Witam. Postanowiłem zasilania do bezpieczników różnicowoprądowych w rozdzielnicy rozprowadzić przewodem linką 6mm². Chciałbym się zapytać czy będzie to poprawne. Co filmik na YT albo na forum to inne zdanie.
Do you prefer the English version of the page elektroda?
No, thank you Send me over theresemco_1802 wrote:Co filmik na yt albo na forum to inne zdanie.
Ktoś_tam wrote:semco_1802 wrote:Co filmik na yt albo na forum to inne zdanie.
Bo tam i tu każdy może się wypowiedzieć i "zabłysnąć". Po twoich wcześniejszych postach widać, że się nie za bardzo na tym znasz, o wszystko się pytasz. Więc czemu zabierasz się za instalację od której zależy życie? Jeszcze nie widziałem aby ktoś dobrze zrobił instalację mając małą wiedzę.
Moderated By Topolski Mirosław:3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
kokapetyl wrote:semco_1802 wrote:Chciałbym się zapytać czy będzie to poprawne.
Jeśli chodzi o linkę to tak, pod warunkiem, że będą zastosowane końcówki kablowe.
Jeśli chodzi o przekrój, to nie wiadomo, bo nieznany jest całkowity pobór mocy dla obwodów zabezpieczonych przez RCD
semco_1802 wrote:.... Na 4 obwody z wyłącznikami różnicowoprądowymi przypadają po 4 obwody z wyłącznikami nadprądowymi 2x16A i 2x10A.
tyqva wrote:semco_1802 wrote:.... Na 4 obwody z wyłącznikami różnicowoprądowymi przypadają po 4 obwody z wyłącznikami nadprądowymi 2x16A i 2x10A.
Ważniejsza jest wartość zabezpieczeń od strony zasilania.
Sądzę, że nie masz większych niż 25A. Dla tej wartości przekrój 6mm² jest wystarczający.
krzysiek_krm wrote:A może powinieneś rozważyć użycie specjalistycznych listew połączeniowych - dostępne są duże przekroje, zajmuje to mało miejsca, łatwo się montuje, jest estetyczne, itp, itd.
CYRUS2 wrote:Nie fantazjuj, że RCD 25A nie posiada zdolności łączeniowej prądu 25A.
CYRUS2 wrote:Chris_W wrote:Nie opowiadaj głupot.Różnicówki na gniazda lepiej 40A, na oświetlenie mogą być 25A.
Wystarczy na 25A.
Chris_W wrote:Ale na to wystarzy RCD 25A.Na gniazdach łatwo uzyskać blisko 25A zsumowane.
Chris_W wrote:Nieznany powód.Widywałem różnicówki z wypalonymi stykami, i zwęglonym korpusem
Chris_W wrote:Nie kombinuj jak laik.taka na 40A ma większy placek styku i większą odporność na zniszczenie.
semco_1802 wrote:od strony zasilania mam 25A.
Chris_W wrote:Jak sobie obaj to wyobrażacie - że w instalacji może płynąć zawyżony ?Od kiedy promuje się rozwiązania bez zapasu wytrzymałości w tej branży i nazywa głupotą?
CYRUS2 wrote:Jak sobie obaj to wyobrażacie - że w instalacji może płynąć zawyżony ?
krzysiek_krm wrote:Napisał kolega, że jest błędne.Jeżeli jakoś potrafisz uzasadnić, że w tym przypadku zawyżanie czy przewymiarowanie jest błędne
krzysiek_krm wrote:Potrzebny zapas zdolności łączeniowej - nie.Zapas zdolności łączeniowej.
krzysiek_krm wrote:Napisałeś "herezje" bo tam nie będzie prądu większego od 25A.nasze herezje.
CYRUS2 wrote:krzysiek_krm wrote:Napisał kolega, że jest błędne.Jeżeli jakoś potrafisz uzasadnić, że w tym przypadku zawyżanie czy przewymiarowanie jest błędnekrzysiek_krm wrote:Potrzebny zapas zdolności łączeniowej - nie.Zapas zdolności łączeniowej.
To zamyka polemikę.
Chris_W wrote:Na gniazdach łatwo uzyskać blisko 25A zsumowane.
Widywałem różnicówki z wypalonymi stykami, i zwęglonym korpusem
CYRUS2 wrote:krzysiek_krm wrote:To wyjaśniłem w poście #15.Konkretnie: czy użycie RCD 40 A zamiast RCD 25 A to jest błąd czy to tylko jest niepotrzebne ?
Bo kolega krzysiek_krm określił to jako błąd.
markus-19 wrote:I słusznie kolega zaleca z zapasem bo 25A*1,45 =36A
Jeśli jest Gg to jest równe 40A
krzysiek_krm wrote:Ja bym chciał się dowiedzieć: mam taką fantazję i chcę 40 A zamiast 25 A, który wystarczy, to mogę
semco_1802 wrote:A jeszcze jedno pytanie wyłączniki różnicowo prądowe dać 40A czy 25A?
krzysiek_krm wrote:Jakie zalecałeś ?Mogą być 40 A, będziesz miał po prostu pewien zapas.
krzysiek_krm wrote:semco_1802 wrote:A jeszcze jedno pytanie wyłączniki różnicowo prądowe dać 40A czy 25A?
Mogą być 40 A, będziesz miał po prostu pewien zapas.
CYRUS2 wrote:Jak sie pisze o zdolności łączeniowej RCD dobrze byłoby się zapoznać ile wynosi.
Nie pisać fantazji o zapasie.
krzysiek_krm wrote:Rozmowa z Tobą prowadzi donikąd.
Moderated By krzysiek7:3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
CYRUS2 wrote:Jak sie pisze o zdolności łączeniowej RCD dobrze byłoby się zapoznać ile wynosi.
Nie pisać fantazji o zapasie.