Warunki Przyłączeniowe Tauron

16 Feb 2021 21:56 249 13
  • Level 4  
    Witam, proszę o pomoc.
    Dostałem takie warunki przyłączeniowe z Taurona.
    Mam takie pytanie, czy po zabudowie ogranicznika mocy powinieniem jeszcze dodatkowo zainstalować rozłącznik izolacyjny?
    A jeśli tak, to jaki?
    Jeszcze jedno pytanie: o jaki schemat jednokreskowy im chodzi?
    Nie za bardzo rozumiem, ale może ktoś będzie w stanie mi wytłumaczyć.
    A może ktoś ma link do ogólnych warunków przyłączeniowych Taurona.

    Z góry dziękuję za pomoc.

    Warunki Przyłączeniowe Tauron
    Warunki Przyłączeniowe Tauron
    Warunki Przyłączeniowe Tauron
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Electrician specialist
    Łukasz0203 wrote:
    Mam takie pytanie czy po zabudowie ogranicznika mocy powonieniem jeszcze dodatkowo zainstalować rozłącznik izolacyjny a jak tak to jaki?

    To nie Twój zakres i nie Twoja sprawa. Ty masz zrobić to co jest w p. 3c.
    Łukasz0203 wrote:
    Jeszcze jedno pytanie o jaki schemat jednokreskowy im chodzi.

    Elektryk wykonujący Twój zakres prac będzie wiedział o co chodzi.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Level 4  
    Wiem że wiele osób nie odpowie bo nie chce... Każdy pilnuje sprawy
    Mnie to tylko ciekawi i chciałem się dowiedzieć delikatnie zaczerpnąć wiedzy
  • Electrician specialist
    Łukasz0203 wrote:
    Wiem że wiele osób nie odpowie bo nie chce... Każdy pilnuje sprawy

    Dostałeś wyczerpującą odpowiedź więc nie wiem o co Ci chodzi. Czytaj ze zrozumieniem.
    Łukasz0203 wrote:
    Mnie to tylko ciekawi

    Skro tak to zły dział wybrałeś.
  • Level 32  
    Łukasz0203 wrote:
    Mam takie pytanie czy po zabudowie ogranicznika mocy powonieniem jeszcze dodatkowo zainstalować rozłącznik izolacyjny a jak tak to jaki?

    O tym jakie wyposażenie powinno znajdować się w złączu pomiarowym decyduje dostawca, zgodnie ze standardami technicznymi jakie obowiązują. Przy mocy którą posiadasz, takiego rozłącznika się nie stosuje.
    Łukasz0203 wrote:
    Jeszcze jedno pytanie o jaki schemat jednokreskowy im chodzi.

    O taki poglądowy, przedstawiający aktualny fragment instalacji elektrycznej powiązanej z planowanymi zmianami.
    Powinien zawierać aparaty/zabezpieczenia, przekroje przewodów...itp.
  • Level 4  
    Czyli jako pierwszy może być a nawet musi być rozłącznik izolacyjny 40A? 63A?
  • Electrician specialist
    jann111 wrote:
    Przy mocy którą posiadasz, takiego rozłącznika się nie stosuje.

    Że co? Znasz Kolego standardy obowiązujące w Tauron-ie? Nie wprowadzaj w błąd czytających.
    Warunki Przyłączeniowe Tauron
    Warunki Przyłączeniowe Tauron
  • Level 32  
    opornik7 wrote:
    Znasz Kolego standardy obowiązujące w Tauron-ie?

    Znam i praktykuję. :D
    A Ty potrafisz czytać ze zrozumieniem? 8-)
    Potrafisz odróżnić rozłącznik bezpiecznikowy od izolacyjnego? 8-)
    opornik7 wrote:
    Nie wprowadzaj w błąd czytających.
    :wink:
  • Level 4  
    W takim razie bez kłótni, bo to nie ma sensu. Pokazałem wytyczne Tauron. Wszyscy znamy normy.
    Wobec tego jakie powinno być zabezpieczenie głównie Waszym zdaniem?
  • Level 25  
    Ciebie dotyczy tylko ten fragment:
    Warunki Przyłączeniowe Tauron

    czyli nie martwisz się o złącze kablowe i jego wyposażenie, a jedynie podłączasz się kablem do zacisków w złączu.
    Złącze z bebechami stawia ZE, ty wykonujesz linię kablową od złącza do TG budynku.
  • Electrician specialist
    tyqva wrote:
    Ciebie dotyczy tylko ten fragment:
    Warunki Przyłączeniowe Tauron

    ty wykonujesz linię kablową od złącza do TG budynku.


    A o czym napisałem w poście #2? Znowu cała strona dyskusji o oczywistej oczywistości ;)
  • Level 25  
    opornik7 wrote:
    .....
    A o czym napisałem w poście #2? Znowu cała strona dyskusji o oczywistej oczywistości ;)

    Może autor ma zły dzień, albo potrzebuje podwójnego potwierdzenia?
  • Level 27  
    Dla nas, elektryków to proste, ale dla dentysty czy innego kosiarza to trochę inna bajka - czyta i zastanawia się czy czasem go gdzieś nie obrażamy.
    Problemem jest pytanie - post nr 2 całkowicie je wyczerpuje. Zostało postawione źle - wiec kolego Łukasz0203 - powiedz nam co chcesz wiedzieć, i po co ci ta wiedza bo jeśli jesteś dentystą to pacjenta z reguły interesuje ile będzie kosztować i czy będzie boleć a nie czy ten beton będzie utwardzany uv czy wibratorem.
  • Level 32  
    Wkładki bezpiecznikowe przedlicznikowe 50A ( w rozłączniku bezpiecznikowym), a za licznikiem ogranicznik mocy 32A w obudowie izolacyjnej. Jest tam jeszcze specjalny zacisk (np, złączka ZUG) do przyłączenia przewodu PEN.
    I w tej obudowie przyłącza się kabel zasilający obiekt/dom.