Odpowietrzanie ogrzewania podłogowego

Pesk87 07 Apr 2021 19:20 4422 100
e-mierniki
  • e-mierniki
  • #2
    PchlaW81
    Level 22  
    DODAJ film elektroda, albo jutub a nie ze sciagac trzeba
  • #4
    noel79
    Level 21  
    A może masz je wkręcone próbowałeś regulować ?
  • e-mierniki
  • #6
    noel79
    Level 21  
    A na otwartych zaworach próbowałeś na zasilaniu i na odejściu. Zakręć resztę podłogówki co masz 100% przepływu i wymuś wtedy max przepływ przez te cześć podłogówki która ma najsłabszy przepływ
  • #7
    Pesk87
    Level 9  
    noel79 wrote:
    A na otwartych zaworach próbowałeś na zasilaniu i na odejściu. Zakręć resztę podłogówki co masz 100% przepływu i wymuś wtedy max przepływ przez te cześć podłogówki która ma najsłabszy przepływ



    A waży przez który spuszczam wodę, podłączyć do listy od zasilania czy ppwrotu?
  • #8
    PchlaW81
    Level 22  
    Zamykasz wszystkie zawory na dolnej i rotametry na górnej. Zamykasz zawór motylkowy przed dolną belką. Najlepiej jakbyś miał reduktor cisnienia przy wodomierzu, ustawił tak ile piec dopuszcza 2.5 -3 i odkręcił dobijanie wody do układu ... Jak nie masz to ktoś musi cały czas dobijać i patrzeć na manometr, wtedy odkręcasz pierwszy rotametr i pierwszy zawór, a na dolnej listwie masz ten odpowietrznik odkręcony, woda musi lecieć z niego jak z kranu bez bąbli wtedy zakręcasz zawór na dolnej a rotametra u góry już nie, i następnie odkręciasz rotametr nr 2 i zawór numer 2 i robisz to samo, zakręcasz zawór nr 2, a rotametra już nie i tak dalej, ale czy teraz się tak da jeszcze zrobić jak to już przelewane było ... nie wiem czy to się dobrze uda. Rotametry mogą być też uszkodzone, widziałem takie przypadki na nowych listwach-belkach. Puknij w niego solidnie też jak jest zawieszony. ja to tak widze ... aha, może to głupie, ale w rotametrze da się kręcić tym czarnym przy belce jak i samą ta "szklanką" przezroczystą, sory ze to pisze ale raz kolega nie wiedzial po prostu bo niby skąd i miał problem żeby przez telefon załapać
  • #9
    Pesk87
    Level 9  
    Odpowietrzanie ogrzewania podłogowego
    PchlaW81 wrote:
    Zamykasz wszystkie zawory na dolnej i rotametry na górnej. Zamykasz zawór motylkowy przed dolną belką. Najlepiej jakbyś miał reduktor cisnienia przy wodomierzu, ustawił tak ile piec dopuszcza 2.5 -3 i odkręcił dobijanie wody do układu ... Jak nie masz to ktoś musi cały czas dobijać i patrzeć na manometr, wtedy odkręcasz pierwszy rotametr i pierwszy zawór, a na dolnej listwie masz ten odpowietrznik odkręcony, woda musi lecieć z niego jak z kranu bez bąbli wtedy zakręcasz zawór na dolnej a rotametra u góry już nie, i następnie odkręciasz rotametr nr 2 i zawór numer 2 i robisz to samo, zakręcasz zawór nr 2, a rotametra już nie i tak dalej, ale czy teraz się tak da jeszcze zrobić jak to już przelewane było ... nie wiem czy to się dobrze uda. Rotametry mogą być też uszkodzone, widziałem takie przypadki na nowych listwach-belkach. Puknij w niego solidnie też jak jest zawieszony. ja to tak widze ... aha, może to głupie, ale w rotametrze da się kręcić tym czarnym przy belce jak i samą ta "szklanką" przezroczystą, sory ze to pisze ale raz kolega nie wiedzial po prostu bo niby skąd i miał problem żeby przez telefon załapać
    Odpowietrzanie ogrzewania podłogowego

    Tak to u mnie wygląda jak na zdjeciu.

