Buderus Logano G115 + sterownik HS2105/HS2105M

Koksiarz 17 Paź 2005 20:22 4360 2
  • #1 17 Paź 2005 20:22
    Koksiarz
    Poziom 10  

    Witam wszystkich!
    Mam problem z buderusem jak w temacie.
    A oto obiawy:
    1. nastawiam temp pokrętlem w pomieszczeniu na 25C i nic piec i tak nie grzeje
    2. Piec wlacza ogrzewanie pompe obiegu na kaloryfery dopiero jak osiagnie 45C a wylaczy jak spadnie do 28C
    3. Po przekreceniu pokretla na piecu caly czas wskazuje temp pomieszczenia 18C a temp zewnetrzna 40C

    Ma ktoś jakas instrukcje serwisowa bo normalna mam.

    Pomocy bo zima idzie.

    0 2
  • #2 19 Paź 2005 20:15
    alpa eco
    Poziom 13  

    Temperatura w pomieszczeniu jak rozumiem jest w porządku,problemem jest natomiast czujnik zewnetrzny.Należałoby zdjąć i sprawdzić jego działanie.Należy sprawdzić jak zmienia się oporność w zależności od temperatury./20 stopni oporność x ,30 stopni oporność y/Daj znać,a ja postaram się wygrzebać serwisówkę.

    0
  • #3 21 Paź 2005 17:23
    Koksiarz
    Poziom 10  

    OK jak tylko posprawdzam to dam znac, wiem ze na pewno bylo cos grzbane w ustawieniach serwisowych