domini123456 11 Feb 2021 13:37 8181 36
  • #1
    domini123456
    Level 9  
    Witam 5 lat temu u rodziców w nowo wybudowanym domie jednorodzinnym było robione zasilanie z skrzynka na polu z licznikiem i zrobiona rozdzielnia w środku w raz z zabezpieczeniem już za licznikiem i gniazdkiem, odbiór od ZE został odebrany wtedy od razu i puszczone napięcie na budynek i w zeszłym roku wykonałem instalacje elektryczną rozprowadziłem ją po prostu z rozdzielni po domu. Na co dzień pracuje jako elektryk właśnie instalacji w domkach posiadam sep E wraz z pomiarami i kilkoma odrębnymi kwalifikacjami. I teraz mam pytanie czy jeśli posiadam odbiór instalacji do budynku. To dobrze rozumiem, że muszę mieć jeszcze protokół odbioru instalacji wewnętrznej? Jakie uprawnienia są wymagane żeby taki protokół wypełnić G1? Czy wystarczy E z pomiarami? I tak z ciekawości na przyszłość jakie uprawnienia trzeba mieć żeby odebrać zewnętrzną instalację do budynku? ;)
  • #2
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Świadectwo kwalifikacji E z "pomiarami" niestety nie upoważnia do żadnego odbioru.
    Aby protokół z pomiarów był ważny, trzeba posiadać D, do odbioru instalacji potrzebne Uprawnienia Budowlane w stosownym zakresie.
  • #3
    buli1
    Level 25  
    Łukasz-O wrote:
    Świadectwo kwalifikacji E z "pomiarami" niestety nie upoważnia do żadnego odbioru.
    Aby protokół z pomiarów był ważny, trzeba posiadać D, do odbioru instalacji potrzebne Uprawnienia Budowlane w stosownym zakresie.


    I tutaj kolego nie masz racji.....tez bylem przekonany ze trzeba mieć uprawnienia budowlane....

    A by instalacje oddac do użytku musisz mieć Uprawnień E i D. I wszystko. Na tej podstawie kierownika budowy odbiera instalacje. ( lecz nie jestem pewny tego kierownika budowy)
  • #5
    2ab92
    Level 14  
    Trochę się zmieniło w ostatnim czasie, po nowelizacji PB.
    Quote:
    W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, nie stosuje się, z wyjątkiem obowiązku dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej.

    Z przepisu powyżej wynika, że odbiór instalacji nie jest wymagany dla zgłoszenia domku do odbioru końcowego. Tak więc możesz zgłosić budynek do odbioru bez pomiarów...

    Zadałem pytanie prawnikowi jak powinna wyglądać dokumentacja w takim przypadku czy w przypadku remontu instalacji, bo protokoły takie (chyba) nadal trzeba przekazać inwestorowi, choćby dla potrzeb ubezpieczenia.
    Z przepisów wynika że każdy protokół musi być zatwierdzony przez osoby z UB, choć badania wykonać można z D.
    Swoją drogą ciekaw jestem co było powodem do zmiany. Lobbing osób z UB czy chęć podniesienia kwalifikacji, bo ŚK dostać każdy może.
  • #6
    PIOTREL
    Level 26  
    Dzień dobry
    Panowie czy mając uprawnienia E i D mogę robić przeglądy okresowe? Oczywiście z zastosowaniem odpowiednich przyrządów.
  • #7
    elpapiotr
    Electrician specialist
    PIOTREL wrote:
    Panowie czy mając uprawnienia E i D mogę robić przeglądy okresowe? Oczywiście z zastosowaniem odpowiednich przyrządów.
    W świetle powyższej wypowiedzi myślę, że ... nie możesz, albo ... nie powinieneś.
    Albo inaczej - nie lepiej zajrzeć do kartoników G1 i zobaczyć, co tam pisze?
  • #8
    PIOTREL
    Level 26  
    Tak tylko co do tego są niejasności czy potrzebne są uprawnienia UB. Ja nie robię przeglądu np budynku tylko jego instalacji.

    Dodano po 53 [sekundy]:

    Pytam właśnie bo nie wiadomo do końca jak to ugryźć.
  • #9
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Kolego, pytasz o przeglądy okresowe, i tutaj żadnych niejasności nie ma.
    W Prawie Budowlanym jest dokładnie opisane.
  • #10
    PIOTREL
    Level 26  
    W prawie budowlanym odnośnie odbioru napisane jest ''5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.''
    Więc czemu nie można?
  • #11
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Jak nie można, skoro można?
    Skoro mogą, to dlaczego kolega twierdzi,
    Quote:
    Więc czemu nie można
    ?
  • #12
    PIOTREL
    Level 26  
    elpapiotr wrote:
    PIOTREL wrote:
    Panowie czy mając uprawnienia E i D mogę robić przeglądy okresowe? Oczywiście z zastosowaniem odpowiednich przyrządów.
    W świetle powyższej wypowiedzi myślę, że ... nie możesz, albo ... nie powinieneś.
    Albo inaczej - nie lepiej zajrzeć do kartoników G1 i zobaczyć, co tam pisze?

