W jaki sposób uziemić szafę rack

urbizdw 29 Dec 2020 21:10 3948 47
Computer Controls
  • #31
    suworow
    VIP Meritorious for electroda.pl
    @markus-19
    Kolega wszystkie pytania zbywa frazesami typu:
    to zależy od wielu czynników, szafa szafie nierówna, nie zajmuję się wycenami, nie jestem projektantem, zajrzyj do norm itp.
    Ale tu mamy konkretnego użytkownika z konkretną szafą. Jak mało danych można dopytać. Tyle że kolega żadnego pytania nie zadał. Dlaczego? Bo wtedy trzeba by było również udzielić konkretnej odpowiedzi. A tak można sobie ponabijać posty, podmuchać ego, podywagować. Szkoda tylko, że nie na swój( kolega tu występuje anonimowo) ale na rachunek forum, które potem ma taką a nie inną opinię.
  • Computer Controls
  • #32
    markus-19
    Level 31  
    suworow wrote:
    Kolega wszystkie pytania zbywa frazesami typu:
    to zależy od wielu czynników, szafa szafie nierówna, nie zajmuję się wycenami, nie jestem projektantem, zajrzyj do norm itp.

    Szanowny kolego. Zarówno ja jak i wielu innych bardziej doświadczonych nie znają na pamięć wszystkich norm. Najważniejsza odpowiedzieć padła, tzn że ani do rury ani do gniazdka przewodu PE nie należy podłączać. Na tym forum nie projektujemy. Odpowiedziałem na ile potrafiłem. Jeśli nie satysfakcjonuje może ktoś inny bardziej pomoże. Pozdrawiam..

    Ps. Rozumiem że jako "tematyczny admin" temat może szczególnie interesować. Polecam zapoznanie się 60364-7-707. Jest tam wzmianka iż przekrój dobiera się nieco inaczej niż dla obciążalności.
  • #33
    adwlodar
    Level 28  
    markus-19 wrote:
    może ktoś inny bardziej pomoże.

    Czekamy zatem jak Kolega zrobi uprawnienia i odpowie co z tym podłączeniem do zacisku śrubowego szafy RACK.

    markus-19 wrote:
    Zarówno ja jak i wielu innych bardziej doświadczonych nie znają na pamięć wszystkich norm.

    Sam zacząłeś takie wrażenie sprawiać, więc teraz nie stawiaj kotka ogonem.
    markus-19 wrote:
    ani do gniazdka przewodu PE nie należy podłączać.

    A do przewodu PE instalacji?

    Dodano po 4 [minuty]:

    markus-19 wrote:
    Polecam zapoznanie się 60364-7-707. Jest tam wzmianka iż przekrój dobiera się nieco inaczej niż dla obciążalności.

    Jak to Twoje rzucanie normami na lewo i prawo ma się do:
    markus-19 wrote:
    Daruj sobie przekrój jeśli to masz na myśli. Dla mnie to i tak PEN ze względu na funkcję jaką pełni
  • Computer Controls
  • #34
    markus-19
    Level 31  
    adwlodar wrote:
    Czekamy zatem jak Kolega zrobi uprawnienia i odpowie co z tym podłączeniem do zacisku śrubowego szafy RACK.

    OK 🙂👍
    adwlodar wrote:
    A do przewodu PE instalacji?

    Pod warunkiem że jest o odpowiednim przekroju.
    adwlodar wrote:
    Jak to Twoje rzucanie normami na lewo i prawo ma się do


    Zgodnie z terminologią zawartą w normie PN IEC 60050
  • #35
    krzysiek7
    Moderator of Electricity
    Pytania w temacie zadaje autor, odpowiadający może na nie odpowiedzieć.
    Nie każdy ma dostęp do norm, więc jeżeli ktoś je zna to proszę konkretnie odpowiedzieć autorowi i nie mówię tu o numerze normy, bo ten nie rozwiąże jego wątpliwości.
    Nie będę więcej tolerował pytań ze strony odpowiadających, innych niż pytania do autora o więcej szczegółów. Przepychanki słowne będą nagradzane. Tak więc proszę o konkrety.
    Tak dla orientacji, wprawdzie musiałby tu autor potwierdzić ale myślę że jego pytanie jest związane z tym tematem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3623283.html
  • #36
    gkwiatkowski
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    W pomieszczeniach serwerowniopodobnych, w których kiedyś często bywałem była wyprowadzona Główna Szyna Uziemiająca i szafy rack były do niej podłączone osobnym przewodem zielono-zółtym. Przekroju dokładnie nie pamiętam, ale raczej grubsze niż 2,5 mm2.
    Uruchamiałem jakiś czas temu instalacje niskoprądowe w budynku stacji transformatorowej WN/SN. Pomieszczenie z szafami było na 1 piętrze. Na korytarzu i w pomieszczeniach była poprowadzona nisko po ścianach listwa metalowa (bednarka) pomalowana na kolor zielono-żółty. W pomieszczeniu była od niej wyprowadzona listwa miedziana z zaciskami. Szafy były podłączone do tej listwy grubymi przewodami ochronnymi.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Znalazłem w projekcie zapis:

