    Myślę nad zamontowaniem fotowoltaiki zastanawiam się nad panelami JaSolar JAM60S20 – 380Wp HalfCut monokrystaliczne 18szt oraz inwerter Sofar Solar 6,6 KTL-X

    Panele będą na dachu kąt dachu około 35stopni kierunek to około 150 stopni na wschód żadnych zacienień przed dachem drzew domów oraz na dachu brak kominów gibli równa połać
    Zużycie około 500kW miesiąc
    Zastanawiam się czy jeden string czy dwa
    Co o tym myślicie?
  • Helpful post
    #2
    3301
    Level 32  
    Z 18 szt JAM60S20 – 380W napięcie max wyniesie poniżej 900V więc jak najbardziej w jednym
  • #3
    slawo12311
    Level 18  
    W karcie katalogowej inwertera jest maksymalna moc pojedynczego MPPT = 6250W a suma paneli daje 6840W.
    Czy przekroczenie tej mocy czymś grozi czy po prostu obetnie moc?
    Czy w takim przypadku warto zrównoleglić obydwa MPPT i ustawić je jako parallel?
  • #4
    3301
    Level 32  
    Moim zdaniem nic nie obetnie, początkowe wersje miały w karcie rozdzielenie mocy pomiędzy wejściami, obecnie w instrukcji otrzymywanej wraz z falownikiem nic takiego nie ma, zresztą mam na podglądzie falowniki obciążone tylko jednym stringiem i całą mocą i nic takiego nie zaobserwowałem
  • #5
    galica01
    Level 15  
    Dzięki za pomoc

    Paneli jeszcze nie mam z tego co widziałem kartę katalogową to nigdzie nie spotkałem zapisu że max dla jednego
    MPPT = 6250W Tam gdzie będę kupował panele i falowniki też mówią że można jeden string ale lepiej dwa.
    Ja tez przychylam się do jednego skoro dach nie ma żadnych zacienień

    Możecie jeszcze napisać zalety oraz wady jednego stringu oraz dwóch?
  • Helpful post
    #6
    AT PRO
    Level 19  
    Jak masz miejsce to zrób więcej paneli o mniejszej mocy i daj dwa stringi, pewnie nawet taniej wyjdą ci panele.
    Jak dobrze wszystko dobrane to nie ma różnicy czy na jednym stringu czy na dwóch. A czy jeden czy dwa to bardziej zależy od tego czy jest miejsce na dachu, czy trzeba układać na różnych połaciach, kierunkach, różnym kącie, ile paneli można zamontować itp.
  • #7
    galica01
    Level 15  
    Miejsce by jeszcze było ale nie chcę dawać paneli mniejszej mocy bo jak by kiedyś przyszło zrobić rozbudowę to będzie problem.
    Też chcę zachować jakieś rozsądne odległości od krawędzi dachu.
    Zrobię w jednym stringu bo tak jak pisałem jest jedna połać bez zacienień od wschodu do zachodu.
    Od paneli dam przewody 6mm² bo będzie ich po około 12m do falownika oraz uziemienie 16mm².
    Jeszcze trzeba trochę przewodu aby uniknąć pętli indukcyjnej.
    Panele będą 3sztuki na wysokość i 6sztuk po długości dachu.
    Jest jakiś sprawdzony sposób podłączenia paneli w takiej konfiguracji żeby nie było pętli a przewodu też poszło w rozsądnych ilościach co by strat nie było?
    Jak ktoś ma jakiś schemat chętnie zerknę.
  • #8
    Cytro12
    Level 26  
    galica01 wrote:
    bo jak by kiedyś przyszło zrobić rozbudowę to będzie problem.

    I tak będzie problem za rok tych paneli już nie dostaniesz a nawet jeśli to te stare będą ograniczać te nowe.
    Zbędne usunąłem[T.M.]
  • #9
    galica01
    Level 15  
    Może być tak jak piszesz mi się wydaje że nie ma co iść z mocą w dół
    Około 380Wp to takie minimum na obecne czasy takie jest moje zdanie
    Panele oraz falownik już zamówione czekam na dostawę
  • #10
    toolpusher
    Level 23  
    To nie do końca tak. Moc paneli nie bierze się z niczego. Te panele JAM60s20 mają większą moc bo mają większą powierzchnię od standardowych 1690x996mm. Aby porównywać mocowo trzeba brać W/m² a nie tylko moc całego panela albo porównywać panele o tych samych wymiarach.
    Co schematów połączeń paneli i unikaniu pętli było na forum już wiele tematów z rysunkami.
  • #11
    Cytro12
    Level 26  
    galica01 wrote:
    minimum na obecne czasy

    Obowiązują wymagania techniczne na przykład napięcia pracy i obecne czasy nie mają z tym nic wspólnego.

