Termet pytanie o pompę wody.

Brylant_22 19 Jan 2021 10:56 681 17
  • #1
    Brylant_22
    Level 16  
    Chciałbym się dowiedzieć czy przy kotle Termet eco gold plus 25, jest normalne że pompa wody pracuję nie przerwanie w zakresie 97-99 (pr), boję się że przy takiej pracy szybko padnie a nowa jest droga.

    Zasilanie do rozdzielaczy miedź 22mm, od rozdzielacz pex 16
    Instalacja to:
    - rozdzielacz pierwszy (parter): 2 grzejniki v22, 1400x600, 400x900
    - rozdzielacz drugi (parter): 3 grzejniki v22, 1400x600, 450x900, 600x600, grzejnik łazienkowy, grzejnik dekoracyjny 1600 x 360 x 90, mały obwód podłogowy na rtl w łazience 30c
    - rozdzielacz trzeci(piętro): 2 grzejniki v22, 1400x600, 900x600, grzejnik łazienkowy, mały obwód podłogowy na rtl w łazience ustawione na 30c

    Ustawiona temperatura pieca :
    -zasilanie 55 `C
    -powrót 47` C
    - Pr (97-99) przez cały czas grzania
    - Fr 20 +/- 10 (po nagrzaniu)
    - bar 1.3 na zimno, 2.0 po rozgrzaniu

    Zadana temperatura w domu to od 15:00 do 22:00 (22-24`C) w nocy (20-22`C), ogólnie piec odpala się raz na dzień o 15 i kończy prace około 20:00 z temp 24`c w domu. Ale strasznie martwi mnie parametr pracy tej pompy. Rodzice mają ten sam piec instalacja tez na grzejnikach troszkę ich mniej i tylko parter i pompa pracuje w zakresie około Pr60 po nagrzaniu grzejników.
    Dziękuje.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Helpful post
    #2
    Gargamelektro
    Level 11  
    Szanowny forumowiczu,

    parametry pracy układu wskazują na zbyt duży przepływ medium. Różnica podanych temperatur zasilania i powrotu c.o wynosząca 8 stopni jest zbyt mała. Nominalne parametry pracy grzejników zakładają różnicę pomiędzy T zasilania a T powrotu na poziomie 15 stopni (nominalnie 70/55/20 - gdzie 70 T zasilania; 55 T powrotu; 20 T pomieszczenia). Jeżeli chcesz zmniejszyć obroty pompy możesz:
    1. jeżeli twój Termet Gold posiada pompę z modulacją (a tak chyba jest) - zwiększyć deltę dla pompy (parametr P13 na 15 stopni - teraz pewnie jest domyślnie 6 stopni - co powoduje pracę pompy z maksymalnymi obrotami . Pompa stara się tak szybko tłoczyć medium aby utrzymać zadany parametr); to rozwiązanie będzie najlepsze;
    2. ustawić max. limit pracy pompy dla c.o. na niższym poziomie (parametr P18) - ale to może oznaczać brak możliwości uzyskania zadanych temperatur w ogrzewanych pomieszczeniach - ilość przepływającego medium jest wprost proporcjonalna do ilości dostarczanego ciepła). Można wtedy ewentualnie podnieść parametry pracy układu tj. podnieść T zasilania np. podnosząc krzywą grzewczą.

    NB. pompa nie zepsuje się tak szybko. Jest skonstruowana aby pracować z założonymi prędkościami. Dla pomp dużo bardziej szkodliwe jest częste włączanie i wyłączanie się np. w przypadku taktowania kotła. Na ogół w instrukcjach pomp podana jest max. liczba uruchomień na godzinę - na ogół jest to ok. 20 razy na godz.
  • #3
    Wojtermet25
    Level 27  
    Gargamelektro wrote:
    2. ustawić max. limit pracy pompy dla c.o. na niższym poziomie (parametr P05)

    Witam.
    Tu muszę się wtrącić P05 to max obroty wentylatora, które odpowiadają za moc maksymalną kotła i są ustawiane przez serwisanta na podstawie analizy spalin.
    P18 odpowiada za max obroty pompy.
  • #4
    Gargamelektro
    Level 11  
    przepraszam za pomyłkę. Oczywiście parametr P05 odpowiada za max. obroty wentylatora - już skorygowałem na P18.
  • #5
    Brylant_22
    Level 16  
    Dziękuję za pomoc miedzy czasie trochę jeszcze poczytałem o tym piecu i ustawieniach na forum, ale za bardzo nie mam ochoty na ingerowanie w to, bo piecyk grzeje i jest ok. Głównie chodziło mi o wykorzystanie pompy w max zakresie i jak to się przekładało na jej żywotność.