    . Ochrona przeciwporażeniowa.
    Konstrukcje szaf należy przyłączyć do uziemienia ochronnego stacji przewodem LgY 750
    25 mm2 w izolacji koloru zielono-żółtego. Każdą metalową obudowę należy przyłączyć
    oddzielnym przewodem (LgY 750 4 mm2 w izolacji koloru zielono-żółtego) do konstrukcji szaf lub
    siatki uziemiającej.
    Dodatkowym środkiem ochrony od porażeń w projektowanych instalacjach jest
    „samoczynne wyłączenie zasilania” w układzie sieciowym TN-S, realizowane przez wyłączniki
    nadprądowe i rozłączniki bezpiecznikowe.
  • #37
    ^ToM^
    Level 40  
    urbizdw wrote:
    Witam
    Planuje montaż szafy rack i chce ja uziemić, pytanie czy wystarczy że z gniazdka elektrycznego poprowadzę do szafy kabel 3x1.5 ewentualnie 3x2.5 i kabel żółto zielony podkrece do szafy rack ? ( Pobór nie duży max 150 Wat)


    W normalnej sytuacji nie potrzebujesz specjalnie uziemiać szafy RACK. Gdy wmontujesz do niej np. przełącznik albo serwer to galwanicznie, poprzez śruby podłączysz metalową obudowę serwera z metalową ramą szafy. Oba elementy znajdą się na tym samym potencjale. Serwer podłączysz natomiast do prawidłowo wykonanego gniazda zasilającego, które i tak uziemi całość zapewniając bezpieczeństwo eksploatacji.

    Dodatkowe uziemienie szafy RACK stosuje się, ale przyczyną tego nie jest zwiększanie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń (bo to już zapewnia wykonane uziemienie poprzez gniazdo zasilające) ale zmniejszenie zakłóceń jakie generują urządzenia zabudowane w szafie przez zmniejszenie pętli masy i zminimalizowanie zakłóceń jakie generują urządzenia. Są to zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

    U mnie w serwerowniach, wzdłuż podłogi albo przy suficie biegną takie opaski z miedzi, do których są podłączone wszystkie szafy i metalowe elementy jakie znajdują się w tym pomieszczeniu. Ta opaska jest zaś podłączona do szyny która jest oddzielnie uziemiona. W niektórych zaś lokalizacjach ta szyna jest podłączona galwanicznie z szyną PE w rozdzielni.
    Zobacz jak to u mnie wygląda w serwerowni. Ostało mi się zdjęcie na którym widać szynę. Szafy z gratami IT stoją obok, ale wszystkie są tak samo podłączone do tej szyny oddzielnymi przewodami.
    W jaki sposób uziemić szafę rackUziemienie...rwowni.JPG Download (1.79 MB)
  • #38
    markus-19
    Level 31  
    krzysiek7 wrote:
    Nie każdy ma dostęp do norm, więc jeżeli ktoś je zna to proszę konkretnie odpowiedzieć autorowi i nie mówię tu o numerze normy, bo ten nie rozwiąże jego wątpliwości.


    Problem w tym że aby precyzyjnie odpowiedzieć i spokojnie spać należy znać wiele szczegółów i przewertować kilka norm a nie tylko jedną. Precyzyjnie odpowiedzieć mógłby ktoś kto się profesjonalnie tematem zajmuję.
    Nie mniej w przypadku autora możliwe jest iż w ogóle nie należy uwzględniać wcześniej wskazywanej normy gdyż jak autor stwierdził jest to szafa wykorzystana do instalacji CCTV. Należałoby rozpatrzyć jakiego rodzaju urządzenia dokładnie będą montowane czy urządzenia będą narażone na działanie pioruna i czy norma dotycząca uziemień instalacji przetwarzania danych ma zastosowanie. Należy również rozpatrzyć wpływ EMC oraz ewentualnie inne wymagania ochrony. W przypadku gdy szafa rack służy jednak bardziej estetyce niż funkcjonalności wystarczającym może być ograniczenie się do ochrony przeciwporażeniowej co zapewni przewód ochronny z listwy zasilającej racka( poprzez wtyk oraz gniazdo wtykowe) + ewentualne połączenia wyrównawcze wewnątrz znajdujących się urządzeń. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne w przypadku omawianym we wskazanej normie. Dla tych co uważają że sprawa jest prosta i oczywista iż wystarczy przykręcić jakikolwiek skądkolwiek przewód PE pod zacisk śrubowy polecam lekturę owej normy i norm powiązanych.

