasy.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Grupy pompowe - albo dedykowane przez Buderus-Junkers-Bosch
    albo dowolne inne np. polskich firm Elterm, Womix. Firmy te mają w swojej ofercie gotowe zestawy ze sprzęgło-rozdzielaczem + grupy pompowe z mieszaczem lub bez mieszacza.
  • #5
    patrykdlugi93
    Level 6  
    Generalnie z tymi MM100chodzi o to, ze jak RC300 poczuje, ze wystarczy grzania(Bo np. napaliłem w kominku i wzrosła temp w salonie tam gdzie się znajduje RC300) to mi nie wyłączy np. góry gdzie będzie fizycznie zimno tak? (Dobrze to zrozumiałem?)
    Teraz tak trochę pytań:
    Gdzie umieścić moduł MM100, z czym go połączyć? Kocioł czy RC300,
    Jakiego przewodu użyć do połączenia MM100->RC300?
    Jakiego przewodu użyć o połączenia kotła z RC300? (Może wystarczy UTP kat. 5e?)
    Czy czujkę pogodową łącze z kotłem czy z RC300?

    Czy mogę wysterować ogólnie Górę na MM100 i dodatkowo dać regulatory pokojowe żeby nie latać do rozdzielacza, bo np. żonie jest zimno o 11 w sypialni, a wieczorem za gorąco itp?
    Jeżeli pójdę w ten system to do rozdzielaczy dociągam tylko zasilanie np w pexie 28mm i tam wrzucam zestaw mieszający z siłownikiem (Siłownik arfiso może być?)

    I jeszcze jedno pytanie odnośnie układania podłogówki, a mianowicie mam duże przeszklenia w sypialni okno 5,3m x 2,6m w zasadzie nie ma ściany tylko okno . Jak gęsto w takich przypadkach rzucić przewód grzewczy?
    Rozumiem, ze dobrze zrobiona instalacja to obiegi grzewcze o mniej więcej równych długościach?

    Bardzo dużo pytań, ale chyba to rozwieje moje wszelkie wątpliwości,
    Dziękuje z góry
  • #6
    piracik
    Moderator of Heating systems
    patrykdlugi93 wrote:
    Jeżeli chodzi o podłogę to standardowo będzie sterowana poprzez termostat w każdym pokoju oraz elektrozawór w rozdzielaczu.
    Plumpi wrote:
    Sterowanie termostatami w pokojach i siłownikami na rozdzielaczu to najgorszy sposób regulacji.

    Dokładnie tak. Nie rozumiem czemu wszyscy lecą w te rozdzielacze. Ani komfortu ani oszczędności.

    patrykdlugi93 wrote:
    żeby nie latać do rozdzielacza, bo np. żonie jest zimno o 11 w sypialni, a wieczorem za gorąco itp?

    To jak jej wyłączysz podłogę to za 3 godziny temperatura zacznie spadać, a jak włączysz to ze te 3 lub 4 godziny zacznie rosnąć.
    Więc gdzie ten komfort ja się pytam.

    Tutaj masz instrukcję z wszystkimi odpowiedziami na temat co do czego i jakim przewodem.
    https://www.buderus.com/ocsmedia/optimized/full/o228306v52_6720813619.pdf - MM100
    https://www.buderus.com/ocsmedia/optimized/full/o352809v52_6720871986.pdf - RC310
  • #7
    patrykdlugi93
    Level 6  
    Czyli ustawiam stała temp i koniec, przy wylaniu anhydrytu tez tak wolno oddaje?
  • #8
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Nie koniecznie stałą. Możesz zmieniać o dwa góra trzy stopnie.
    Warunek to zmiany rzadkie, np. od 22.00 do 06.00 dwa stopnie mniej.

    Ale nie wychładzasz całkiem podłogi tylko automatyka zamiast 32*C puści 28*C
    Po zmianie z powrotem na wyższą temperaturę ma tylko podgrzać podłogę o te 4*C, a nie o 12*C
  • #9
    patrykdlugi93
    Level 6  
    Czyli to sterowanie np. w sypialni realizuje poprzez regulator pokojowy?
    Sterowanie odbywa się piętro parter RC310-MM100, ale MM100 ogarnie mi ogólnie np grzanie góry, a poszczególne pokoje juz na pokojowych tak?

    Czy może lepiej ustawić na MM100 zeby miedzy 6:00-22:00 było cieplej o 3 stopnie, a od 22:00-6:00 niech wychładza całą górę do spania, dobrze myślę?
  • #10
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Najlepiej to tak jak pisał @Plumpi
    Dać tylko RC310 bez mieszacza i niech podłoga lata bezpośrednio z kotła.

    Nie rozumiem po co kombinować z równymi temperaturami na przestrzeni 120 m2

    Przecież jak nie zamkniesz drzwi to wszędzie będzie taka sama temperatura.
  • #11
    patrykdlugi93
    Level 6  
    Myślisz, że pompka w piecu ogarnie taką powierzchnie?

