Poprawność zasilania bezpieczników w rozdzielnicy

semco_1802 22 Apr 2021 09:37 5679 149
  • #1
    semco_1802
    Level 14  
    Witam. Postanowiłem zasilania do bezpieczników różnicowoprądowych w rozdzielnicy rozprowadzić przewodem linką 6mm². Chciałbym się zapytać czy będzie to poprawne. Co filmik na YT albo na forum to inne zdanie.
  • #2
    kokapetyl
    Level 43  
    semco_1802 wrote:
    Chciałbym się zapytać czy będzie to poprawne.

    Jeśli chodzi o linkę to tak, pod warunkiem, że będą zastosowane końcówki kablowe.
    Jeśli chodzi o przekrój, to nie wiadomo, bo nieznany jest całkowity pobór mocy dla obwodów zabezpieczonych przez RCD
  • #3
    Ktoś_tam
    Level 32  
    semco_1802 wrote:
    Co filmik na yt albo na forum to inne zdanie.

    Bo tam i tu każdy może się wypowiedzieć i "zabłysnąć". Po twoich wcześniejszych postach widać, że się nie za bardzo na tym znasz, o wszystko się pytasz. Więc czemu zabierasz się za instalację od której zależy życie? Jeszcze nie widziałem aby ktoś dobrze zrobił instalację mając małą wiedzę.
  • #4
    semco_1802
    Level 14  
    Ktoś_tam wrote:
    semco_1802 wrote:
    Co filmik na yt albo na forum to inne zdanie.

    Bo tam i tu każdy może się wypowiedzieć i "zabłysnąć". Po twoich wcześniejszych postach widać, że się nie za bardzo na tym znasz, o wszystko się pytasz. Więc czemu zabierasz się za instalację od której zależy życie? Jeszcze nie widziałem aby ktoś dobrze zrobił instalację mając małą wiedzę.

    A po twoim nicku można wnioskować że jesteś kimś tam co nic nie wnosi do tematu... więc oszczędź nam pisania takich głupot.
    Moderated By Topolski Mirosław:

    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.




    Dodano po 2 [minuty]:

    kokapetyl wrote:
    semco_1802 wrote:
    Chciałbym się zapytać czy będzie to poprawne.

    Jeśli chodzi o linkę to tak, pod warunkiem, że będą zastosowane końcówki kablowe.
    Jeśli chodzi o przekrój, to nie wiadomo, bo nieznany jest całkowity pobór mocy dla obwodów zabezpieczonych przez RCD

    Tak będzie zastosowana tulejka kablowa na linkę. Na 4 obwody z wyłącznikami różnicowoprądowymi przypadają po 4 obwody z wyłącznikami nadprądowymi 2x16A i 2x10A.
  • #5
    krzysiek_krm
    Level 40  
    A może powinieneś rozważyć użycie specjalistycznych listew połączeniowych - dostępne są duże przekroje, zajmuje to mało miejsca, łatwo się montuje, jest estetyczne, itp, itd.
  • Helpful post
    #6
    tyqva
    Level 28  
    semco_1802 wrote:
    .... Na 4 obwody z wyłącznikami różnicowoprądowymi przypadają po 4 obwody z wyłącznikami nadprądowymi 2x16A i 2x10A.

    Ważniejsza jest wartość zabezpieczeń od strony zasilania.
    Sądzę, że nie masz większych niż 25A. Dla tej wartości przekrój 6mm² jest wystarczający.
  • #7
    semco_1802
    Level 14  
    tyqva wrote:
    semco_1802 wrote:
    .... Na 4 obwody z wyłącznikami różnicowoprądowymi przypadają po 4 obwody z wyłącznikami nadprądowymi 2x16A i 2x10A.

    Ważniejsza jest wartość zabezpieczeń od strony zasilania.
    Sądzę, że nie masz większych niż 25A. Dla tej wartości przekrój 6mm² jest wystarczający.

    Tak dokładnie od strony zasilania mam 25A.
    A jeszcze jedno pytanie wyłączniki różnicowo prądowe dać 40A czy 25A?
  • #8
    krzysiek_krm
    Level 40  
    semco_1802 wrote:
    A jeszcze jedno pytanie wyłączniki różnicowo prądowe dać 40A czy 25A?

    Mogą być 40 A, będziesz miał po prostu pewien zapas.
  • #9
    Chris_W

    Level 38  
    krzysiek_krm wrote:
    A może powinieneś rozważyć użycie specjalistycznych listew połączeniowych - dostępne są duże przekroje, zajmuje to mało miejsca, łatwo się montuje, jest estetyczne, itp, itd.