    ^ToM^ wrote:
    W normalnej sytuacji nie potrzebujesz specjalnie uziemiać szafy RACK. Gdy wmontujesz do niej np. przełącznik albo serwer to galwanicznie, poprzez śruby podłączysz metalową obudowę serwera z metalową ramą szafy. Oba elementy znajdą się na tym samym potencjale. Serwer podłączysz natomiast do prawidłowo wykonanego gniazda zasilającego, które i tak uziemi całość zapewniając bezpieczeństwo eksploatacji.


    Proszę wybaczyć ale to jest stek bzdur. Wszystkie panele i urządzenia należy dodatkowo objąć połączeniami wyrównawczymi gdyż mocowania śrubowe nie zapewniają ciągłości PE. Również polecam zapozać się z normą. Pozdrawiam



    cytat:
    707.471 .3.3 Wymagania dodatkowe w odniesieniu do prądów upływowych przekraczających 1O mA
    Jeżeli prąd upływowy zmierzony zgodnie z wymaganiami normy IEC 435 jest większy niż 10 mA,
    urządzenie powinno być przyłączone według jednego z trzech wariantów postanowień wyszczególnionych
    w 707.471.3.3.1 , 707.471 .3.3.2 i 707.471 .3.3.3.

    707. 471 .3.3.1 Układy ochronne (uziemiające ) o wysokiej niezawodności
    Uwaga. - Celem niniejszych postanowień jest zapewnienie wysokiej niezawodności układów ochronnych przez zastosowanie
    wytrzymałych mechanicznie przewodów lub dwóch przewodów równoległych wraz z trwałymi
    połączeniami lub wzmocnionymi zaciskami.
    Przewody ochronne powinny mieć przekrój większy niż to wynika z postanowień 543N4l lub powinny
    spełniać następujące wymagania:
    a) Jeżeli zastosowano niezależne (osobne) przewody ochronne, przekrój pojedynczego przewodu ochronnego
    nie powinien być mniejszy niż 1O mm2
    . W przypadku zastosowania dwóch równoległych przewodów
    ochronnych, każdy z nich powinien mieć przekrój nie mniejszy niż 4 mm2 i być przyłączony
    za pomocą oddzielnych zacisków.
    Uwaga. - Przewody o przekroju 1O mm2 lub większym mogą być wykonane z aluminium.
    b) Jeżeli żyła przewodu ochronnego jest prowadzona w jednym przewodzie wielożyłowym z żyłami przewodów
    zasilających , suma przekrojów wszystkich żył nie powinna być mniejsza niż 1O mm2
    .
    c) Jeżeli przewód ochronny jest połączony równolegle ze sztywną lub elastyczną metalową rurą, w której,
    jest prowadzony, zapewniającą elektryczną ciągłość zgodnie z normą IEC 614-2-1 : Specification for
    Conduits for Electrical lnstallations, Part 2: Particular Specifications for Conduits, Section One - Metal
    Conduits, należy zastosować przewód o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2

    d) Sztywne i elastyczne metalowe rury, metalowe podłoża i osłony, metalowe ekrany i pancerze kabli,
    wykorzystane jako przewody ochronne, powinny spełniać wymagania podane w 543.2.1.
    Każdy przewód ochronny wyszczególniony w pozycji a), b), c) i d) powinien spełniać również inne
    wymagania podane w 543.


