Dobór przewodu do zasilania obiektu warunki 50KW.

emilNowy 07 Mar 2021 14:41 234 6
Tespol
  • #1
    emilNowy
    Level 2  
    Witam zmagam się z tematem doboru przekroju przewodu. Warunki przyłączeniowe zawarte są na 50 KW. Układ pomiarowy bezpośredni. (oczywiście zasilanie 3 fazowe).
    Kabel będzie ułożony w ziemi, planowałem ułożyć YKXS 4X25. Tabela doboru przewodu pokazuje że powinno wystarczyć.
    Proszę o podpowiedz.
  • Tespol
  • Tespol
  • #3
    vodiczka
    Level 43  
    emilNowy wrote:
    Proszę o podpowiedz.
    Jakiej podpowiedzi oczekujesz? Nie podałeś długości przewodu i z jakiej tabeli korzystałeś.
  • #4
    emilNowy
    Level 2  
    Projektu nie widziałem, muszę go odzyskać od firmy która wykonywała złącze kablowe. Ja wykonuję tylko poza pomiarem. Jest to modernizacja obiektu, przydział mocy był zwiększony głównie wybudowania większej ilości paneli fotowoltaicznych .Długość przewodu ok 35 m.
  • #5
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    emilNowy wrote:
    Tabela doboru przewodu pokazuje że powinno wystarczyć.

    A co z zapasem? Teraz nie starczyło i znowu chcesz zrobić na styk?
  • #6
    emilNowy
    Level 2  
    Czyli proponujecie YKXS 4x50?
  • #7
    vodiczka
    Level 43  
    retrofood wrote:
    A co z zapasem? Teraz nie starczyło i znowu chcesz zrobić na styk?
    A kto przewidział ileś lat temu, że będzie stawiał panele fotowoltaiczne :?: :D
    emilNowy wrote:
    Czyli proponujecie YKXS 4x50?
    Możesz 35mm², oceń ile zapasu potrzebujesz.