    Co do rotometrów same same sie kręcą ale jak odkręcam na maxa to i ta czarna końcówka sie kręci. Próbowałem już tak robić i nic nie pomagało. Listwa powrotna jest odpowietrzona. Ale z tej zasilające ciągle leci powietrze i syczy. Tak jak na filmiku. Ale spróbuję jeszcze raz napełnienia piec woda do 3 czerwonego i puszczę
  • #10
    Pesk87
    Level 9  
    PchlaW81 wrote:
    Zamykasz wszystkie zawory na dolnej i rotametry na górnej. Zamykasz zawór motylkowy przed dolną belką. Najlepiej jakbyś miał reduktor cisnienia przy wodomierzu, ustawił tak ile piec dopuszcza 2.5 -3 i odkręcił dobijanie wody do układu ... Jak nie masz to ktoś musi cały czas dobijać i patrzeć na manometr, wtedy odkręcasz pierwszy rotametr i pierwszy zawór, a na dolnej listwie masz ten odpowietrznik odkręcony, woda musi lecieć z niego jak z kranu bez bąbli wtedy zakręcasz zawór na dolnej a rotametra u góry już nie, i następnie odkręciasz rotametr nr 2 i zawór numer 2 i robisz to samo, zakręcasz zawór nr 2, a rotametra już nie i tak dalej, ale czy teraz się tak da jeszcze zrobić jak to już przelewane było ... nie wiem czy to się dobrze uda. Rotametry mogą być też uszkodzone, widziałem takie przypadki na nowych listwach-belkach. Puknij w niego solidnie też jak jest zawieszony. ja to tak widze ... aha, może to głupie, ale w rotametrze da się kręcić tym czarnym przy belce jak i samą ta "szklanką" przezroczystą, sory ze to pisze ale raz kolega nie wiedzial po prostu bo niby skąd i miał problem żeby przez telefon załapać



    Niestety nie pomogło 😭😭😭😭😭
  • #11
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Pesk87 wrote:
    Czy robię to dobrze, bo dwa rotametry ciągle mam na 3/5


    A na ile mają być?

    Przecież podłogę ustawia się na 1 - 2 l/min

    Jeśli masz podłogę wyżej niż rozdzielacze to odpowietrzenie nie będzie takie proste jak to próbujesz zrobić na filmie.
    Zakręć oba zawory po lewej te od kotła.
    Zakręć wszystkie zawory powrotne (czarne kapturki na belce powrotnej)
    Odkręć zaworek tylko na pętli pierwszej.
    Podłącz wąż z bieżącą wodą pod belkę zasilania, a z belki powrotnej na ogródek.
    Puszczaj tak aż przestaną lecieć pęcherze powietrza.
    Zakręcić pętlę pierwszą, a odkręć drugą i powtarzać tak dla każdej pętli.
    Nie odwracaj obiegu co chwilę!

    Po odpowietrzeniu wszystkich i odłączeniu węży (serwisowych)
    Odkręć zawory do kotła i ten na powrotach, uzupełnij ciśnienie i wyreguluj przepływy na każdej pętli. Rotametrami!
    Przepływ na poszczególnych pętlach powinien być (w zależności od jej długości) 1 - 2 l/min
    W bardzo długich sięgających 100 m 2,5 l/min