    707.545.2 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla uziemień o niskim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych
    Uwaga. - Może się zdarzać , że poziom zakłóceń elektromagnetycznych w systemie uziemień ochronnych instalacji
    w budynku powoduje przypadki złego funkcjonowania przyłączonych do tej instalacji urządzeń przetwarzania
    danych.
    707.545.2.1 Części przewodzące dostępne urządzeń przetwarzania danych powinny być przyłączone do
    głównej szyny uziemiającej .
    Uwaga. - W 413.1 zabroniono stosowania oddzielnych uziomów do części przewodzących j ednocześnie dostępnych.
    Niniejsze wymaganie powinno być również stosowane do metalowych obudów urządzeń li i Ili klasy
    ochronności i do obwodów FELV NSJ , jeżeli są one uziemione ze względów funkcjonalnych.
    Przewody uziemiające służące tylko do celów funkcjonalnych mogą nie spełniać wymagań podanych
    w543.
  • #39
    ^ToM^
    Level 40  
    markus-19 wrote:

    Proszę wybaczyć ale to jest stek bzdur. Wszystkie panele i urządzenia należy dodatkowo objąć połączeniami wyrównawczymi gdyż mocowania śrubowe nie zapewniają ciągłości PE. Również polecam zapoznać się z normą. Pozdrawiam


    Sam sobie zaprzeczasz. Skoro mocowania śrubowe nie zapewniają ciągłości PE to w jakich sposób chcesz te przewody uziemiające przymocować do obudów czy ramy szafy? Czyż nie wykorzystuje się do tego aby właśnie mocowań śrubowych? :lol:
    Zastanów się dokładnie nad tym. Normę należy czytać ze zrozumieniem.
    Konieczność dodatkowych połączeń urządzenia z szafą może zachodzić wtedy, kiedy szafa wraz z szynami jest malowana proszkowo i kontakt galwaniczny nie jest zachowany, wtedy producent wykonuje w szafie specjalne punkty śrubowe, nie pokryte lakierem, do których mocuje się stringi uziemiające. Natomiast w przypadku ramy ocynkowanej, nie ma możliwości, że skręcenie urządzenia z szafą w 4 punktach z użyciem śrub nie zapewni trwałego połączenia galwanicznego o znikomej rezystancji. U siebie mamy szafy z ramami ocynkowanymi, więc już nie ma potrzeby, aby każde urządzenie z osobna było łączone dodatkowym przewodem uziemiającym z ramą szafy. W tej sytuacji mam podłączoną samą ramę do szyny - jak na zdjęciu pokazano. Zapewniam, że takie rozwiązanie jest wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • #40
    markus-19
    Level 31  
    ^ToM^ wrote:
    Skoro mocowania śrubowe nie zapewniają ciągłości PE to w jakich sposób chcesz te przewody uziemiające przymocować do obudów czy ramy szafy? Czyż nie wykorzystuje się do tego aby właśnie mocowań śrubowych?

    Malowane proszkowo również są patch-panele, switch-e
    Listwy zasilające itd. ostatnio spotykam się z fabrycznie przygotowanym miejscem na wsuwkę i kompletem przewodów. Jeśli ktoś wie co robi i dlaczego taki a nie inny zawód wybrał to nie ma problemu i obaw o przykręcenie bez sprawdzania ciągłości PE. Wbrew pozorom wielu uważa to za zbędne...
  • #41
    ^ToM^
    Level 40  
    markus-19 wrote:
    Jeśli ktoś wie co robi i dlaczego taki a nie inny zawód wybrał to nie ma problemu i obaw o przykręcenie bez sprawdzania ciągłości PE. Wbrew pozorom wielu uważa to za zbędne...


    Ja akurat zwracam na to ogromną uwagę, głównie dlatego, że prócz standardowych urządzeń IT wykorzystuję też radiolinie i LMDS'y o sporej mocy pracujące w pasmach mikrofalowych. Nie mogę sobie pozwolić na żaden margines ryzyka wystąpienia wzajemnego zakłócania się urządzeń. Niemniej jednak, gdybym u siebie w mieszkaniu miał dla swoich zastosowań postawić jedną, niedużą szafę RACK, to nie uprawiałbym tego rodzaju perwersji. W zupełności wystarczyłoby galwaniczne połączenie złączami śrubowymi urządzeń z szafą i jest uziemienie poprzez przewody zasilające każdego z urządzeń jakie są do niej wbudowane. Każde urządzenia jakie wsadza się do szafy ma przecież starannie wykonane wewnętrzne połączenia PE, więc żadnego ryzyka dla operatora być nie może o ile tylko urządzenia zostaną podłączone do prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej budynku.
  • #42
    markus-19
    Level 31  
    ^ToM^ wrote:
    W zupełności wystarczyłoby galwaniczne połączenie złączami śrubowymi urządzeń z szafą i jest uziemienie poprzez przewody zasilające każdego z urządzeń jakie są do niej wbudowane. Każde urządzenia jakie wsadza się do szafy ma przecież starannie wykonane wewnętrzne połączenia PE, więc żadnego ryzyka dla operatora być nie może o ile tylko urządzenia zostaną podłączone do prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej budynku.


