Zabezpieczenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu

rafal448 26 Feb 2021 08:12 606 15
  • #1
    rafal448
    Level 7  
    Witam,

    Niedawno kupiłem mieszkanie na 3 piętrze w bloku ze starej płyty (budowa ok. 1980 rok).
    Postanowiłem zrobić remont kuchni z wymianą elektryki w jej obrębie, plus dodatkowo wymianą starych bezpieczników półautomatycznych (2x 16A+10A) na nadprądowe (20A).

    Zgodnie z umową z Eneą posiadam moc umowną 3kW oraz zabezpieczenie przedlicznikowe 20A (w piwnicy).



    W kuchni do tej pory wszytko było na jednym obiegu na kablach z aluminium, natomiast teraz będzie w niej wszystko z miedzi, osobny obieg na piekarnik+iskrownik z płyty gazowej, osobny na zmywarkę+lodówkę, osobny na okap+kontakty użytkowe oraz osobny ba światło (7x led w suficie podwieszanym).

    Kable z pozostałych pomieszczeń są z aluminium i na ten moment wymieniane nie będą, ale zostaną podłączone do nowej skrzynki z bezpiecznikami nadprądowymi 20A.

    Moje pytanie jest takie, czy posiadając piekarnik Samsung Dual Cook Flex NV75N5641RS, który przy max obciążeniu pobiera z tego co zrozumiałem 3,9kW taka instalacja da radę, czy należy wystąpić do Enei o zwiększenie mocy umownej i zmianę zabezpieczenia przedlicznikowego na 25A, o ile to jest w ogóle wykonalne.

    Bo teoretycznie moc umowna wynosi 3kW, ale zabezpieczenie przedlicznikowe 20A sugeruje, że instalacja powinna do tych 4,6kW działać.

    Prosiłbym o jakieś rady, bo w temacie elektryki niestety do najmocniejszych nie należę. Pozdrawiam
  • #2
    zbich70
    Level 43  
    rafal448 wrote:
    dodatkowo wymianą starych bezpieczników półautomatycznych (2x 16A+10A) na nadprądowe (20A).
    (...)Kable z pozostałych pomieszczeń są z aluminium i na ten moment wymieniane nie będą, ale zostaną podłączone do nowej skrzynki z bezpiecznikami nadprądowymi 20A.
    Orientujesz się w ogóle jaka jest obciążalność długotrwała dla nowych przewodów miedzianych i starych aluminiowych? I jakie są wymagania wobec przewodów aby zabezpieczyć je 20A?
  • #3
    rafal448
    Level 7  
    zbich70 wrote:
    Orientujesz się w ogóle jaka jest obciążalność długotrwała dla nowych przewodów miedzianych i starych aluminiowych? I jakie są wymagania wobec przewodów aby zabezpieczyć je 20A?


    Nie będę ukrywał, że się nie orientuję. Jestem w tym temacie zielony, ale pragnę uspokoić, że nie będę tego wykonywać osobiście, a jedynie chce dowiedzieć się czy takie coś ma rację bytu i co ew. zrobić by było jak należy i by wszystko działało.
  • #4
    Ktoś_tam
    Level 33  
    rafal448 wrote:
    Postanowiłem zrobić remont kuchni z wymianą elektryki w jej obrębie, plus dodatkowo wymianą starych bezpieczników półautomatycznych (2x 16A+10A) na nadprądowe (20A).

    ...

    Kable z pozostałych pomieszczeń są z aluminium i na ten moment wymieniane nie będą, ale zostaną podłączone do nowej skrzynki z bezpiecznikami nadprądowymi 20A.

    Do elektryki wezwij elektryka, bo z twojej wypowiedzi wynika, że kompletnie się na tym nie znasz. Wiesz na jakiej podstawie się dobiera zabezpieczenia? Nie wiesz, a nawet jak się dowiesz to na czymś innym się wyłożysz. Wbrew pozorom to wszystko nie jest takie proste.

    Dodano po 2 [minuty]:

    rafal448 wrote:
    Nie będę ukrywał, że się nie orientuję. Jestem w tym temacie zielony, ale pragnę uspokoić, że nie będę tego wykonywać osobiście, a jedynie chce dowiedzieć się czy takie coś ma rację bytu i co ew. zrobić by było jak należy i by wszystko działało.

