Vaillant 256/5-5 + podłączenie pompy obiegowej CO Wilo Pico

byq84 22 Feb 2021 14:08 1224 14
  • #1
    byq84
    Level 10  
    Jak w temacie, czy jest możliwość podłączenia sterowania pompą CO w tym piecu bez specjalnych modułów?
    Wcześniej używałem sterowania pogodowego więc 2 pompy Wilo Pico są wpięte do gniazdka.
    Teraz po dołożeniu termostatu, często piec nie pracuję przez cały dzień i nie wiem czy jest sens aby pompy chodziły,
    Serwis piec mam dopiero w listopadzie, więc dopytam serwisanta.
    Wydaję mi się że wg instrukcji że jest to gniazdo X16 i d.026 w ustawieniach serwisowych.
    Czy mógłby ktoś to potwierdzić?
  • Helpful post
    #2
    szamotel
    Level 16  
    Tak możesz podpiąć do tego gniazda dodatkową pompę i ustawić w d.026 pompa zewnętrzna.
  • #3
    byq84
    Level 10  
    Dzięki za informacje, czy mogę podłączyć 2 pompy jedna bierze 5W a druga 10 W?
  • Helpful post
    #4
    szamotel
    Level 16  
    Bez problemu możesz obie podpiąć pod ten zacisk
  • #5
    byq84
    Level 10  
    Dzięki! działam w weekend :)
  • #6
    ls_77
    Level 35  
    A jak masz wykonaną instalację hydrauliczną za kotłem? Jakieś sprzęgło? Czy te dwie pompy Wilo pracują bezpośrednio, czy ze zmieszaniem - jakim? Czy masz jakiś moduł rozszerzający Vaillant VR70 lub VR71? Zrób zdjęcia kotłowni.
  • #7
    byq84
    Level 10  
    Hej, jest sprzęgło a za sprzęgłem 2 pompy Wilo bez zmieszania dedykowanego przez Vaillant. Pompy są wpięte do gniazdka.
    Nie mam modułu VR71, z perspektywy 2 lat nie potrzebuję podmieszania dla dwóch kondygnacji.
    Jest dodany zawór Afriso który jest ustawiony na max i nie pełni żadnej funkcji, może po za ochroną podłogówki jakby piec puścił 70C w podłogę.
    Bedę w kotłowni to zrobie fotkę.
  • #8
    ls_77
    Level 35  
    To napisz jeszcze co obsługują konkretne obiegi: grzejniki, podłogówka itp?
  • #9
    byq84
    Level 10  
    100% Ogrzewanie dól i piętro. 2 rozdzielacze od podłogówki.
    Zdjęcie jeszcze z czasów budowy.
    Vaillant 256/5-5 + podłączenie pompy obiegowej CO Wilo Pico
  • #10
    ls_77
    Level 35  
    Wklej więcej zdjęć z kotłowni, kocioł + rury do sprzęgła. Jaki masz filtr przed kotłem?
    Czyli masz samą podłogówkę? Bez grzejników?
    Czy masz jakieś sterowanie temperaturą pomieszczeń?
  • #11
    byq84
    Level 10  
    Sama podłogówka. Brak grzejników. Multimatic VRC700/5 na piecu, wpięta pogodówka. Krzywa 0.2. Dodatkowo termostat w salonie Volt WT-08 po wifi. Filtra przed piecem nie ma. Jest tylko na wejściu wody do domu jakis taki mechaniczny ktory moge przeplukiwac.

    Vaillant 256/5-5 + podłączenie pompy obiegowej CO Wilo Pico Vaillant 256/5-5 + podłączenie pompy obiegowej CO Wilo Pico Vaillant 256/5-5 + podłączenie pompy obiegowej CO Wilo Pico
  • #12
    ls_77
    Level 35  
    I jak ci się takie sterowanie sprawdza? Zadowolony?

    Teraz parę uwag do instalacji hydraulicznej CO:
    1) wyeliminuj kształtki ocynkowane z instalacji CO - ocynk powyżej 55°C się odrywa i latają syfy w instalacji, poza tym ocunk z miedzią w jednej instalacji się "kłóci" - korozja elektrochemiczna - dodatkowy syf w instalacji, a ten kocioł tego nie lubi
    2) załóż porządny filtr-odmulacz na powrocie CO przed kotłem, daj filtr siatkowy i separator magnetyczny z filtrem - średnica obu minimum 1" - oba zamontowane pomiędzy zaworami do łatwego czyszczenia.
    To jest filtr siatkowy:
    Vaillant 256/5-5 + podłączenie pompy obiegowej CO Wilo Pico
    To jest separator magnetyczny - różni producenci:
    Vaillant 256/5-5 + podłączenie pompy obiegowej CO Wilo Pico
    Vaillant 256/5-5 + podłączenie pompy obiegowej CO Wilo Pico
    Vaillant 256/5-5 + podłączenie pompy obiegowej CO Wilo Pico
    Vaillant 256/5-5 + podłączenie pompy obiegowej CO Wilo Pico
    Do zabezpieczenia przed wzrostem temperatury na podłogówce powinny być zamontowane termostaty przylgowe za pompą odcinające zasilanie ~230V do pompy:
    Vaillant 256/5-5 + podłączenie pompy obiegowej CO Wilo Pico
    Zawory termostatyczne 3-drogowe ograniczają przepływy i powodują większe opory - pewnie hydraulik dał je żeby mieć możliwość "regulacji" każdego osobno
  • #13
    byq84
    Level 10  
    Filtry siatkowe są. Nawet je czyściłem ale były calkowicie czyste. W instalacji idzie max 35C przy -18C, wiec chyba ten ocynk nie odpadnie. Chyba ze CWU tam trzymam 45C a przy podgrzewaniu idId 70C. Kształtka ocynkowana jest jedna niestety wypadl w tym miejscu syfon od kotła i nie mozna bylo go wyciągnąć.
    Jeśli chodzi o sterowanie to po dołożeniu termostatu jest dobrze i mam sterowaniepo wifi.. Na samej pogodówce byly wahania temperatury z powodu wichur lub palenia w kominku.
    O tych separatorach ogladalem bloga i przedyskutuje z hydraulikami ich montaż.
  • #14
    ls_77
    Level 35  
    Filtry siatkowe to są ale przed pompami na zasilaniu podłogówki. Ale cały syf wraca z obiegów i leci do kotła.
    Filtr przed kotłem to wymóg gwarancyjny.
    To że na podłogówkę masz niską temp. to jedno, ale ocynk wchodzi w reakcję z miedzią - jest wypłukiwany przez jony miedzi, które dostają się do wody CO i cały czas krążą. Masz teraz mało syfu w filtrach bo jest nowa instalacja, ale z czasem będzie coraz większy problem.
    Możesz te kształtki wymienić na czarne lub mosiężne.
    Ocynk masz tutaj - zaznaczone na rysunku:
    Vaillant 256/5-5 + podłączenie pompy obiegowej CO Wilo Pico
  • #15
    byq84
    Level 10  
    Dziękuje bardzo za sugestie, byłem przekonany że te srebrne złączki to nie jest ocynk.
    Nie rozumiem czemu hydraulicy tego używają skoro jest to niezgodne z normami oraz nie powinno się tego łączyć :( jeśli chodziło o koszty to nigdy bym się na to nie zgodził.
    Pozostaje mi znaleźć ekipę do przeróbki oraz dołożyć te filtry oraz separator.