    I tu pojawia się pewna niejasność. Norma nie rozróżnia pojęcia "prywatnie w domu" i np "dla celów przemysłowych". Czy zgodnie z Twoją wiedzą i z czystym sumieniem możesz zapewnić autora że połączenie PE poprzez wtyk i gniazdo wtykowe przekrojem 2,5 jest wystarczające? Również w przypadku gdy kamery są narażone na działanie pioruna/ wyładowanie atmosferyczne? I ostatnie co jeśli sąsiad zgłosi w odpowiednim miejscu i kontrola wykaże nadmierne zakłócenia powodowane przez wadliwą instalacje, co podasz na usprawiedliwienie? Nie znamy parametrów zainstalowanych urządzeń u autora.
    Moderated By krzysiek7:

    Na temat parametrów zainstalowanych urządzeń proszę rozmawiać z autorem tematu, jemu proszę zadać pytanie i czekać na odpowiedź.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji lub nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • #43
    CYRUS2
    Level 43  
    markus-19 wrote:
    ......cytat:
    707.471 .3.3 Wymagania dodatkowe w odniesieniu do prądów upływowych przekraczających 1O mA
    Przewody uziemiające służące tylko do celów funkcjonalnych mogą nie spełniać wymagań podanych w543.

    Kolego markus 19 – napisz, że do uziemienia szafy należy zatrudnić specjalistę.
    (jestem pewien, koszt specjalisty przekroczy cenę zakupu szafy autora).

    Wiec teksty kolegi markus 19, miały na celu tylko pochwalić sie że czytał ta normę.

    Kolega markusz19 nie potrafi powiedzieć jak uziemić tą szafę.

    Tak to logiczne prawidłowo podsumował kolega Suworow.
    suworow wrote:
    @markus-19
    Kolega wszystkie pytania zbywa frazesami typu:
    to zależy od wielu czynników, szafa szafie nierówna, nie zajmuję się wycenami, nie jestem projektantem, zajrzyj do norm itp.
    suworow wrote:
    Ale tu mamy konkretnego użytkownika z konkretną szafą. Jak mało danych można dopytać. Tyle że kolega żadnego pytania nie zadał. Dlaczego? Bo wtedy trzeba by było również udzielić konkretnej odpowiedzi.
    Brakowało pytań a także odpowiedzi
    suworow wrote:
    A tak można sobie ponabijać posty, podmuchać ego, podywagować. Szkoda tylko, że nie na swój( kolega tu występuje anonimowo) ale na rachunek forum, które potem ma taką a nie inną opinię.
  • #44
    ^ToM^
    Level 40  
    markus-19 wrote:
    I tu pojawia się pewna niejasność. Norma nie rozróżnia pojęcia "prywatnie w domu" i np "dla celów przemysłowych". Czy zgodnie z Twoją wiedzą i z czystym sumieniem możesz zapewnić autora że połączenie PE poprzez wtyk i gniazdo wtykowe przekrojem 2,5 jest wystarczające? Również w przypadku gdy kamery są narażone na działanie pioruna/ wyładowanie atmosferyczne? I ostatnie co jeśli sąsiad zgłosi w odpowiednim miejscu i kontrola wykaże nadmierne zakłócenia powodowane przez wadliwą instalacje, co podasz na usprawiedliwienie? Nie znamy parametrów zainstalowanych urządzeń u autora.