    Więc co sugerowałeś tą wypowiedzią?
  • #13
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Aaa, no więc, ten tego, żeby tak powiedzieć , nooo chyba że, tyle pytań od osoby z "D"? Tego się nie spodziewałem.
    D albo wie, albo nie, czyli ... dlaczego ma świadectwo?
  • #14
    PIOTREL
    Level 26  
    No to się powinieneś się cieszyć, że wszystko wiesz. Ja nadal się uczę i pewnie będzie tak do późnej starości. W tym czasie zadam nie jedno pytanie może czasami banalne tylko hmmmm ile będzie wartościowych odpowiedzi.
  • #15
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    PIOTREL wrote:
    No to się powinieneś się cieszyć, że wszystko wiesz. Ja nadal się uczę i pewnie będzie tak do późnej starości. W tym czasie zadam nie jedno pytanie może czasami banalne tylko hmmmm ile będzie wartościowych odpowiedzi.
    No ,ale jak już postanowiłeś zdawać egzamin na D to nie wiedziałeś po co masz się trudzić?
  • #16
    PIOTREL
    Level 26  
    Wiem i to robię dalej chcę się rozwijać. Dlatego zadaje pytania i liczę na rzetelne odpowiedzi doświadczonych kolegów. Czyż nie na tym polega nauka? Kiedyś trzeba zdobyć wiedzę, doświadczenie. Oczywiście w miarę swych możliwości pomagam też innym mniej doświadczonym. Do grobu nie wezmę wiedzy. Na tym polega nasz rozwój. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach pomagać to niech "beki" nie robi.
  • #17
    jann111
    Level 32  
    2ab92 wrote:
    W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, nie stosuje się, z wyjątkiem obowiązku dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej.

    Z przepisu powyżej wynika, że odbiór instalacji nie jest wymagany dla zgłoszenia domku do odbioru końcowego. Tak więc możesz zgłosić budynek do odbioru bez pomiarów...


    A potem Kowalski przed wprowadzeniem się nowego domu postanawia ubezpieczyć swój dobytek.
    Przypadkowo dowiaduje się, że potrzebny jest m.in. przegląd okresowy instalacji elektrycznej (zgodnie z wymogami tej samej ustawy :roll: ).
    Znajduje fachowca aby zrobił przegląd okresowy a fachowiec prosi o ...pomiary odbiorcze.
    Hipokryzja twórców PB. :D
  • #18
    e-sparks
    Electrician specialist
    jann111 wrote:
    Znajduje fachowca aby zrobił przegląd okresowy a fachowiec prosi o ...pomiary odbiorcze.
    A co? bez tego przeglądu nie zrobi? Dlaczego?
  • #19
    jann111
    Level 32  
    Nie zrobi, najpierw należy zrobić sprawdzenie odbiorcze.
    Ale to odbiorcze nie jest wymagane. :lol:
  • #20
    ^ToM^
    Level 41  
    jann111 wrote:

    A potem Kowalski przed wprowadzeniem się nowego domu postanawia ubezpieczyć swój dobytek.
    Przypadkowo dowiaduje się, że potrzebny jest m.in. przegląd okresowy instalacji elektrycznej (zgodnie z wymogami tej samej ustawy :roll: ).


    Do ubezpieczenia budynku nie jest potrzebny taki przegląd, w szczególności nie jest potrzebny do ubezpieczenia ruchomości.
  • #21
    jann111
    Level 32  
    ^ToM^ wrote:
    Do ubezpieczenia budynku nie jest potrzebny taki przegląd.

    To już zależy od ubezpieczyciela, ale nie o to mi chodzi.
    Wymagany jest przegląd okresowy a nie jest wymagany odbiorczy.
    Rozumiesz tą parodię?
  • #22
    ^ToM^
    Level 41  
    jann111 wrote:

    Wymagany jest przegląd okresowy a nie jest wymagany odbiorczy.
    Rozumiesz tą parodię?


    Skoro jest nowy budynek, nowe instalacje to co chciałbyś tu przeglądać?
    W takiej sytuacji wystarczy oświadczenie instalatora o wykonaniu instalacji zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną oraz komplet pomiarów potwierdzających spełnienie wymogów określonych przepisami.
  • #23
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    jann111 wrote:
    ^ToM^ wrote:
    Do ubezpieczenia budynku nie jest potrzebny taki przegląd.

