[Solved] Brotje Energy 24CTE nie startuje + dioda błędu

Jjacks 01 Feb 2021 11:40 1254 3
Buderus
  • #1
    Jjacks
    Level 11  
    Witajcie,

    Mam problem z załączaniem kotła do ogrzewania wody c.o. Regularnie nie załącza się po podaniu sygnału ze sterownika CO.
    Wygląda to tak, że zapala się czerwona lampka błędu, pracuje tylko pompa natomiast nie zapala się palnik.
    Sam reset pieca pokrętłem skutkuje następującym zachowaniem:
    1. zapala się na chwilę palnik (1-2s) po czym gaśnie
    2. piec próbuje zapalić palnik jeszcze 2 razy (bezskutecznie)
    3. zapala się czerwona lampka błędu

    Jeśli odkręcę ciepłą wodę, zrobię reset pieca zapala się on i pracuje zarówno dla co jak i cwu przez dzień / kilka dni / tydzień.
    Był czyszczony filtr po stronie obiegu co, czekam na gazowca który robił mi do tej pory czyszczenie wymiennika i komory spalania, jednak nie zna on tego pieca, piec nie wyświetla kodów błędów.
    Do tej pory nie znalazłem w okolicy (Niepołomice) nikogo kto podejmie się diagnozy usterki i naprawy (mało popularna marka).
  • Buderus
  • Helpful post
    #2
    ROWE
    Level 34  
    Jeśli c.wu. jest ok to do sprawdzenia wg. instrukcji:

    - ciśnienie powyżej 0,7 bar, wraz z odpowietrzeniem,
    - elektroda kontroli obecności płomienia, ta po prawej str. do wyczyszczenia, cały drut do połysku metalicznego papierem ściernym 200.
    - mikrowyłącznik w zespole wodnym, oporność styków bliska zeru Ω, (czujnik presostatu hydrauliczno różnicowy)
    - czujnik presostatu pierwszeństwa obiegu c.w.u.Oporność styków bliska zeru Ω.
  • Buderus
  • #3
    Jjacks
    Level 11  
    Dziękuję, sprawdzimy to
  • #4
    Jjacks
    Level 11  
    Dziękuję, faktycznie po wyczyszczeniu pieca razem z czyszczeniem elektrod i przeczyszczeniu złączek czujników problem nie występuje. Dziękuje, zamykam