    Ja pisałem o tym jak ja bym zrobił, gdybym w swoim mieszkaniu miał sprawić sobie taką szafkę. Natomiast jak należy to wykonać zawodowo napisałem wyżej. Autor wątku skorzysta lub nie - już na to nie mam żadnego wpływu ani nawet nie chcę mieć. Sam musi we własnym rozumie rozpoznać temat i wykonać tak aby było prawidłowo. Słowo prawidłowo pozwala na dopuszczenie różnych rozwiązań tego problemu. Nie ma jedynego i słusznego rozwiązania, bo to w każdym wypadku zależy od okoliczności, których obecnie nie znamy.
    Snucie opowieści, że kamera będzie wystawiona na działanie pioruna czy denuncjację przez sąsiada jest nieuzasadnione i nie ma żadnego związku z tematem.
  • #45
    CYRUS2
    Level 43  
    ^ToM^ wrote:
    Ja pisałem o tym jak ja bym zrobił, gdybym w swoim mieszkaniu miał sprawić sobie taką szafkę. Natomiast jak należy to wykonać zawodowo napisałem wyżej.
    Takie podejście jest nie do przyjęcia.
    Nie ma opcji zawodowo lub prywatnie.
    Zawsze należy zrobić prawidłowo.
    ^ToM^ wrote:
    Słowo prawidłowo pozwala na dopuszczenie różnych rozwiązań tego problemu.Nie ma jedynego i słusznego rozwiązania
    Nieprawda - jest
    ^ToM^ wrote:
    bo to w każdym wypadku zależy od okoliczności, których obecnie nie znamy.
    To zupełne co innego niż w poprzednim cytacie.
    Nie zna kolega szczegółów ?
    To nie trzeba pisać , że nie ma jednego słuszego rozwiąznia, tylko zrobić tak, jak napisał kolega moderator:
    suworow wrote:
    Jak mało danych można dopytać. Tyle że kolega żadnego pytania nie zadał.
  • #46
    ^ToM^
    Level 40  
    CYRUS2 wrote:
    ^ToM^ wrote:
    Ja pisałem o tym jak ja bym zrobił, gdybym w swoim mieszkaniu miał sprawić sobie taką szafkę. Natomiast jak należy to wykonać zawodowo napisałem wyżej.
    Takie podejście jest nie do przyjęcia.
    Nie ma opcji zawodowo lub prywatnie.
    Zawsze należy zrobić prawidłowo.


    Oba rozwiązania są prawidłowe. Kwestia jest w ilości urządzeń wzajemnie się zakłócających. Jeżeli postawisz w pomieszczeniu biurowym niedużą szafę RACK z jednym serwerem i zasilaczem UPS to nie będziesz w okół pomieszczenia rozciągał szyny ekwipotencjalizacyjnej tylko miejscowo uziemisz szafę i temat jest załatwiony. To jest rozwiązanie całkowicie prawidłowe i tak też się to wykonuje. Natomiast jak w pomieszczeniu będzie n-szaf to już trzeba zastosować rozwiązanie jakie podałem wyżej. Po prostu trzeba czytać ze zrozumieniem to co inni napisali.

    CYRUS2 wrote:
    ^ToM^ wrote:
    Słowo prawidłowo pozwala na dopuszczenie różnych rozwiązań tego problemu.Nie ma jedynego i słusznego rozwiązania

    Nieprawda - jest


    No niestety prawda. Wszystko zależy od okoliczności, rodzaju zainstalowanych urządzeń i masy innych czynników.

    CYRUS2 wrote:
    To zupełne co innego niż w poprzednim cytacie.
    Nie zna kolega szczegółów ?
    ...tylko zrobić tak, jak napisał kolega moderator:
    suworow wrote:
    Jak mało danych można dopytać. Tyle że kolega żadnego pytania nie zadał.


    Ja nie mam potrzeby znania szczegółów. Podałem jak należy to zrobić prawidłowo.
    Odpowiadaj autorowi a nie mi! Ja wiem jak to należy wykonać.
  • #47
    markus-19
    Level 31  
    CYRUS2 wrote:
    Nieprawda - jest

    Nie prawa, nie ma. Przygotowując instalację zgodnie z projektem raz PE ma 6mm innym razem 16 i to nawet do jednej szafy.

    CYRUS2 wrote:
    Kolego markus 19 – napisz, że do uziemienia szafy należy zatrudnić specjalistę.

    Nie trzeba, zawsze można podpiąć się pod rurę CO.

    ^ToM^ wrote:
    Oba rozwiązania są prawidłowe. Kwestia jest w ilości urządzeń wzajemnie się zakłócających

    Projektanci siedzą po nocach nad każdym jednym przypadkiem, jeśli "wymagana" jest dokumentacja.
    CYRUS2 wrote:
    Kolega markusz19 nie potrafi powiedzieć jak uziemić tą szafę.

    Kolega markus odpowiedział już jak by to zrobił bez dokładnych danych, oraz że mógłby wystarczyć przekrój 2,5. W drugim przypadku należy być bardziej ostrożnym podając przykład jako prawidłowy.
  • #48
    krzysiek7
    Moderator of Electricity
    Autor milczy, a dyskusja nic nowego nie wnosi. Temat zamykam. Jeśli autor zgłosi się do mnie na PW to otworzę.