Kocioł Termet GOLD - podłączenie komina

audio-m 13 Apr 2021 10:35 1236 10
  • #1
    audio-m
    Level 13  
    Witam. Mam prośbę o wyjaśnienie kwestii podłączenia instalacji kominowej dwururowej do tegoż kotła. Chodzi mi o opis z instrukcji: "Kotły ECOCONDENS GOLD PLUS pobierają powietrze do spalania spoza pomieszczenia zabudowy, w którym obwód spalania jest uszczelniony w odniesieniu do obszaru mieszkalnego budynku w którym jest zainstalowany - rodzaju wykonania instalacji: C13; C33; C43; C63 lub pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia spełniającego odpowiednie, wymagane przepisami warunki - rodzaj wykonania instalacji B23."
    Szczególnie o wyjaśnienie części pogubionej. Wprawdzie w dalszej części instrukcji jest opis instalacji dwururowej gdzie powietrze jest pobierane z "za ściany". Ale nie wiem jakie wymagania mam mieć to pomieszczenie i czy z tego samego pomieszczenia gdzie jest zainstalowany kocioł może być pobierane powietrze, bo rozumiem, że NIE.
    https://www.tukado.pl/file/TERMET/IIO-663-ECOCONDENS_GOLD_Plus.pdf
  • #2
    bro2004
    Level 29  
    Może pobierać z pomieszczenia. B23. Należy założyć nawiew świeżego powietrza z zewnątrz jak tak chcesz zrobić. Wykonaj tel. do Termetu i wszystkiego się dowiesz.
  • #3
    audio-m
    Level 13  
    Ok. W Termecie powiedzieli, że może pobierać z tego samego pomieszczenia. Warunek pomieszczenie min. 8m3 i nawiew.
    Dla Gold Plus rura odprowadzająca będzie mieć wtedy 60mm.
    W związku z tym mam jeszcze pytanie - jeśli poprzedni kocioł miał rurę spalinową spiro fi 130, to czy dokupię bezproblemowo odpowiednią redukcję, czy będę musiał wymienić cały odcinek (idzie jeszcze za ściana ok. 1m do komina)
    Kocioł Termet GOLD - podłączenie komina Kocioł Termet GOLD - podłączenie komina
  • Helpful post
    #4
    ls_77
    Level 36  
    Nie możesz bezpośrednio podłączyć rury spalinowej z kotła do tej twojej rury 130 żadną przejściówką czy redukcją. Twój istniejący komin nie nadaje się do spalin wyrzucanych pod ciśnieniem. Musisz zastosować na całej długości od kotła do wyjścia z komina na dachu rurę spalinową przeznaczoną do kotłów kondensacyjnych.
  • #5
    audio-m
    Level 13  
    Dziękuję za słuszne uwagi.
    Przepraszam za moje niedopowiedzenia.
    W szachcie kominowym jest juz jakiś wkład z nierdzewki i chyba ma odpowadzone skropliny.

    Kocioł Termet GOLD - podłączenie komina Kocioł Termet GOLD - podłączenie komina Kocioł Termet GOLD - podłączenie komina

    Mam jeszcze taki dylemat czy jednak powietrze do kotła pobierac z pomieszczenia czy próbować z szachtu kominowego.
  • #6
    bro2004
    Level 29  
    Ale ten wkład nie jest składany na uszczelki! W tą należy włożyć jeszcze jedną. Rób co chcesz... Serwisant na analizatorze sprawdzi komin :D
  • #7
    ls_77
    Level 36  
    Jaka jest średnica kwasówki w kominie? Od niej zależy czy możesz w nią wpuścić rurę spalinową 80 lub 60 - wszystko zależy też od długości komina.
    W twojej kwasówce nie można odprowadzać spalin z kotła kondensacyjnego.
  • #8
    audio-m
    Level 13  
    Jesteście pewni, że ten wkład nie ma uszczelek? Po czym to wnioskujecie? Dodam, że średnica tego wkładu to ok. 80mm. Zastanawiam się po co jakiś instalator wkładał by taki wkład o tak małej średnicy. Do czego?
    Widziałem podobne wkłady które na łączeniach miały właśnie takie przetłoczenia na łączeniach i miały w opisie, że są tam uszczelki.
  • #9
    misiek1111
    Level 30  
    audio-m wrote:
    W szachcie kominowym jest juz jakiś wkład z nierdzewk

    Czy na pewno jest to stal kwasowa, a nie blacha ocynkowana? Na zdjęciach trudno to stwierdzić.
  • #10
    audio-m
    Level 13  
    Blacha nierdzewka, magnes się jej "nie tyka" - sprawdziłem.

    W zasadzie pogodziłem się z myślą, że nie uda się zamontować kotła kondensacyjnego, tylko atmosferyczny.
    Chyba, że potrafi ktos podpowiedzieć jakieś sensowne rozwiązanie do tego komina.
  • #11
    bro2004
    Level 29  
    Da się zamontować. Należy ta wyjąć z komina i włożyć rurę kwasoodporna składana na uszczelki lub plastikowa PP składana na uszczelki. Występują systemy sztywne jak i elastyczne dla krzywych kominów. Zapoznaj się z cennikiem Termet. Opisane są systemy kominowe.