Falownik Siemens Micromaster 440 nie można zmienić parametrów P304-7

Mlodycnc 20 Mar 2021 12:22 906 7
REKLAMA
  • #1 19329777
    Mlodycnc
    Poziom 5  
    Witam mam problem z falownikiem Siemens Micromaster 440
    Przywróciłem falownik do ustawień fabrycznych- Parapetr P10 na 30 i P970 na 1
    Falownik się zresetował, zmieniłem P03 na 3 ale nie mogę ustawić parametrów P300+ chodzi mi o ustawienia silnika pradu napiecia czestotliwości. Wchodzę w parametr ale nie moge zmienić . Czy coś pominałem czy cos jeszcze musze gdzieś przestawić ?
  • REKLAMA
  • #2 19329807
    Rafikusa
    Poziom 18  
    Podasz link do instrukcji?
  • REKLAMA
  • #4 19330309
    Rafikusa
    Poziom 18  
    Próbowałeś według opisu na stronie 83 ... ?
    Wybierasz parametr, naciskasz "P", zmieniasz wartość, naciskasz "P". Jeżeli chcesz sprawdzić, czy przyjął, to jeszcze raz naciskasz "P" i widzisz, co ma zapisane.
    W którym momencie u ciebie coś nie działa?
  • REKLAMA
  • #5 19330332
    Mlodycnc
    Poziom 5  
    Rafikusa napisał:
    Próbowałeś według opisu na stronie 83 ... ?
    Wybierasz parametr, naciskasz "P", zmieniasz wartość, naciskasz "P". Jeżeli chcesz sprawdzić, czy przyjął, to jeszcze raz naciskasz "P" i widzisz, co ma zapisane.
    W którym momencie u ciebie coś nie działa?

    Wybieram parametr i nie moge zmienić wartości
  • #7 19330447
    Mlodycnc
    Poziom 5  
    erminsterio napisał:
    Sprawdź parametr P10 czy masz na 1 !

    Wielkie dzięki. Działa
  • REKLAMA
  • #8 19330464
    Rafikusa
    Poziom 18  
    Trzeci punkt opisu ze strony 83.