    O marketingowym chłycie napisał kolega wyżej one są po prostu większe a żeby dobrze działały system musi być odpowiednio dobrany technicznie a nie modowo.
    Zbędne usunąłem.[T.M.]
  • #12
    galica01
    Level 15  
    Dzięki za odpowiedzi Tak są większe mi to nie przeszkadza mniej konstrukcji nośnej będzie :wink:

    Myślę że to nie jest błąd że są 380Wp a nie np.320Wp

    Instalację chcę zrobić w miarę możliwości budżetowo co nie zmienia faktu że chcę zachować standardy Moje zdanie jest takie nie wiadomo jakie czasy przyjdą a za naście lat może z jakiegoś powodu będziemy je demontować z dachu oby tak nie było.
    Domy tez niby wykańczany żeby były na życie a po kilku latach robimy grube remonty.

    Na pewno będę miał jeszcze jakieś pytania wrzucę też fotki jak to u mnie wygląda poddam się konstruktywnej krytyce :D
  • #13
    galica01
    Level 15  
    Poczyniłem pierwsze kroki część roboty zrobiona
    Zrobiłem dwie skrzynki AC i DC falownik w środku
    Fotowoltaika, dobór paneli oraz falownika.

    Przewód od licznika do skrzynki AC poprowadziłem nowy 5x6mm2 licznik jest w środku w domu wszystkie ograniczniki przepięć dałem 6mm2 do szyny wyrównawczej a od szyny idzie drut fi8mm do uziomu natomiast uziom konstrukcji paneli jest 16mm2 i do osobnego uziomu
    na dachu jeszcze paneli niema ale przygotówka konstrukcji już jest jeszcze uziemienie podpięć do szyn i uzupełnić przewody paneli

    Tak jak pisałem miałem robić jeden string ale po rozmowie z sofarem zalecają dwa w takiej instalacji też łatwiej w przejść z dwóch na jeden niż w drugą stronę

    Jeszcze w piwnicy zostało stringi podłączyć w skrzynce i zawiesić falownik

    Co myślicie o tym co zrobiłem jest ok? czy cos zmienić

    Fotowoltaika, dobór paneli oraz falownika.
    Fotowoltaika, dobór paneli oraz falownika.
    Fotowoltaika, dobór paneli oraz falownika.
    Fotowoltaika, dobór paneli oraz falownika.
    Fotowoltaika, dobór paneli oraz falownika.
    Fotowoltaika, dobór paneli oraz falownika.
  • #14
    galica01
    Level 15  
    Fotowoltaika, dobór paneli oraz falownika. Fotowoltaika "uruchomiona" od dwóch dni tak jak myślałem jest problem z napięciem sieci wyłącza falownik wczoraj tylko 5razy dziś już 17razy. Nie widzę różnicy w napięciu czy fotowoltaika działa pełną gębą czy wieczorem lub w nocy zawsze jest ponad 250v choć raczej nie przekracza 254v widać że sieć daje radę bo nowa. Tak dla testu obciążyłem sieć 9kW i też falownik wyłącza się. Muszę rozpocząć przygodę z tauronem.

    Wczoraj instalacja zrobiła 37kw dziś 22kW jak myślicie jest ok?
    Mam jeszcze takie pytanie zauważyłem że jak falownik wieczorem się wyłącza to przez jakiś czas miga wyświetlacz a z nim diody czy to jest normalne?

