    Dzień dobry,
    Jestem nowym użytkownikiem forum i lekkim laikiem w zakresie wiedzy na temat sterowania elektro zaczepem.
    Jestem w trakcie budowy nowego ogrodzenia, niestety nie mam doprowadzonego połączenia domu z ogrodzeniem (przewodu), aby zastosować przewodowy domofon, a elewacja już zrobiona, więc nie ma szans aby pruć ściany. Zasilanie mam na zewnątrz bezpośrednio ze skrzynki.
    Chciałbym rozwiązać problem stosując bezprzewodowe otwieranie furtki za pomocą pilota lub włącznika (w przypadku jakby ktoś przyszedł) oraz otwieranie z obu stron furtki za pomocą breloka, gdy się bezpośrednio wchodzi/wychodzi.
    Czy mogę prosić o pomoc w dobraniu urządzeń, aby to miało ręce i nogi?
    Pozdrawiam Kacper
  • Helpful post
    #2
    Ircys
    Intercoms specialist
    Potrzebujesz:
    1. Elektrozaczep np. http://www.bira.pl/produkty/elektrozaczepy-standardowe/bira-seria-es1,p872220876
    2. Zasilacz 12V DC np. https://www.pulsar.pl/PL_386_PSC12015_psc-12v,1,5a,66mm-zasilacz-impulsowy
    3. Czytnik RFID np. https://www.roger.pl/pl/kontrola-dostepu/syst...j/prt62em-czytnik-zblizeniowy-em-125-khz.html
    Najlepiej jest zamontować go tak, aby był dostępny z jednej i drugiej strony, żeby nie mnożyć sprzętu.
    4. Radiolinia np. http://www.elmes.pl/pl/produkty/odbiornik-1-kanalowy-dwa-piloty-1-przyciskowe-zasilanie-12vdc
    5. Breloki RFID
    6. Osprzęt

    Przemyślałeś jak (czym) gość ma zasygnalizować, że stoi przed furtką i trzeba mu ją otworzyć (kamieniem w szybę, dzwonkiem bezprzewodowym)?

    Pozdrawiam
  • #3
    jenot666
    Level 2  
    Dziękuje za odpowiedź i dobór sprzętu.
    Kamieniem oczywiście szkoda okien ;) bezprzewodowy przycisk zasilany baterią, a w domu dzwonek do kontaktu 230V.

    Czy taki schemat (pisany ręcznie) będzie funkcjonować przy podłączeniu? Co do modułu z brelokiem, to faktycznie zredukuję do 1 w przestrzeni między furtką, aby nie generować kosztów i połączeń.

    Pozdrawiam
  • Helpful post
    #4
    Ircys
    Intercoms specialist
    Strasznie pokraczne to i w zasadzie nie widać z tego jak chcesz zasilać elektrozaczep. Proponuję rozrysować sobie tylko i wyłącznie załączenie otwierania elektrozaczepu bez zasilania czytnika i radiolinii, bo chyba tu się gubisz.

    Pozdrawiam
  • #5
    jenot666
    Level 2  
    mój schemat się sprawdził. Dziękuje za pomoc. Zamykam.