    Ale ta odpowiedź mi już wystarcza.
    Quote:
    NB. pompa nie zepsuje się tak szybko. Jest skonstruowana aby pracować z założonymi prędkościami. Dla pomp dużo bardziej szkodliwe jest częste włączanie i wyłączanie się np. w przypadku taktowania kotła. Na ogół w instrukcjach pomp podana jest max. liczba uruchomień na godzinę - na ogół jest to ok. 20 razy na godz.
  • #6
    Gargamelektro
    Level 11  
    Szanowny forumowiczu,

    wybór oczywiście należy do Ciebie.

    Jeszcze jedna sprawa - najprawdopodobniej masz złe ciśnienie w zbiorniku przeponowym (piszesz, że ciśnienie w układzie zmienia się z 1,3 bara na 2,0 bary po zwiększeniu temperatury). Prawidłowo dobrane ciśnienie wstępne w zbiorniku przeponowym nie powinno dopuszczać do wahań ciśnienia w układzie - niezależnie od temperatur medium - takie jest zadanie naczynia przeponowego. Na ogół prawidłowa wartość ciśnienia w naczyniu przeponowym to 0,8 bara (przy braku ciśnienia w układzie).
  • #7
    Brylant_22
    Level 16  
    Nie mam zbiornika przeponowego bo jest w kotle i ponoć nie było potrzeby. A co do wartości w naczyniu to nie wiem jakie tam obecnie jest i jak to sprawdzić.
  • Helpful post
    #8
    Gargamelektro
    Level 11  
    Szanowny forumowiczu,

    masz naczynie przeponowe - właśnie w kotle. Powinieneś sprawdzić w nim ciśnienie wstępne - tzn. w sytuacji kiedy w układzie ciśnienie medium (wody grzewczej) wynosi 0 bara. Ciśnienie wstępne (mierzy się ciśnieniomierzem takim samym jak ciśnienie w oponach samochodowych) powinno wynosić 0,8 bara. Wtedy w układzie nie będzie skoków ciśnienia - pamiętaj, że w skrajnym przypadku wzrost ciśnienia ponad 3 bary może grozić rozszczelnieniem układu (nie będę straszył rozsadzeniem układu - kotły mają zabezpieczenie wyłączające kocioł przy przekroczeniu ciśnienia ponad 3 bary.
  • #9
    Brylant_22
    Level 16  
    Załatwię manometr to sprawdzę jakie jest ciśnienie ale jak zrobi się cieplej, bo rozumiem że muszę wodę z kotła spuścić.
  • Helpful post
    #10
    Gargamelektro
    Level 11  
    Dokładnie tak. Cała operacja (z ewentualnym dopompowaniem powietrza) mieści się w 3 minutach.
  • Helpful post
    #11
    BUCKS
    Level 39  
    Brylant_22 wrote:
    rozumiem że muszę wodę z kotła spuścić.

    tak ale ciśnienie naczynia sprawdzasz i ewentualnie uzupełniasz koniecznie na otwartym zaworze spustowym.
    Przy sprawnym kotle po podgrzaniu wody w układzie to ciśnienie ma prawo podskoczyć o 0,2/0,3 bar ale z pewnością nie o 0,7 bar jak to ma miejsce u Ciebie.
  • #12
    Brylant_22
    Level 16  
    Po kolei aby mieć pewność jutro się za to wezmę więc tak:
    - zakręcam główne zawory przy wszystkich rozdzielaczach
    - zawory od/do kotła i zasobnika zostawiam otwarte
    - spuszczam wodę z kotła (spust jest tylko na powrocie) i tak zostawiam
    - mierze ciśnienie na przeponie i ustawiam (0,8 - 1 bar)
    - napełniam wodę i odpowietrzam piec i przy rozdzielaczach
    - ew. sprawdzę filtry powrotów