    To już zależy od ubezpieczyciela, ale nie o to mi chodzi.
    Wymagany jest przegląd okresowy a nie jest wymagany odbiorczy.
    Rozumiesz tą parodię?


    Bo milczącym założeniem jest, że przegląd odbiorczy istnieje, skoro dom powstał. Przecież domy budują ponoć rozumni ludzie. Czyżbyście byli zwolennikami mnożenia papierkologii jak za komuny? Na wszystko dokument, nawet protokół wytarcia rzyci?
  • #24
    ^ToM^
    Level 41  
    retrofood wrote:
    Na wszystko dokument, nawet protokół wytarcia rzyci?


    Wyłącznie trzeba dokumenty, które wymaga prawo. Natomiast nie ukrywam, dupokrytki też się w życiu przydają. Kilka razy sam miałem okazję się o tym przekonać. Nie mniej sam jestem zwolennikiem unikania produkcji zbędnych i nikomu do niczego nie potrzebnych papierów - szkoda drzew w lesie.
  • #25
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    ^ToM^ wrote:
    Natomiast nie ukrywam, dupokrytki też się w życiu przydają.

    Zgadza się i to jest własnie przekleństwo naszego kraju. Już sto szesnaście rządów obiecywało likwidację zaświadczeń w najgłupszych sprawach i wprowadzenie w zamian oświadczeń. Niestety, nikomu to się dotąd nie udało. :D
  • #27
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Na jak długo? Kiedy jeszcze zaczynałem studia, obiecywano likwidację zaświadczeń o dochodach rolnych, miało wystarczyć okazanie nakazu podatkowego. Funkcjonowało to rok. Potem wrócono do zaświadczeń. I tak ze wszystkim. Ostatnio Palikot próbował coś z przyjaznym państwem. No i jest takie przyjazne... :D Dlatego skończy się covid, skończy się lenistwo biurokracji. Już ona wymyśli coś by udowodnić swoją niezbędność.
  • #28
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    ^ToM^ wrote:
    Skoro jest nowy budynek, nowe instalacje to co chciałbyś tu przeglądać?
    W takiej sytuacji wystarczy oświadczenie instalatora o wykonaniu instalacji zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną oraz komplet pomiarów potwierdzających spełnienie wymogów określonych przepisami.

    Krótka wzmianka z umowy jednego z ubezpieczycieli. Taki tekst znajdziecie u każdego z nich.
    Ubezpieczony zobowiązany jest właściwie zabezpieczyć przedmiot ubezpieczenia, przestrzegać
    przepisów prewencyjnych, w tym o ochronie przeciwpożarowej, o konserwacji i eksploatacji
    urządzeń będących pod jego dozorem oraz zobowiązany jest dbać o konserwację przewodów
    i urządzeń wodociągowych, wodnokanalizacyjnych i technologicznych w zakresie określonym
    odpowiednimi przepisami prawa.
    3. Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił obowiązków określonych w ust. 2, a ich niedopełnienie miało
    wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania
    w całości lub w części (klauzula prewencyjna) – zależnie od stopnia wpływu tych okoliczności
    na powstanie szkody lub jej rozmiar.
  • #30
    ^ToM^
    Level 41  
    Krzysztof Reszka wrote:

    Krótka wzmianka z umowy jednego z ubezpieczycieli. Taki tekst znajdziecie u każdego z nich.
    Ubezpieczony zobowiązany jest właściwie zabezpieczyć przedmiot ubezpieczenia, przestrzegać
    przepisów prewencyjnych, w tym o ochronie przeciwpożarowej, o konserwacji i eksploatacji
    urządzeń będących pod jego dozorem oraz zobowiązany jest dbać o konserwację przewodów
    i urządzeń wodociągowych, wodnokanalizacyjnych i technologicznych w zakresie określonym
    odpowiednimi przepisami prawa.
    3. Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił obowiązków określonych w ust. 2, a ich niedopełnienie miało
    wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania
    w całości lub w części (klauzula prewencyjna) – zależnie od stopnia wpływu tych okoliczności
    na powstanie szkody lub jej rozmiar.


    Warto uważnie czytać, ale to jest inna kwestia. W poście #20 napisałem że do ubezpieczenia budynku nie jest to wymagane, gdyż przedmówca napisał że jest. Więc żaden ubezpieczyciel nie sprawdza tych rzeczy przy podpisywaniu polisy.
    Natomiast jakie są zapisy polisy - każdy wie, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt stron warunków spisanych drobnym druczkiem, więc przy ewentualnym staraniu się o wypłatę odszkodowania to czasami bardzo wiele czynników ma wpływ na wielkość odszkodowania i w ogóle na jego wypłacenie.