[Solved] Pompa ciep - Próba szczelności azotowa

chrobry25 04 Feb 2021 18:08 981 5
  • #1
    chrobry25
    Level 14  
    Chciałbym prosić o poradę jako nowicjusz (posiadam f-gaz) w sprawie podłączenie pompy ciepła. Napiszę w punktach , co już zrobiłem.

    1, Rurociąg zakielichowany
    2. Zrobiona próżna (czas 5 min - pewnie za krótko)
    3. Nabiłem azotem do 10bar (na szkoleniu z PC przekazano aby nie robić wyższym ciśnieniem)

    I teraz na urządzeniu testo 557, mam ubytek ciśnienia. Próba trwała 1 godzinę i ciśnienie spadło 0,06 bar.

    Wiem, że godzina to zdecydowanie za mało ale musiałem już kończyć na dzisiaj. Oczywiście z układu nie wypuściłem azotu. Mam takie pytania.

    Czy wykonanie próżni przed próbą azotową jest wymagane, bo wydaje mi się że tak i powinienem zrobić te próżnie dużo głębszą bo ew. powietrze może wpływać na wyniki pomiarów ?
    Zastanawiam się jak przeprowadzić próbę azotową 12h, czy mam zegary zostawić u klienta podpięte cały czas ? Ich odłączenie przez spowoduje jakiś mały ubytek ciśnienia ?

    Z góry dziękuje za łagodne potraktowanie.
  • #2
    trojan 12
    Level 35  
    Zostanę zapewne skrytykowany ale zrób to po staremu.
    Weź pędzel, krem do golenia lub płyn do mycia naczyń i przejedź wszystkie połączenia. Bąbelki pokażą nieszczelne połączenia.
  • #3
    chrobry25
    Level 14  
    Tak też zrobiłem. Obserwowałem dokładnie i nie widzę najmniejszego nawet bąbelka. Użyłem do tego dedykowanego środka w spay'u.
  • #4
    trojan 12
    Level 35  
    Zdobądź śmierdziucha do gazu ziemnego. Wyczujesz go z daleka.
  • #5
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    Zaraz po napełnieniu powstaje wahadło ciśnienie spada aby potem się odbić i wrócić do właściwego ciśnienia. Jeśli myślisz że da się wszystko zrobić w 5 min to jesteś w wielkim błędzie. Próżnia prze testem azotowym to co najmniej 30 min próżnia właściwa 60 min i więcej. Dodatkowa podpowiedz spadek temperatury otoczenia oznacza również spadek ciśnienia azotu w instalacji chłodniczej.
  • #6
    chrobry25
    Level 14  
    Bardzo dziękuje za pomoc !