    Pytanie jakie masz sterowanie obiegiem podłogi?
    Mieszacz? Pompa? Na filmie nic nie widać.
    Jaką temperaturę czynnika puszczasz i w jakim czasie?
    Całą dobę czy z przerwami?
  • #12
    Pesk87
    Level 9  
    Ma zdjęciach, przesyłał jak wygląda całą automatyka oraz jak udało mi się na maksa ustawić rotometry. Podłoga ustawiona jest na grzanie stałe, czynnik grzewczy ustawiony na 45-50 stopni. Aktualnie ustawiłem rotometry na 3, ale uważam że w salonie podłoga jest ciągle zimna (to jest rotometr ten pierwszy zapowietrzony). Instalator twierdził, że jest wszystko ok, a przyczyną tego jest, że są za rzadko rozprowadzone rurki. Jednak w mojej ocenie to by podłoga jednakowo grzała wszędzie, a nie, że miejscami jest tylko ciepła (chodzi o te dwa rotometry co są ustawione na 3).
    Czy zasilanie wody zewnętrzne mam podłączyć do listwy zasilającej do tego białego kraniku na końcu?
    I zawory główne od pieca mają być zamknięte oraz czarne kurki na belce powrotnej zakręcone, a rotometry otwierać pojedynczo i czekać aż przestanie lecieć powietrze z listwy powrotnej.

    Odpowietrzanie ogrzewania podłogowego Odpowietrzanie ogrzewania podłogowego
  • #13
    PchlaW81
    Level 22  
    Tak, najskuteczniej bedzie tak jak kolega wyżej napisał nie przez piec tylko węże podpiąć.

    Zakręcasz rotametry i czarne zaworki na dole, czyli wszystkie obwody, zakręcasz zawory przed belkami, na górnej belce wpinasz waz ogrodowy, woda musi pakować do tej belki pod normalnym ciśnieniem, czyli nie, że będziesz trzymał ręką i trochę popuszczał, bo Ci kapie tylko zamontuj węza tak, że odkręcisz wodę i Ci go nie wyrwie, że bedzie trzymał ciśnienie cały czas. Do dolnej belki robisz to samo, wtedy woda będzie wypływać, albo wypuścisz ją na ogród, albo do umywalki, albo do wiadra. Jak chcesz, odkręcasz dopuszczanie wody do górnej belki i odkręcasz pierwszy rotametr i czarny zaworek, z dolnej belki ma sie lać woda ciurkiem, bez pęcherzy powietrza, jak tak będzie to zakręcasz rotametr i czarny zaworek, i wtedy robisz to samo z kolejnymi pętlami. Jak przelejesz wszystkie obwody, to odpinasz węże, zakręcasz te zawory spustowe i odkręcasz pomału zawory przed belkami pamiętając o dobiciu wody do całej instalacji żeby trzymała ciśnienie na piecu na manometrze.
  • #14
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Rotametrów nie ma co zakręcać. Wystarczy zakręcać zaworki na powrocie.
    Chodzi o to aby cały pęd wody szedł prze jedną pętlę.

    Musisz ściągnąć powietrze do dołu, a bez odpowiedniej prędkości przepływu może się to nie udać.

    Wiadro do takiego odpowietrzania jest trochę za małe. Celowo pisałem o wężu na ogród bo tej wody powinno polecieć naprawdę sporo.

    Przy pracującej dobrze podłogówce podłoga nie jest zauważalnie ciepła.
    Ona nie jest zimna.
    Wyznacznikiem powinna być temperatura pomieszczenia.

    Znasz długości poszczególnych pętli?
  • #15
    Ghitex
    Level 12  
    Największy przepływ jaki widziałem na projekcie to 2,34 l przy długości ~80. 5 l/min i 50 stopni? ile jest w tym pomieszczeniu 40? Jeżeli zrobiłeś tak jak pisali koledzy i dalej jesteś przekonany, że jest zapowietrzona pętla to zostaje Ci ekipa z pompą solarną.
  • #16
    Pesk87
    Level 9  
    piracik wrote:
    Rotametrów nie ma co zakręcać. Wystarczy zakręcać zaworki na powrocie.
    Chodzi o to aby cały pęd wody szedł prze jedną pętlę.

    Musisz ściągnąć powietrze do dołu, a bez odpowiedniej prędkości przepływu może się to nie udać.

