Termet GCO-DP-13-10-13/21 - brak reakcji pompy

gruszka053 31 Mar 2021 13:44 411 6
  • #1
    gruszka053
    Level 2  
    Dzień Dobry Wszystkim🖐️
    Problem przedstawia się następująco:
    Kocioł chodził bez zarzutu, po ok dwutygodniowym postoju zaczął pokazywać błąd E5. Najpierw raz po raz normalnie odpalał i jakiś czas chodził i na co i cwu. teraz od razu wywala błąd.
    Naczynie przeponowe ok, ciśnienie w instalacji 1.5 bar, pompa chyba ok. Czy czujnik przepływu wody ma znaczenie? Bo był zamieniony (usunąłem nalot) i niby ok.
    Czy jest na to rada bez wzywania serwisu?
  • Helpful post
    #2
    bro2004
    Level 29  
    Tak przez zdjęcie powiem Ci, że czujnik ok! Multimetr w rękę i sprawdź. A nawet to Czujnik 120zl.
  • #3
    gruszka053
    Level 2  
    Tak jest, ten czujnik ok.
    Nie mam papierów od tego kotła i nijak nie idzie znaleźć. A to KŁOPOT 🤔
    Czy na zał. zdjęciu jest przetwornik ciśnienia(też nigdzie tej części nie znalazłem) i czy może to ma wpływ na "niedostrzeganie" pompy? E5 wyskakuje tylko na funkcjach co.cw. po ustawieniu wybieraka na poz.0 błąd się kasuje,więc elektroniki póki co nie biorę pod uwagę🙂 słusznie?😬
  • Helpful post
    #4
    bro2004
    Level 29  
    Na zdjęciu najstarszy typ czujnika przepływu wody użytkowej. Za błąd E5 może odpowiadać: uszkodzona pompa, czujnik przepływu Vka, zanieczyszczony filtr na powrocie z CO, zamknięte zawory, brak napięcia na pompę. Nic do tego nie ma czujnik ciśnienia. Ściągnij instrukcję do MiniMax do 2006 roku.
  • #5
    gruszka053
    Level 2  
    Filtry wyczyszczone wszystkie (były bez dramatu) czujnik działa,zawory otwarte, zostaje jeszcze raz sprawdzić pompę🙂czyli czujnik przepływu wody użytkowej nie bierze udziału w tej awarii?
    Dziękuję🙂podumam jeszcze nad tą pompą i napiszę co i jak.
  • Helpful post
    #6
    kz61
    Level 25  
    Pomierzyć i ewentualnie wymienić kondensator pompy. Jak stracił pojemność to pompa będzie tylko udawać że pompuje.
  • #7
    gruszka053
    Level 2  
    Kondensator chyba ok(multimetr zaczyna od 1jedzie w górę i kończy na 1) pompę też czuć że idzie🤷słychać przepływ wody przez wymiennik, bulgotanie i E5😁 jest możliwość sprawdzenia na pewniaka Vka?

    Dodano po 6 [minuty]:

    A "łopatka" czujnika powinna się odchylać wraz z kierunkiem przepływu wody czy być ułożona w kierunku przeciwnym ?