Sterownik do kotła gazowego DeDietrich MCR Home 24/30 MI

31 Dec 2020 01:13 324 3
  • Level 6  
    Cześć,

    Potrzebuję informacji jaki sterownik/regulator temperatury będzie odpowiedni do kotła gazowego De Dietrich MCR Home 24/30 MI. Jest to kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania.
    Sterownik będzie wiszący na ścianie podłączony przewodem do kotła. Piec znajduje się w mieszkaniu, w którym poza ciepłą wodą są 4 grzejniki w czterech pomieszczeniach oraz pięć stref ogrzewania podłogowego rozprowadzonych również przez 4 pomieszczenia.
    Prośba o polecenie sprawdzonych sterowników, które podadzą aktualną temperaturę oraz umożliwią jej regulację oddzielnie dla wody, podłogówki, grzejników jeżeli jest to możliwe. Zastanawiam się nad Dietrich isense AD289.
    [30.03.2021, webinar elektroda] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 38  
    pawel86g wrote:
    Potrzebuję informacji jaki sterownik/regulator temperatury będzie odpowiedni do kotła gazowego De Dietrich MCR Home 24/30 MI. Jest to kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania.

    Miej na uwadze, że Twój kocioł ma moc minimalną 5,2 kW dla wody kotłowej 50/30, co może oznaczać, że będzie to moc odpowiednia dla mrozów na poziomie -20.
    W takim przypadku kocioł może taktować, a taktujący kocioł może utrudniać odpowiednią regulację w układzie mieszanym.

    pawel86g wrote:
    Prośba o polecenie sprawdzonych sterowników, które podadzą aktualną temperaturę oraz umożliwią jej regulację oddzielnie dla wody, podłogówki, grzejników jeżeli jest to możliwe. Zastanawiam się nad Dietrich isense AD289.

    nie znam tego AD289 ale ogólna zasada jest taka, że kocioł będzie musiał dawać wodę o temperaturze odpowiedniej dla grzejników. Ponieważ zwykle temperatura dla grzejników jest wyższa niż dla podłogówki to układ podłogówki wymaga układu mieszającego, który obniży wodę kotłową do właściwego poziomu.
    Moim zdaniem najłatwiej jest regulować instalację, w której źródło ciepła zapewnia stałe dostawy ciepłej wody, a do tego wymagana jest minimalna moc na odpowiednim poziomie.
    Kotły 2-funkcyjne mają najniższe moce na poziomie 3kW, także Twój kocioł z mocą ciut powyżej 5kW nie jest w czołówce i to może utrudniać odpowiednią regulację.
  • Heating systems specialist
    Ale isense AD289 to tylko regulator pokojowy z komunikacją cyfrową OpenTherm. Wyposażony jest on przede wszystkim w wodotryski, w większości z których nie będziesz korzystał.
    Ty natomiast potrzebujesz sterownika obiegów grzewczych obsługującego mieszacz podłogówki - tak jak już wcześniej wspomniał kolega BUCKS. Ale abyś mógł regulować temperaturę wody w podłogówkach i w grzejnikach potrzebna jest odpowiednia instalacja grzewcza tzn. sprzęgło + zestawy pompowe (w tym zestaw pompowy z zaworem mieszającym do podłogówki).
    Najpierw zacznij od informacji jak masz zarobioną lub jak masz mieć zrobioną instalację grzewczą i jaką powierzchnię ogrzewasz.

    Dziwi mnie, że ludzie kombinują z instalacjami mieszanymi tzn. podłogówki + grzejniki i komplikują sobie życie.

    Zrobiłbyś jednolity system w całym domu (wszędzie podłogówki lub wszędzie grzejniki) i zasilił go bezpośrednio kotłem bez rozbudowanych układów pompowych i sterowników. Zaoszczędziłbyś w ten sposób ok 7-10 tys. zł. na instalacji.
  • Level 6  
    Jednak się okazało, że mogę zamontować sterownik tylko z możliwością regulacji co i cwu.
    Mieszkanie o powierzchni 74m2. Instalacja cała rozprowadzona i wszystko gotowe. Za pomocą sterownika będę mógł obsłużyć tylko funkcje kotła oraz ustawić temperaturę wody oraz temperaturę ogólną dla CO (grzejniki i podlogowka jednocześnie). Polecicie jakiś dobry sterownik obsługujący regulację temperatury wody i oddzielnie temperatury grzejników ? Ewentualnie jakie jeszcze posiada możliwości sterowania i konfiguracji ten piec za pomocą sterownika podłączonego po kablu ?