Jak rozumieć genezę tego wykresu?

sobieslawjan 19 Apr 2021 23:58 294 5
Tespol
  • #1
    sobieslawjan
    Level 8  
    Jak rozumieć genezę tego wykresu?

    To zapis z oscyloskopu.
    Dwie sondy w 2 otworach gniazdka, krokodylki na pen-ie.
    Kompletnie nie ogarniam jaka jest geneza takiego wykresu.
    Proszę o pomoc w zrozumieniu.
  • Tespol
  • #2
    Ture11
    Level 38  
    Jeśli jest tak, jak mówisz:
    sobieslawjan wrote:
    krokodylki na pen-ie.


    To nie jest to możliwe. Gdyby tak było, że krokodylek byłby na PEN, to siłą rzeczy jeden kanał też by mierzył PEN - czyli jeden kanał powinien mieć 0 V.

    Mierzysz z krokodylkami na PENie, czy na bolcu, do którego powinien być podłączony PEN (o ile to TN-C), a może go tam nie być?

    Dlaczego przebieg AC mierzysz przy konfiguracji DC?

    Jaki jest dzielnik sondy?
  • Tespol
  • #3
    kamyczek
    Level 38  
    Ochronny w powietrzu brak uziemienia i generuje się miedzy kanałowo
    ,tyle że masz jeden kanał inwert i pewnie dzielnik na sondach X10...
  • #4
    sobieslawjan
    Level 8  
    Zabrałem oscyloskop do pracy, zmierzyłem identycznie i jest ok.

    Pomiar z pierwszego posta był robiony w domu.
    Krokodylek PEN był zapięty na bolcu w gniazdku, obok tego do którego był wpięty oscyloskop.

    Zatem może nie ma PEN-a w domu moim, musze to sprawdzić.

    W każdym razie dalej czuję się zaskoczony wynikiem.

    Na pierwszym poscie był mnoznik 10x na sondach nieskorygowany w oscyloskopie, ale to wiedziałem, natomiast te napięcie i odwrócona sinusoida na N :/

    Jak rozumieć genezę tego wykresu?
  • #5
    kamyczek
    Level 38  
    Przewód ochronny zawsze ma jakieś szczątkowe napięcie bo zazwyczaj jest on gdzieś połączony z przewodem N a każde urządzenie podłaczone do instalacji powoduje przepływ prądu szczątkowego do tego bieguna instalacji . Dlatego jest na nim napięcie szczątkowe ...
  • #6
    sobieslawjan
    Level 8  
    Tak, tylko na 1. zdjęciu był nieskorygowany na ekranie mnożnik x10, więc pokazywał w sumie tyle co na fazowym tylko "lustrzanie"