Jaki przekrój przewodu do falownika w instalacji fotowoltaicznej PV 4,4kWp?

bogdan11 02 Mar 2021 13:02 6672 5
  • #1
    bogdan11
    Level 11  
    Dom z tablicą rozdzielczą w odległości 130m od słupa z licznikiem 3f i zabezpieczeniem 32A. Przyłącze kabel w ziemi YKY 5x10mm2 Cu. Planowana instalacja PV 4,4kWp na gruncie usytuowana przy /nad/ trasą przyłącza. Punkt przyłączenia falownika Sofar w kabel ziemny 30m od rozdzielni w domu poprzez mufę rozgałęźną. Jakiego przekroju kabel wyprowadzić do falownika z mufy? Czy 5x6mm2 czy 5x10mm2. Ten kabel będzie miał długość ok 3-5m. Jaki max przekrój kabla wejdzie w oprawkę wtyku AC falownika Sofar?
  • #2
    theo33
    Level 27  
    Rozgałęzienie robisz takim samym przekrojem, jak chcesz zmniejszyć to musiałbyś zabezpieczyć bo 32 A będzie za dużo dla przekroju 6, do wtyku falownika wejdzie 6 ale nie kabel tam potrzebny przewód giętki a i tak musisz jakiś wyłącznik nadmiarowy i ew. rozłącznik zainstalować
  • #3
    bogdan11
    Level 11  
    theo33 wrote:
    Rozgałęzienie robisz takim samym przekrojem, jak chcesz zmniejszyć to musiałbyś zabezpieczyć bo 32 A będzie za dużo dla przekroju 6,


    Zapomniałem dopisać, że pomiędzy przyłączem a falownikiem będzie oczywiście skrzynka z odpowiednimi aparatami AC. Skoro do falownika dochodzi max. przekrój 6mm2 to chyba wystarczy połączyć skrzynkę z mufą również 6mm2?? Czy wpięcie mufy w takich proporcjach odległości od licznika dwukierunkowego i tablicy rozdzielczej w domu nie rodzi jakichś niepożądanych konsekwencji?
  • #4
    dzidek1968
    Level 13  
    Szczerze mówiąc w takim przypadku wolałbym w miejscu łączenia postawić ZK-1, kabel z domu wprowadzić do niej, a tek od licznika wymienić na trochę dłuższy i też wprowadzić do ZK. Bo inaczej to nie widzę za bardzo jak chcesz zabezpieczyć ten kabel idący do falownika. Nie bawiłbym się na Twoim miejscu w mufy, te 30 m kabla 4x10 na pewno wyjdzie taniej

    Dodano po 6 [minuty]:

    theo33 wrote:
    Rozgałęzienie robisz takim samym przekrojem, jak chcesz zmniejszyć to musiałbyś zabezpieczyć bo 32 A będzie za dużo dla przekroju 6,


    Akurat chyba dla 6mm 32A raczej wystarczy. Dla kabla ułożonego w ziemi obciążalności są większe. Ale faktem jest że takie połączenie należałoby zrobić z głową. To co zaproponowałem jest chyba rozsądne. Sam tak chciałem zrobić u siebie, ale udało się znaleźć inne, nieinwazyjne rozwiązanie ;-)
  • #5
    theo33
    Level 27  
    Wystarczy, gdyby było mufa -złącze, ale przecież musi wyjść na ścianę, a na ścianie też wystarczyło w zależności od sposobu ułożenia tylko kto za jakiś tam czas będzie wiedział że jest mufa i inny przekrój, zobaczy w tablicy 10 to bezp. 50+
    Ale faktycznie lepiej by było zrobić to ze sztuką i wyjść z rozdzielni
  • #6
    bogdan11
    Level 11  
    dzidek1968 wrote:
    Szczerze mówiąc w takim przypadku wolałbym w miejscu łączenia postawić ZK-1, kabel z domu wprowadzić do niej, a tek od licznika wymienić na trochę dłuższy i też wprowadzić do ZK. Bo inaczej to nie widzę za bardzo jak chcesz zabezpieczyć ten kabel idący do falownika. Nie bawiłbym się na Twoim miejscu w mufy, te 30 m kabla 4x10 na pewno wyjdzie taniej


    Nie bardzo rozumiem. ZK1 będzie taką "powierzchniową" mufą rozgałęźną?. Po to aby w nim dać zabezpieczenie kabla idącego do falownika? U mnie miedzy falownikiem a mufą będzie zabezpieczenie w szafce AC obok falownika. Czy o to chodzi?