Sterownik kotła elektro-miz - problem

16 Paź 2005 21:56 6562 2
  • Poziom 11  
    Witam wszystkich
    Jak w temacie. Posiadam sterownik do kotła c.o. Elektro-miz "Multi-Ster"
    teoretycznie pracuje prawidłowo , ale niestety zdarza się i to juz doś często przesypywanie palnika w kotle.
    Efekt występuje właściwie zawsze jak włącza się podajnik. W tym momencie spada temperatura na kotle a podajnik sie nie wyłącza.
    Czy spotkaliście się z takim problemem.
    Będze wdzięczny za podpowiedzi
    Widzę że to cięzki temat lub podałem za mało informacji. Będe cierpliwie czekać na podpowiedzi

    Moderowany przez skryn:

    Posty scalono.

    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Moderator HydePark/Samochody
    Witam.
    Powinieneś mieć ogranicznik ładunku w palniku,kotły Smok mają coś takiego w postaci klapki z materiału żaroodpornego na ruchomym elemencie obrotowym który w momencie przesypania uruchamia wyłącznik krańcowy ,a ten wyłącza podajnik.Ewentualnie sprawdź stycznik podajnika , może się zatrzaskiwać.

    Pozdrawiam
    Artur
  • Poziom 11  
    Problem jest już rozwiązany. Wysłałem programator do producenta, który to wymienił w nim soft z v7.08 na v7.13. Wszystko działa już prawidłowo a nawet powiem że lepiej niż poprzednio.