[Rozwiązano] Fluktuacje napięcia na wyjściu falownika Astraada DRV-24: błąd użytkownika czy wada sprzętu?

Jozglo24 22 Sty 2021 19:05 579 9
REKLAMA
  • #1 19202948
    Jozglo24
    Poziom 4  
    Witam ,mam problem uruchomiłem w/w falownik tj 1 faza na wejście i 3 fazy wyjście .Wpisałem parametry i na wyjście podłączyłem kontrolki napięcia bo nie jestem w miejscu gdzie jest silnik.Problem polega na tym ze po włączeniu falownika te kontrolki pulsują ,mierzyłem napięcie na jednej z faz i wiruje od 100 do 250 V.Chciałbym się dowiedzieć czy wina jest po mojej stronie czy sprzętu .Firma u której kupiłem falownik będzie otwarta w poniedziałek i dlatego pytam.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 19203450
    marihires
    Poziom 30  
    Zły sposób testowania.... wystarczy 3 żarówki podłączyć w gwiazdę żeby dociążyć jego wyjścia
    i pomierzyć napięcia przy wysterowaniu 50Hz.
  • #3 19203496
    Jozglo24
    Poziom 4  
    Czyli za małe obciążenie ?
  • REKLAMA
  • #4 19204787
    Jozglo24
    Poziom 4  
    Nie zgadłeś kolego podłączyłem silnik wpisałem parametry wszystko zgodnie z instrukcją i silnik zwalnia to przyspiesza to zatrzymuje się .
  • #5 19204844
    pcichomski
    Poziom 16  
    marihires napisał:
    Zły sposób testowania.... wystarczy 3 żarówki podłączyć w gwiazdę żeby dociążyć jego wyjścia
    i pomierzyć napięcia przy wysterowaniu 50Hz.


    Raczej w TRÓJKĄT. To jest falownik 1 fazowy. Typowy silnik trzeba przepiąć na zworkach w trójkąt.
  • REKLAMA
  • #6 19204913
    Jozglo24
    Poziom 4  
    Dzięki za informację tak tak ja o tym wiem dlatego nie bawiłem się z żadnymi żarówkami tylko podłączyłem silnik 1.1kw połączony w trójkąt 3x230V i też to samo robi co żarówki raz normalnie za chwilę zwalnia to całkiem się zatrzyma a falownik pracuje cały czas poprawnie bo żadna kontrolka awarii się nie pali .Parametry tez wprowadziłem poprawnie zgodnie z tabliczką znamionową ,nie robiłem tylko autokonfiguracji ale kiedyś w sparciu technicznym mówili mi ze tego robić nie trzeba .
  • #7 19204952
    marihires
    Poziom 30  
    pcichomski napisał:
    marihires napisał:
    Zły sposób testowania.... wystarczy 3 żarówki podłączyć w gwiazdę żeby dociążyć jego wyjścia
    i pomierzyć napięcia przy wysterowaniu 50Hz.


    Raczej w TRÓJKĄT. To jest falownik 1 fazowy. Typowy silnik trzeba przepiąć na zworkach w trójkąt.


    Kolega pouczy się albo poczyta ze zrozumieniem... to falownik z 1 fazy 230V na 3 fazy 230V. Każdy 1 koniec żarówki do UVW falownika, każdy 2 koniec razem...co wychodzi trójkat czy gwiazda? Nie pisałem o podłączeniu silnika tylko żarówek.
    Jeśliby chodziło o silnik 3x400V to owszem trzeba by było go przepiąć w trójkąt.


    Jozglo24 napisał:
    Dzięki za informację tak tak ja o tym wiem dlatego nie bawiłem się z żadnymi żarówkami tylko podłączyłem silnik 1.1kw połączony w trójkąt 3x230V i też to samo robi co żarówki raz normalnie za chwilę zwalnia to całkiem się zatrzyma a falownik pracuje cały czas poprawnie bo żadna kontrolka awarii się nie pali .Parametry tez wprowadziłem poprawnie zgodnie z tabliczką znamionową ,nie robiłem tylko autokonfiguracji ale kiedyś w sparciu technicznym mówili mi ze tego robić nie trzeba .


    Jaki masz tryb sterowania wybrany?


    Z tego co widzę falownik ten ma metody sterowania silnikiem:
    wektorowe bez sprzężenia zwrotnego (SVC – Sensorless Vector Control) oraz
    skalarne U/f

    Proszę podać pełne oznaczenie falownika i parametry jakie wprowadziłeś.
  • REKLAMA
  • #8 19205595
    Jozglo24
    Poziom 4  
    Dzięki za naukę nie używam kropek to jest tylko polemika mój falownik tak się zachowuje jak opisałem wiesz czy nie ?

    Dodano po 25 [minuty]:

    Jeżeli nie masz pojęcia i piszesz głupoty to po co podejmujesz temat.Pozdro dla wszystkich 💪
  • #9 19205758
    Jozglo24
    Poziom 4  
    Dzięki za naukę nie używam kropek to jest tylko polemika mój falownik tak się zachowuje jak opisałem wiesz czy nie ?

    Dodano po 25 [minuty]:

    Jeżeli nie masz pojęcia i piszesz głupoty to po co podejmujesz temat.Pozdro dla wszystkich 💪

    Dodano po 8 [godziny] 7 [minuty]:

    Nie rozwiązałem problemu czekam na otwarcie firmy w której zakupiłem falownik .
  • #10 19206119
    gulson
    Administrator Systemowy
    Raport: Użytkownik ten nie podaje konkretnego oznaczenia falownika oraz parametrów jakie do niego wprowadził, co uniemożliwia pomoc w rozwiązaniu problemu