krzywy1 wrote: ...czytaj ze zrozumieniem.
Więc jedziemy.
Na początek:
Quote: 701.30.2 Charakterystyka strefy 0.
Strefa 0 jest wnętrzem wanny lub basenu prysznica, patrz Rysunek 701.1.
Dla prysznica bez basenu wysokość strefy 0 wynosi 10 cm, a zasięg jej powierzchni jest taki sam jak zasięg
poziomy strefy 1, patrz Rysunek 701.2.
Masz wzmiankę o tym co pod posadzką?
Nie masz.
Ale gdyby naszła cię chęć na kolejną nadinterpretację to wiedz, że pod strefą 0 jest strefa 1. Np: pod wanną. Ale na pewno nie pod posadzką.
Jasne?
To jedziemy dalej:
Quote: 701.512.3 Ochrona oprzewodowania ze względu na wpływy zewnętrzne
a) Oprzewodowanie zasilające urządzenie elektryczne w strefie 0, 1 lub 2 i wykonane na częściach ścian, które graniczą z tymi strefami, powinno być instalowane albo na powierzchni, albo wbudowane wewnątrz ściany na głębokości minimum 5 cm.
Ani słowa o podłodze.
Ale pozostańmy przy twym "zdrowym rozsądku". Norma to przewidziała, bo w podpunkcie
c czytamy:
Quote: c) Gdzie a) lub b) nie są spełnione, oprzewodowanie może być
wykonane, jeżeli:
- ....
- obwody są chronione za pomocą dodatkowego środka, jaki – zgodnie z Podrozdziałem 415.1 w HD 60365-4-41 – zapewnia RCD o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.
Taki obwód powinien zawierać przewód ochronny; lub
- ....
- ....
Przewody grzewcze w łazience jak najbardziej muszą być chronione wyłącznikiem RCD a i żyłę ochronną posiadają w postaci ekranu oplatającego żyły robocze uprzednio umieszczone we wspólnej izolacji.
Ponadto dalej czytamy:
Quote: 701.753 Systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego
Dla systemów elektrycznego ogrzewania podłogowego powinny być stosowane wyłącznie przewody grzejne odpowiadające stosownym normom wyrobu lub cienkie wiotkie elementy grzejne zgodne z właściwymi normami
wyrobu pod warunkiem, że mają one metalową powłokę lub metalową osłonę, lub cienką metalową siatkę.
Cienka metalowa siatka, metalowa powłoka albo metalowa osłona powinny być przyłączone do przewodu ochronnego obwodu zasilania.
Zgodność z ostatnimi wymaganiami nie jest obowiązkowa, jeżeli przewidziany
jest środek ochrony SELV do układu ogrzewania podłogowego.
A gdyby jeszcze naszła cię chęć nadinterpretacji to wiedz, że:
Quote: W systemach elektrycznego ogrzewania podłogowego nie jest dozwolone stosowanie środka ochrony polegajacego na „separacji elektrycznej”.
O dodatkowej siatce nad przewodami grzejnymi a połączonej z przewodem ochronnym lub wyrównawczym wspominał nie będę.
Szanowny autorze wątku jak widzisz możesz swój zamysł w życie wcielić, jednak jego realizacja wymaga gruntownej znajomości i standardów jak i specyfiki wyrobu.
Pozostaje jednak pytanie:
Czy naprawdę zachodzi konieczność wykonania ogrzewania elektrycznego pod prysznicem?
Tu jednak musisz sam sobie odpowiedzieć.