    Wiadro do takiego odpowietrzania jest trochę za małe. Celowo pisałem o wężu na ogród bo tej wody powinno polecieć naprawdę sporo.

    Przy pracującej dobrze podłogówce podłoga nie jest zauważalnie ciepła.
    Ona nie jest zimna.
    Wyznacznikiem powinna być temperatura pomieszczenia.

    Znasz długości poszczególnych pętli?



    Najdłuższa ma około 25 m. Tam gdzie mogę rotometr ustawić max 3/5. Reszta jest sporo krótsza.
  • #17
    PchlaW81
    Level 22  
    25 m najdłuższa pętla? Czy chodziło Ci że w pomieszczeniu co ma 25 m2 jest jedna pętla? 25 m bieżących to do malutkiej łazienki wchodzi....
  • #19
    PchlaW81
    Level 22  
    Dobrze by było wiedzieć ile metrów bieżących mają pętle. Jak masz 25 m kwadratowych to mogli Ci zrobić 2 pętle w tym pomieszczeniu po np. 80-90 m jedna. Albo jedną pętle z rurkami rozstawionymi bardzo rzadko, żeby nie przekroczyć metrażu, żeby to grzało. Albo zrobić jedną na 150 m i Ci teraz nie grzeje, pętla powinna mieć 80 - 120, najlepiej jak są równe mniej więcej po 80 m, a jak zrobią 120-130 to już może nie dogrzewać.
  • #20
    Pesk87
    Level 9  
    PchlaW81 wrote:
    Dobrze by było wiedzieć ile metrów bieżących mają pętle. Jak masz 25 m kwadratowych to mogli Ci zrobić 2 pętle w tym pomieszczeniu po np. 80-90 m jedna. Albo jedną pętle z rurkami rozstawionymi bardzo rzadko, żeby nie przekroczyć metrażu, żeby to grzało. Albo zrobić jedną na 150 m i Ci teraz nie grzeje, pętla powinna mieć 80 - 120, najlepiej jak są równe mniej więcej po 80 m, a jak zrobią 120-130 to już może nie dogrzewać.



    Poprawka pokój ma 35m, a pętla jest tylko jedna. Tak naprawdę podłogówka była robiona z 20 lat temu i piec był trociniak. A ja w tym roku wymieniłem go na piec gazowy
  • #21
    PchlaW81
    Level 22  
    Dzis taki pokoj-salon 35m2 to minimum ze trzy obiegi/petle

    Odpowiwtrzyles? Uklad jest zamkniety?
  • #22
    Pesk87
    Level 9  
    PchlaW81 wrote:
    Dzis taki pokoj-salon 35m2 to minimum ze trzy obiegi/petle

    Odpowiwtrzyles? Uklad jest zamkniety?



    Jeszcze nie próbowałem zrobię to w weekendy. Jak miałem trociniak to chodziła normalni. Powiem lepiej początkowo podłaczyli mi odwrotnie czyli zamienili zasilenie i powrotem i też grzało ok. Ale jak serwisant od pieca gazowego to zobaczył to kazał przemienić zaczęły się problemy
  • #23
    Pesk87
    Level 9  
    PchlaW81 wrote:
    Dzis taki pokoj-salon 35m2 to minimum ze trzy obiegi/petle

    Odpowiwtrzyles? Uklad jest zamkniety?[/quot

    Dodano po 17 [minuty]:

    Odpowietrzanie ogrzewania podłogowego




    Bez zmian, chyba już nic nie pomoże

    Dodano po 5 [minuty]:

