28 grzałek 230V o mocy 2200W każda sterowane stycznikami, jakie zasilanie?

michalpawlina 28 Jan 2021 05:59 597 6
  • #1
    michalpawlina
    Level 5  
    Witam. Proszę o pomoc, choć nie łatwo przyznać się do braku wiedzy. Dostałem zadanie na już.
    Potrzebuje z RG zasilić skrzynię zasilającą 28 grzałek 230V o mocy 2200W każda. Jaki przewód wykorzystać?
    Prosiłbym rozwinąć odpowiedź.
    Dziękuję.
  • #2
    Cowboy zagrabie
    Level 31  
    Skoro zadajesz takie pytanie to lepiej sam się za to nie bierz.
    A odpowiadając na Twoje pytanie kabel 5x10mm² to tak na styk.
    Prosto licząc każdy mm² można obciążyć 10A, Jedna grzałka mniej więcej tyle pobierze. Rozdzielając na 3 fazy masz już maksymalne obciążenie.
    Nasuwa się pytanie czy RG to udźwignie?
    Moderated By zbich70:

    Przed udzieleniem porady proszę sprawdzić obciążalność długotrwałą w odpowiednich tabelach.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady.

  • #3
    michalpawlina
    Level 5  
    dziękuję za odpowiedź.muszę jednak zaznaczyć ze gdybym nie musiał to bym sie nie brał :) kwalifikacje mam ale widocznie spałem na lekcji.
    z 2 strony kolega nudził by się gdyby nie było tego forum. RG udźwignie bo mam dosyc spory zapas.
    dziekuje za pomoc
    pozdrawiam
  • Helpful post
    #4
    zielon_1215
    Level 17  
    Dla zabezpieczenia 100A gG (które jest na styk) i instalacji wykonanej sposobem w/g 60364-5-523 tabela 52-C3:
    A1 - 70mm2 Cu
    A2 - 70mm2 Cu
    B1 - 50mm2 Cu
    B2 - 50mm2 Cu
    C - 35mm2 Cu
    i to przy założeniu, że przewód zasilający nie jest ułożony z innymi przewodami i nieuwzględnianiu spadku napięcia.
  • #5
    zbich70
    Level 43  
    michalpawlina wrote:
    RG udźwignie bo mam dosyc spory zapas.
    Spory, czyli jaki?
    Jaki jest przydział mocy i wartość zabezpieczenia przedlicznikowego?
    PS. Czy aby na pewno dobrze kolega podał moc grzałek?
  • #6
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Generalnie podzielam to stanowisko:
    zielon_1215 wrote:
    Dla zabezpieczenia 100A gG (które jest na styk) i instalacji wykonanej sposobem w/g 60364-5-523 tabela 52-C3:
    A1 - 70mm2 Cu
    A2 - 70mm2 Cu
    B1 - 50mm2 Cu
    B2 - 50mm2 Cu
    C - 35mm2 Cu
    i to przy założeniu, że przewód zasilający nie jest ułożony z innymi przewodami i nieuwzględnianiu spadku napięcia.


    Zakładając, że spadek napięcia i pętla zwarcia pozwala na dopasowanie się z nową instalacją, to przy zabezpieczeniu gG100A - a takie będzie najmniejsze możliwe z niewielkim zapasem - odpowiednim kablem będzie mniej więcej to co przedstawiono wyżej.
    Dodałbym tylko dobór ze względu na izolację: XLPE.
    Oczywiście prawidłowe opracowanie powinno być zadaniem projektanta.
  • Helpful post
    #7
    zielon_1215
    Level 17  
    Izolacja XLPE
    Dla zabezpieczenia 100A gG i instalacji wykonanej sposobem w/g 60364-5-523 tabela 52-C4:
    A1 - 35mm2 Cu
    A2 - 50mm2 Cu
    B1 - 25mm2 Cu
    B2 - 35mm2 Cu
    C - 25mm2 Cu
    i to przy założeniu, że przewód zasilający nie jest ułożony z innymi przewodami, nieuwzględnianiu spadku napięcia i temperatury otoczenia 30°C
    oraz
    kozi966 wrote:
    pętla zwarcia pozwala na dopasowanie się z nową instalacją