Warunki przyłączenia TAURON 33 kW

robfla1988 03 Feb 2021 14:18 834 12
  • #1
    robfla1988
    Level 2  
    Dzień dobry,

    Dostałem warunki przyłączenia od Taurona. Moc wnioskowana 33 kW, dobrali zabezpieczenie główne 63A także niby wszystko się zgadza.
    W jednym z punktów napisali jednak:
    "... zakończony zestawem złączowo-pomiarowym ZK1e-1P zabudowanym w granicy działki, w miejscu dostępnym dla obsługi, odpowiadającym wymaganiom określonym w OSD, wyposażonym w rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym wkładki 50A..."
    Dzwoniłem na infolinie techniczną jednak powiedzieli mi, że jak tak jest to jest dobrze ,bo tak jak jest w warunkach, które są weryfikowane.
    W księdze standardów technicznych Taurona znalazłem jednak zapis "Z uwagi na zachowanie selektywnego działania zabezpieczenia nadprądowego FW w stosunku do zabezpieczeń nadprądowych w instalacji Odbiorcy, zaleca się stosować wkładki topikowe„gG”o wartościach: min. 50A dla mocy przyłączeniowej do 20,5kW(32A) i min. 80A dla mocy przyłączeniowej większej niż 20,5kW(32A) i nie większej niż 40kW(63A)."
    Nie jestem elektrykiem, jednak coś nieco o elektrotechnice wiem i taki dobór elementów wydaje mi się bez sensu. Mam rację czy się mylę, jeśli tak to dlaczego ?
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • Helpful post
    #3
    opornik7
    Electrician specialist
    robfla1988 wrote:
    Moc wnioskowana 33 kW

    czyli 51.2A
    robfla1988 wrote:
    dobrali zabezpieczenie główne 63A

    sprawdź w warunkach i doprecyzuj zapis
    robfla1988 wrote:
    rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym wkładki 50A

    stawiam, że piszący warunki nie poprawił i posłali wnioskodawcy bubla
    robfla1988 wrote:
    Dzwoniłem na infolinie techniczną jednak powiedzieli mi, że jak tak jest to jest dobrze ,bo tak jak jest w warunkach, które są weryfikowane.

    Infolinia. Hmm, temat rzeka. Niech Ci dadzą to na piśmie ;)
    Dadzą ale poprawione WP.
  • #4
    robfla1988
    Level 2  
    Strumien swiadomosci swia wrote:
    Masz ogranicznik mocy 63A?

    Napisali "Zabezpieczenia główne:
    a) prąd znamionowy: 63 A,
    b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciowego)
    c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki"
    Więc z tego co się orientuje mam ogranicznik 63 A

    Dodano po 4 [minuty]:

    opornik7 wrote:
    Niech Ci dadzą to na piśmie ;) Dadzą ale poprawione WP.

    Właśnie chciałem się upewnić czy się nie mylę i te warunki są bez sensu. Jeśli tak to oczywiście będę do nich kierował odpowiednie pismo, nie po to wnioskuje o 33 kW i płacę za to, żeby nie móc potem z tego korzystać ;)
  • #5
    zbich70
    Level 42  
    Kolego, może wrzuć skan tych warunków, będzie jaśniej.
  • Helpful post
    #7
    zbich70
    Level 42  
    robfla1988 wrote:
    Właśnie chciałem się upewnić czy się nie mylę i te warunki są bez sensu.
    Tak, bez sensu.
  • #9
    robfla1988
    Level 2  
    Strumien swiadomosci swia wrote:
    Ty wymieniasz na Asxa ?

    To sobie Tauron stwierdził, że wymienia - ich sprawa.
  • #10
    William Bonawentura
    Level 33  
    robfla1988 wrote:
    Właśnie chciałem się upewnić czy się nie mylę i te warunki są bez sensu. Jeśli tak to oczywiście będę do nich kierował odpowiednie pismo, nie po to wnioskuje o 33 kW i płacę za to, żeby nie móc potem z tego korzystać ;)


    50A x 3 x 230V = 34,5kW. Otrzymasz większą moc znamionową niż opłata.
  • #11
    zbich70
    Level 42  
    William Bonawentura wrote:
    50A x 3 x 230V = 34,5kW. Otrzymasz większą moc znamionową niż opłata.
    A cosφ gdzie?
    Ponadto Autor ma przyznany ogranicznik mocy 63A, który w razie przeciążenia może samodzielnie załączyć, natomiast do wkładek topikowych nie będzie miał dostępu.
  • #13
    zbich70
    Level 42  
    Strumien swiadomosci swia wrote:
    W Tarnowie zwykle jest 80A.
    I to jest zgodne z tym, co Autor zacytował z Księgi Standardów.
    robfla1988 wrote:
    min. 80A dla mocy przyłączeniowej większej niż 20,5kW(32A) i nie większej niż 40kW(63A)