    Skoro się nie znasz to naprawdę nie zabieraj się nawet teoretycznie za zmianę zabezpieczeń. Od tego są inni ludzie, którzy się na tym znają.
  • #5
    rafal448
    Level 7  
    Oczywiście, że tak zrobię. Chcę się jedynie dowiedzieć, czy posiadając moc umowną 3kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 20A konieczne będzie występowanie o zwiększenie mocy umownej i zabezpieczenia przedlicznikowego, czy nie. (Tak by pociągnęło to wymieniony piekarnik)
  • #6
    zbich70
    Level 43  
    rafal448 wrote:
    Chcę się jedynie dowiedzieć, czy posiadając moc umowną 3kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 20A
    Kolego, czy to zabezpieczenie przedlicznikowe 20A widnieje w umowie?
    Po drugie czy to zabezpieczenie jest oplombowane przez dostawcę?
    Bo wartość zabezpieczenia i moc umowna nie korelują ze sobą.
  • #7
    rafal448
    Level 7  
    zbich70 wrote:
    Kolego, czy to zabezpieczenie przedlicznikowe 20A widnieje w umowie?
    Po drugie czy to zabezpieczenie jest oplombowane przez dostawcę?
    Bo wartość zabezpieczenia i moc umowna nie korelują ze sobą.


    Tak to wygląda na Eboku od Enei oraz w umowie.
  • Helpful post
    #8
    zbich70
    Level 43  
    OK. Czyli przy zabezpieczeniu 20A masz dostępną moc 4600 W. W szczytowym poborze piekarnika (3,9 kW) zostaje ledwie 700 W na pozostałe odbiorniki.
    Zwiększenie zabezpieczenia do 25A daje rezerwę 1850 W.
    Czy to wystarczy? Nie wiadomo. Zależy jaki masz obecnie profil obciążenia.
  • #9
    rafal448
    Level 7  
    Nie używam czajnika elektrycznego ani mikrofalówki, przy jednoczesnej pracy piekarnika chodzić bedzie jedynie lodówka, zamrazalka oraz sporadycznie TV (ich łączny pobór mocy nie powinien przekroczyć 400W). Wiec jeśli dobrze rozumiem, to powinno przy odpowiednim korzystaniu dać radę. Dziękuję
  • #10
    Mlodyspec17
    Level 16  
    A w bloku nie ma instalacji 3 fazowej ? Jeśli jest to doprowadź sobie 3 fazy. Większa moc, większa możliwość podłączenia dużego sprzętu i nie musisz się obawiać o to czy wystarczy na piekarnik. Takie jest moje zdanie
  • #11
    kkas12
    Level 43  
    Kolego, w dzisiejszych czasach zabezpieczenie przed licznikiem mniejsze niż 25A niezależnie od tego czy są trzy, czy jedna faza to strzał w stopę. Prędzej czy później i tak będziesz kulał.
    A twoje "odpowiednie korzystanie" to nic innego jak ograniczenie funkcjonalności instalacji.
  • #12
    rafal448
    Level 7  
    Czyli należy zgłosić do Enei chęć zmiany bezpiecznika na 25A i mocy umownej na 5kW?

    Ed. W bloku nie ma 3 faz.
  • #13
    zbich70
    Level 43  
    rafal448 wrote:
    Ed. W bloku nie ma 3 faz.
    No nie sądzę. Jak to wywnioskowałeś?
  • #14
    Mlodyspec17
    Level 16  
    Jeśli by nie było 3 faz to dowiedz się jaką maksymalną moc możesz wziąć na jedną fazę i weź. Jak nie ma wyjścia
  • #15
    CYRUS2
    Level 43  
    Autorze tematu - wystąp zwiększenie mocy. (zabezpieczenie 25A.)
    Ten blok, jeżeli posiada liczniki w piwnicy, to uzyskane zasilania 3 fazowego jest trudne.
    Bo trzeba ciągnąc nowy WLZ z piwnicy do lokalu.
  • #16
    DEDMAN
    Level 17  
    W blokach i w dodatku wielka płyta jest 3F zasilanie ale na pionie, w mieszkaniu przeważnie 1F. O ile zakład E. łatwo się zgodzi to ogromnym problem jest spółdzielnia. Bez jej zgody nic nie zdziałasz bo po jej instalacji masz przesył.
    W swoim lokalu możesz robić co chcesz więc najlepiej jak tylko się da wymień aluminiaki zresztą lepiej lecieć po całości. Problematyczny odcinek to od licznika do rozdzielnicy w twoim lokalu. Jeżeli w przypływie uniesienia dostaniesz zgodę i wymienisz kable na 4mm2 na odcinku to już pół sukcesu. Teraz trzeba uzyskać zgodę spółdzielni na zwiększenie zabezpieczenia na ICH pionie- wiem wiem ale to tak działa- od razu będzie nie da się bo...... niby przekroje za małe albo trzeba zmienić zabezpieczenia w rozdzielnicach ... abo pan heniek nie może na 90% jeżeli był remont WLZ spółdzielni to jest zapas mocy itp trzeba być opornym. może się da:D.
    wyjściem jest kupienie paneli indukcyjnych 2 palnikowych.