    Czy dobrze odpowietrzam? Inaczej filmu nie mogłem dodać

    https://filmy.elektroda.pl/66_1618507998.mp4
  • #24
    PchlaW81
    Level 22  
    Dobrze, ale leciała w końcu woda ciurkiem? bo słychać tylko przewalanie powietrza, do wiadra leciało normalnie jak z kranu bez pęcherzy?
  • #25
    Pesk87
    Level 9  
    Tak leciała chyba z 10 wiader wyniosłem. Jak ustawiłem wszystkie na 3 to ten pierwszy od prawej od prawej podniósł sie na 4. Jeszcze raz spróbuje, bo ten 3 nie sie ruszył. Może za krótko wodę puściłem

    Dodano po 7 [godziny] 14 [minuty]:

    Odpowietrzałem dzisiaj znowu i też leciało powietrze mniej ale leciało, słuchać nawet w rurkach jak coś bulgocze. Jak zamykam zawór od wody i go zaraz otwieram to wtedy wylatuje najwięcej powietrza, może daje mocniejsze ciśnienie.

    Musi być bardzo długa pętla bo pokój ma 35 m. To pewnie jest ze 100 m rutki. Pewnie będę odpowietrzałe jeszcze przez parę miesięcy

    Dodano po 2 [godziny] 25 [minuty]:

    https://filmy.elektroda.pl/58_1618587093.mp4
    Coś poszło nie tak

    Leci i leci

    Dodano po 10 [minuty]:

    Naprawiłem, ale odpowietrzanie nie pomogło
    Spadło znowu na 3/5
  • #26
    PchlaW81
    Level 22  
    Niestety nic wiecej nie moge Ci zaoferować :( 35m2 dobrze zrobione to spokojnie ze 3 pętle powinny byc lata temu to roznie mogli zrobic, jak slyszysz powietrze to niestety wiadomo ze trzeba odpowietrzać. Gdybyś kiedykolwiek spuszczal wode z ukladu to zamknij rozdzielacz. Czy uklad jest zamkniety- cisnieniowy?
  • #27
    Pesk87
    Level 9  
    PchlaW81 wrote:
    Niestety nic wiecej nie moge Ci zaoferować :( 35m2 dobrze zrobione to spokojnie ze 3 pętle powinny byc lata temu to roznie mogli zrobic, jak slyszysz powietrze to niestety wiadomo ze trzeba odpowietrzać. Gdybyś kiedykolwiek spuszczal wode z ukladu to zamknij rozdzielacz. Czy uklad jest zamkniety- cisnieniowy?


    Nie rozumiem jak zamknięty?

    A jak bym no. Przełączy zasilanie z powrotem czy to by coś pomogło.

    Ogrzewanie podłogowe było robione z 20 lat temu. Ja teraz wymieniałem instalację i piec na gazowy
  • #28
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Kolego, tego układu nigdy nie odpowietrzyć prawidłowo, bo masz ją źle zrobioną.
    Rozdzielacze podłogowej powinny się znajdować powyżej plaszczyzn ogrzewania podłogowego, a Ty masz je poniżej. Powietrze posiada dużo mniejszy ciężar właściwy niż woda, dlatego zawsze bedzie się zbierać w najwyższym miejscu instalacji. Z tą podlogowka zawsze będziesz miał problemy.
  • #29
    PchlaW81
    Level 22  
    Plumpi jest to zrobione jak zrobione ale jakby juz odpowietrzył to może by to poszło na lata, tylko by trzeba kiedyś zaworów pilnować przy spusczaniu wody zeby zakrecac.

    Pytam o układ czy przy trociniaku miałes naczynie przelewowe na strychu? a teraz do gazowego zostało odcięte? Układ otwarty to taki gdzie masz naczynie przelewowe w najwyższym punkcie instalacji np. strych, pod sufitem na piętrze.
  • #30
    Pesk87
    Level 9  
    Wcześniej miałem naczynie, a teraz zostało odcięte

    Znowu odpowietrzałe i było powietrze wydaje mi się, że piec je dopuszcza przy odkręcaniu zaworów głównych.

    Jeszcze pompę od podłogówki mogę odkręci na maxa, bi teraz jest ustawiona na 3. Tylko wtedy ją aż słychać w domu.