Wymiana przewodu od licznika do rozdzielni w bloku

lukaszluksz 09 Feb 2021 22:06 471 7
  • #1
    lukaszluksz
    Level 3  
    Witam
    Mam pytanie odnosnie wymiany przewodu od licznika na korytarzu do rozdzielnicy w mieszkaniu.
    Na korytarzu uklad sieci TN-C. Nowy przewód jest 3-żylowy. Moje pytanie, czy przewód ochronny nowego przewodu zostawić wolny, czy podlączyć do żyly N na korytarzu. W mieszkaniu ma być układ TN-S.
  • #3
    lukaszluksz
    Level 3  
    Układ byłby TN-C-S. Rozdział przewodu PEN w rozdzielnicy w mieszkaniu. Z tym że zastanawiam się nad tym, czy w takim przypadku przewód PE zostanie wolny niepodłączony na klatce.
  • #4
    slawekx
    Level 29  
    lukaszluksz wrote:
    Układ byłby TN-C-S. Rozdział przewodu PEN w rozdzielnicy w mieszkaniu. Z tym że zastanawiam się nad tym, czy w takim przypadku przewód PE zostanie wolny niepodłączony na klatce.

    Najlepiej to rozrysuj. Skąd weźmiesz PE na klatce i co rozumiesz przez to ze go zostawisz na klatce ?
  • #5
    lukaszluksz
    Level 3  
    Przewód zasilający jest trójżyłowy. Żyła żółtozielona zostałaby niepodłączona na klatce. Przewód neutralny na szynę PE w rozdzielnicy, potem mostkuję z szyną neutralną w rozdzielnicy.
  • #6
    CYRUS2
    Level 42  
    slawekx wrote:
    Skąd weźmiesz PE na klatce i co rozumiesz przez to ze go zostawisz na klatce ?
    To jest blok i układ TN-C.
    Na klatce jest PEN , tylko autor tematu sie nie zna i napisał N.
  • #7
    lukaszluksz
    Level 3  
    I moja wątpliwość jest taka czy przewód żółtozielony z przewodu zasilającego podłączyć do PEN czy nie podłączać (zostawić wolny) i zrobić rozdział w rozdzielnicy w mieszkaniu.
  • #8
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    lukaszluksz wrote:
    I moja wątpliwość jest taka czy przewód żółtozielony z przewodu zasilającego podłączyć do PEN czy nie podłączać (zostawić wolny) i zrobić rozdział w rozdzielnicy w mieszkaniu.


    Podłączyć do PEN na rozecie piętrowej. Do mieszkania ma dochodzić już rozdzielone N i PE.