    Witam serdecznie, dość głupie pytanie ale dla pewności zapytam. Czy przełącznik Hager SFT340 może służyć jako przełącznik sieć agragat w układzie sieci TN-S?. Agregat przeznaczony do awaryjnego zasilania budynku - nie żaden z hipermarketu.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Level 4  
    Nie rozumiem co stanowi problem żeby odpowiedzieć mi na to pytanie
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Tube devices specialist
    Iwazo wrote:
    Nie rozumiem co stanowi problem żeby odpowiedzieć mi na to pytanie


    Brak informacji których nie podajesz a są konieczne by odpowiedzi udzielić, bo masz to wykonać według wymagań dostawcy energii elektrycznej. Ponadto aparat jest 3-polowy - przewodu N nie będziesz przełączał?
  • Level 34  
    W TN-S musisz mieć przełącznik 4-torowy. Tauron wyraźnie o tym pisze w swoich instrukcjach, PGE z tego co kiedyś sprawdzałem nie wskazywało wyraźnie, ale dla świętego spokoju lepiej zastosuj 4-torowy. Nie zapomnij o zgłoszeniu agregatu w ZE.
  • Level 21  
    Iwazo wrote:
    Witam serdecznie, dość głupie pytanie ale dla pewności zapytam. Czy przełącznik Hager SFT340 może służyć jako przełącznik sieć agragat w układzie sieci TN-S?. Agregat przeznaczony do awaryjnego zasilania budynku - nie żaden z hipermarketu.

    Ten aparat przeznaczony jest do zastosowań w automatyce budynków. Ma mały prąd zwarć - 480A, musi być dobezpieczony. Nie polecałbym. Za delikatny, i nie ta rola.
  • Level 28  
    Hager HIM404 40A 4P - ten aparat nadaje się jako przełącznik sieć agregat.
  • Level 23  
    Hager SF463?
    Czy przełącznik Hager SFT340 może służyć jako przełącznik sieć agregat?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Iwazo wrote:
    Agregat przeznaczony do awaryjnego zasilania budynku - nie żaden z hipermarketu.

    Wiem wiem, że to nie ten temat, ale zawsze mnie okropnie ciekawi jaki to agregat jest wykorzystywany. Jak podłączony i czy nadaje się do pracy w sieci TN-S.

    Prosta ciekawość. Żadnych złośliwości.
  • Moderator of the Technical section
    Iwazo wrote:
    Nie rozumiem co stanowi problem żeby odpowiedzieć mi na to pytanie

    Problemem jest kompletny brak informacji o układzie, który powstanie w wyniku przełączenia. Czyli należy pokazać schemat elektryczny zasilania zarówno od strony sieci, jak i od strony agregatu. Gdzie znajdują się zabezpieczenia, jakie one są i gdzie się znajdą po przełączeniu. I jak po przełączeniu będą się miały parametry takie jak IPZ na przykład. Przypominam, że sieć zasilająca jest sztywna, natomiast agregat ma znacznie mniejszą moc zwarciową.

    Tylko absolutnym lamerom wydaje się, że najważniejszy jest przełącznik. Otóż nie! Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom instalacji elektrycznej.

    PS. Skąd wziąłeś sieć o układzie TN-S? Gdzie taka istnieje?
  • Level 23  
    retrofood wrote:
    PS. Skąd wziąłeś sieć o układzie TN-S? Gdzie taka istnieje?

    Może autor miał na myśli, że w trybie pracy na generatorze budynek będzie zasilany wówczas w sieci TN-S.

    Tak czy siak podoba mi się kierunek, w którym idziemy :D

    Bez złośliwości.
  • Moderator of the Technical section
    adwlodar wrote:
    retrofood wrote:
    PS. Skąd wziąłeś sieć o układzie TN-S? Gdzie taka istnieje?

    Może autor miał na myśli, że w trybie pracy na generatorze budynek będzie zasilany wówczas w sieci TN-S.


    Jakim cudem?
    To jest bardzo ważne, bo czasem przesunięcie miejsca podłączenia zasilania z agregatu o dwa metry zmienia wszystko! Oczywiście, w zależności od tego jakie aparaty znajdują się na tych przysłowiowych dwóch metrach.
  • Level 23  
    retrofood wrote:
    Jakim cudem?

    Popraw mnie, ale:
    1. Jeżeli punkt neutralny prądnicy jest uziemiony i wyprowadzony to nie podpinamy odbioru jako TN-S?
    2. Wtedy PEN w TN-C można potraktować jako N, wykonać wyspę TT przy zasilaniu z sieci energetycznej?

    Dodano po 45 [minuty]:

    Okej, widzę, że walnąłem babola, ale do końca nie jestem przekonany czemu
    Czy przełącznik Hager SFT340 może służyć jako przełącznik sieć agregat?