    Fotowoltaika, dobór paneli oraz falownika. Fotowoltaika, dobór paneli oraz falownika.
  • Helpful post
    #15
    toolpusher
    Level 23  
    U mnie też jest takie miganie.
  • #16
    Tomkii
    Level 15  
    Ten uziom wygląda co najmniej dziwnie. Nie bije się tak blisko siebie szpilek. Lepiej dać jedną, dłuższą niż jedną obok drugiej.
  • #18
    marekj31
    Level 21  
    Wszystko ładnie ale można było dodatkowo uszczelnić masą szpilki dwu gwintowe dla poprawienia lepszej szczelności .
  • #19
    Tomkii
    Level 15  
    galica01 wrote:
    Mam twardą glinę i głębiej nie szło wbić każda wbita szpilka ma 3metry
    Dwie są od inwertera i wszystkiego koło niego a dwie tylko od konstrukcji paneli

    Spróbował bym z wodą. Lejesz dzień wcześniej wodę, potem bym wbijał póki w miarę idzie, znów woda i następnego dnia dalej.
    Glina staje się plastyczna pod wpływem wody.
  • #20
    galica01
    Level 15  
    marekj31 wrote:
    Wszystko ładnie ale można było dodatkowo uszczelnić masą szpilki dwu gwintowe dla poprawienia lepszej szczelności .

    Wszystkie szpilki są uszczelnione uszczelniaczem dekarskim przeźroczystym
    Szpilki starałem się kręcić w krokwie i 90% jest tak zrobionych


    Jakoś nie myślałem żeby lać wodę i bić było twardo teren górzysty miałem obawy czy wbiję 3m ale jakoś poszło choć z jedną był problem ale się udało
  • #21
    toolpusher
    Level 23  
    Ja jak sobie montowałem używałem samogwintów 10x250. Tylko wkręcałem jak najpłycej na tyle żeby tylko było gwintu aby docisnąć uszczelkę, a adapter z kolei jak najwyżej. W ten sposób panel jest jak najbardziej oddalony od blachy. Nie wiem czy to coś to da w kwestii chłodzenia, ale tak mi się wydawało że będzie najchłodniej dla panela.
  • #23
    toolpusher
    Level 23  
    Na temat tych chińskich zabezpieczeń są różne głosy. Ja po przeczytani różnych opinii nie zdecydowałem się. Kupiłem Dehna dla DC i Phoenix dla AC.
    Znalazłem na Albiabie i to zabezpieczenie które masz na stronie DC kosztuje 10-12$ w hurcie.
  • #24
    galica01
    Level 15  
    toolpusher wrote:
    Na temat tych chińskich zabezpieczeń są różne głosy. Ja po przeczytani różnych opinii nie zdecydowałem się. Kupiłem Dehna dla DC i Phoenix dla AC.
    Znalazłem na Albiabie i to zabezpieczenie które masz na stronie DC kosztuje 10-12$ w hurcie.


    Tak wiem że chińczyk tak jak pisałem chciałem tą instalację w rozsądnych pieniądzach żeby się w miarę szybko zwróciła bo nie wiadomo co będzie za rok czy dwa już coś pogadują że warunki dla prosumentów mają się zmienić.
    Obyśmy jeszcze tymi panelami nie rzucali z dachów ze złości :cry:
  • #26
    5Stan8
    Level 15  
    Gdzieś w sieci zobaczyłem informację, że podwyższenie temperatury pracy falownika o 10 stopni skraca jego żywotność o 50%. Mam Sofara z chłodzeniem pasywnym więc zrobiłem prostą obudowę i dwa wiatraki z komputera. W szereg bimetal na 25 stopni - włącznik i opornik 5W robiący połowę mocy. Do tego bimetal 35 stopni bocznikujący opornik - pełna moc. Temperatury pracy niższe o co najmniej 15 stopni.
    PS : u mnie za 2021 z instalacji 3,3kWp produkcja 3,85MWp
  • #27
    galica01
    Level 15  
    Też dorobiłem chłodzenie już jakiś czas temu tu możesz poczytać jak to zrobiłem https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=19648485#19648485

    W tym roku moja instalacja zrobiła 8520kW z tym że w czerwcu dołożyłem 3 panele obecnie mam 7,98kWp

    Całkowita wyprodukowana energia to 14910kW Fotowoltaika, dobór paneli oraz falownika.

    Jak bym nie dokładał paneli to zwrot instalacji nastąpił by za 2 miesiące a tak jeszcze chwilę muszę poczekać

    Wesołych Świąt dla Społeczności Elektrody :D