    Dziś jeszcze przed odpaleniem pieca odpowietrzyłem wszystkie grzejniki i rozdzielacze wszędzie woda. Ciśnienie jak było czyli z 1.3 urosło na 2. Więc coś na rzeczy jest z tą przeponą. Dodatkowo zapomniałem że na drugim rozdzielaczu jest jeszcze jeden obieg podłogówki przy wejściu do domu, po zamknięciu 2 zaworów rtl i dosłownie 5-7 min kocioł przechodzi na takie parametry: Pr 60-70, Fr 05-12 więc tu problem zamknięty.
  • Helpful post
    #13
    BUCKS
    Level 39  
    w zasadzie jeśli odetniesz kocioł od instalacji to reszty nie musisz zamykać. Zakładam, że zawór spustowy masz w części instalacji, która należy do kotła i ten zawór spustowy będzie odcięty od reszty instalacji.
    - spuszczasz wodę z kotła i zostawiasz zawór spustowy otwarty
    - sprawdzasz i ustawiasz ciśnienie w naczyniu, upewnij się, że zawór trzyma powietrze i nie ma mikro wycieków, bo może trzeba będzie wymienić zaworek.
    - zamykasz zawór spustowy i dolewasz wody do kotła, odpowietrzasz itd.

    Przynajmniej rozwiążesz problem naczynia przeponowego, a potem możesz skupić się na reszcie spraw.
  • #14
    Brylant_22
    Level 16  
    Dam znać po wszystkim jak poszło.
  • Helpful post
    #15
    bro2004
    Level 28  
    Zalecam odpowietrzenie wymiennika głównego. Po lewej stronie u góry wymiennika.
  • #16
    BUCKS
    Level 39  
    dobra uwaga bro2004, bo ostatnio jeden z kolegów na forum nie odpowietrzył wymiennika i było ryzyko jego przegrzania, a nie zawsze każdy właściwie rozumie hasło, że trzeba kocioł odpowietrzyć, choć wymiennik jest częścią kotła.
  • #17
    Brylant_22
    Level 16  
    Jestem już po całej operacji, po spuszczeniu wody i sprawdzeniu zaworka okazało się że powietrza trochę jest ale bardzo mało, wody na szczęście nie było. Zmierzyłem ciśnienie i było około 0.2-0.3, dopompowałem na około 1 bar i sprawdziłem zaworek na ślinę niestety delikatnie jednak puszczał bąble powietrza, troszkę go powciskałem delikatnie i dokręciłem, po problemie.

    Odpowietrzyłem wymiennik i przy rozdzielaczach ustawiłem układ na 1.2 bara i włączyłem piec tak jak zawsze na 55`C teraz wzrosło do 1.5 bar.
    Wszystkim dziękuję za pomoc a zwłaszcza za znalezienie usterki o której nawet nie wiedziałem i nie pytałem w temacie.
    Pozdrawiam
  • #18
    BUCKS
    Level 39  
    Brylant_22 wrote:
    sprawdziłem zaworek na ślinę niestety delikatnie jednak puszczał bąble powietrza, troszkę go powciskałem delikatnie i dokręciłem, po problemie.

    sprawdź sobie ciśnienie za rok i porównaj to będziesz wiedział ile ci ubyło w ciągu tego roku. Cyklicznie co rok albo co 2 lata sprawdzaj ciśnienie w naczyniu przeponowym, czy trzyma właściwy poziom. A jeśli w przyszłości zauważysz problem ze zbyt wysokim ciśnieniem to w pierwszej kolejności należy sprawdzić naczynie. Tak jak pisałem po nagrzaniu wody w c.o. to wzrost ciśnienia na kotle o 0,2/0,3 bar jest prawidłowy ale jeśli jest więcej to wymaga to sprawdzenia, czy naczynie nie szwankuje i znowu zaczyna brakować powietrza.