    Dodano po 1 [minuty]:

    A co w przypadku kiedy nagrzeje w kominku temp. w salonie wzrośnie i mi RC310 rozłaczy calą podłoge? U góry bedzie lodówka

    Dodano po 3 [minuty]:

    Myślę, ze najlepsza opcja to ta, która napisał kolega u góry czyli odseparować górę od dołu (już dać sobie spokój z termostatami w pokojach) ale niech ta góra na wieczór będzie chłodniejsza niż dół do spania
  • #12
    piracik
    Moderator of Heating systems
    patrykdlugi93 wrote:
    A co w przypadku kiedy nagrzeje w kominku temp. w salonie wzrośnie i mi RC310 rozłaczy calą podłoge? U góry bedzie lodówka
    patrykdlugi93 wrote:
    odseparować górę od dołu (j...) ale niech ta góra na wieczór będzie chłodniejsza niż dół do spania


    Czyli ma być chłodniej czy nie?
  • #13
    Plumpi
    Heating systems specialist
    patrykdlugi93 wrote:
    Myślisz, że pompka w piecu ogarnie taką powierzchnie


    Z palcem w .... nosie. Pod warunkiem, że nie dołożysz nigdzie dużych grzejników.

    patrykdlugi93 wrote:

    A co w przypadku kiedy nagrzeje w kominku temp. w salonie wzrośnie i mi RC310 rozłaczy calą podłoge? U góry bedzie lodówka


    Kompletnie nic. W RC300 ustawiasz regulację pogodową, a nie pokojową.
    W przypadku zastosowania jednego obiegu grzewczego (całość podłogówki zasilana z pompy kotła), niestety jak napalisz w kominku to będzie cieplaj w salonie. Ale ciepło bedzie się rozchodzić po całym domu.
    Podłogówki natomiast mają taką właściwość, że jak dostarczysz do pomieszczenia ciepła z zewnątrz i temperatura w tym pomieszczeniu wzrośnie o 1 czy 2'C to podłoga z automatu będzie grzała z niższą mocą. Ten efekt wynika z praw fizyki i nazywany jest w przypadku podłogówek "samoregulacją". Podobnie też jak byś gwałtownie przewietrzył pomieszczenie i wpuścił zimne powietrze to z automatu moc grzewcza podłogi wzrasta.
    Jak zrobisz oddzielne obiegi z mieszaczami na parter i piętro to one mogą być sterowane całkowicie niezależnie od siebie.

    patrykdlugi93 wrote:

    Myślę, ze najlepsza opcja to ta, która napisał kolega u góry czyli odseparować górę od dołu (już dać sobie spokój z termostatami w pokojach) ale niech ta góra na wieczór będzie chłodniejsza niż dół do spania


    Zapomnij o obniżaniu i podwyższaniu dobowym temperatury przy ogrzewaniu podłogowym. To po prostu nie działa, bo podłoga bardzo długo się rozgrzewa i bardzo długo studzi.
    Przy podłogówce dławisz przepływ rotametrami tam gdzie ma być niższa temperatura i koniec i tam masz cały czas niższą temperaturę.

    Jeżeli chcesz dobowo obniżać i podwyższać temperaturę to potrzebne są grzejniki.
    Wtedy można zrobić układ podwójny tzn. podłogówki + grzejniki. Tam, gdzie chcesz obniżać temperaturę, sterujesz grzejnikami. W pozostałych pomieszczeniach podłogówki utrzymują stabilną temperaturę na jednym poziomie.
    Wtedy można zrobić w każdym pomieszczeniu podłogówkę + grzejnik. Podłogówkę zasilić niższą temperaturą niż przy ogrzewaniu tylko i wyłącznie podłogówką, a grzejnikami dogrzewać do zadanej temperatury.
    Niestety takie rozwiązania są dość drogie, bo musisz mieć sprzęgło, 1 lub 2 mieszacze do podłogówki z pompami oraz dodatkową pompę do grzejników oraz układ sterowania obiegów grzejnikowych.
    Do ogrzewania CO opartego tylko i wyłącznie o podłogówki musiałbyś dołożyć ok. 15 tys. zł. (sprzęgło, dodatkowe pompy, mieszacze, sterowniki, grzejniki)
    Teraz jest pytanie - czy warto tak rozbudowywać układ?
    Nie da to oszczędności na takim poziomie aby Ci się zwróciły koszty w okresie użytkowania tej instalacji.
    Jedyny sens budowy takiego systemu jest wtedy, kiedy pokoje sypialniane mają także pełnić rolę pokoi dziennych np. dla dzieci.
  • #14
    patrykdlugi93
    Level 6  
    Dziękuję za odpowiedź :)

    Póki co wypuszczę przewody i zamówię większe rozdzielacze żeby w razie potrzeby dołożyć grupy pompowe z trojdrogiem i tym sterowac.
    Tylko teraz mam pytanie:
    Będzie główny moduł rc310 i sterowanie góra i dół na mm100.
    Pytanie jest takie...
    -Czy do komunikacji między nimi wystarczy skrętka UTP kat . 5e?
    Gdzie umieścić moduły mm100 (w sensie dokładnie gdzie żebym mógł wyciągnąć przewody) czy to ma być w rozdzielaczu czy w pokoju na ścianie?
    -Czujkę pogodowa dociągamy do kotła czy do rc310? I jakim przewodem ?

    Z góry dziękuję za pomoc ;)