    Montuje się sprawnie i szybko - za pierwszym razem ;) - a potem żeby nadmiarowego wymienić trzeba rozkręcać wszystkie na listwie. Ja używam linki 6mm2 jest lepsza przy naprawach i modernizacjach.
    Różnicówki na gniazda lepiej 40A, na oświetlenie mogą być 25A.
  • #10
    CYRUS2
    Level 42  
    semco_1802 wrote:
    A po twoim nicku można wnioskować że jesteś kimś tam co nic nie wnosi do tematu... więc oszczędź nam pisania takich głupot.

    Kolega ktoś-tam miał rację.
    Nie może kolega tego robic.
    Prawo zabrania amatorom majstrowania w elektryce.
  • #11
    krzysiek_krm
    Level 40  
    CYRUS2 wrote:
    Bez sensu.
    Na co ma być ten zapas ?

    Zapas zdolności łączeniowej.
  • #12
    CYRUS2
    Level 42  
    CYRUS2 wrote:
    Na co ma być ten zapas ?

    krzysiek_krm wrote:
    Zapas zdolności łączeniowej.
    Nie fantazjuj, że RCD 25A nie posiada zdolności łączeniowej prądu 25A.
  • #13
    krzysiek_krm
    Level 40  
    CYRUS2 wrote:
    Nie fantazjuj, że RCD 25A nie posiada zdolności łączeniowej prądu 25A.

    W porządku, obciążalność styków, jakiś zapas to chyba nie jest błąd od którego zależą losy świata.
    Żeby było śmiesznie, gdzieś w sklepie widziałem wyłącznik 40 A w cenie nieco niższej od wyłącznika 25 A, może bardziej popularny. Ta sama firma, żeby nie było spekulacji.
  • #14
    Chris_W

    Level 38  
    CYRUS2 wrote:

    Chris_W wrote:
    Różnicówki na gniazda lepiej 40A, na oświetlenie mogą być 25A.
    Nie opowiadaj głupot.
    Wystarczy na 25A.

    Na gniazdach łatwo uzyskać blisko 25A zsumowane.
    Widywałem różnicówki z wypalonymi stykami, i zwęglonym korpusem (nadprądowe również), taka na 40A ma większy placek styku i większą odporność na zniszczenie.
    Od kiedy promuje się rozwiązania bez zapasu wytrzymałości w tej branży i nazywa głupotą?
  • #15
    CYRUS2
    Level 42  
    Chris_W wrote:
    Na gniazdach łatwo uzyskać blisko 25A zsumowane.
    Ale na to wystarzy RCD 25A.
    Chris_W wrote:
    Widywałem różnicówki z wypalonymi stykami, i zwęglonym korpusem
    Nieznany powód.
    Dlatego wszędzie przewymiarowywujesz ?
    Ze ktoś gdzieś coś spartaczył.
    Chris_W wrote:
    taka na 40A ma większy placek styku i większą odporność na zniszczenie.
    Nie kombinuj jak laik.
    Tam nie popłynie więcej niż 25A.
    Tą kontrolę realizuje zabezpieczenie przedlicznikowe.
    semco_1802 wrote:
    od strony zasilania mam 25A.

    Chris_W wrote:
    Od kiedy promuje się rozwiązania bez zapasu wytrzymałości w tej branży i nazywa głupotą?
    Jak sobie obaj to wyobrażacie - że w instalacji może płynąć zawyżony ?
    Gyby tak było to wszystkie elementy instalacji należałoby przewymiarowywać. Nie tylko RCD.

    Prad w instalacji ograniczają bezpieczniki nadmiarowo-prądowe.
    Bezpieczniki zabezpieczają elementy instalacji przed przeciążeniem.
  • #16
    krzysiek_krm
    Level 40  
    CYRUS2 wrote:
    Jak sobie obaj to wyobrażacie - że w instalacji może płynąć zawyżony ?

    Jeżeli jakoś potrafisz uzasadnić, że w tym przypadku zawyżanie czy przewymiarowanie jest błędne, być może niebezpieczne i że nie wolno tak robić - natychmiast obaj włazimy pod stół i odszczekujemy nasze herezje.
    Jeżeli nie jest to błąd a tylko niekonieczne działanie - to po co ta cała afera ?
  • #17
    Chris_W

    Level 38  
    W mojej ulubionej hurtowni różnicówka 40A i 25A są praktycznie w tej samej cenie - ja się nie zastanawiam nad niczym ;)
  • #18
    CYRUS2
    Level 42  
    krzysiek_krm wrote:
    Jeżeli jakoś potrafisz uzasadnić, że w tym przypadku zawyżanie czy przewymiarowanie jest błędne
    Napisał kolega, że jest błędne.
    krzysiek_krm wrote:
    Zapas zdolności łączeniowej.
    Potrzebny zapas zdolności łączeniowej - nie.
    To zamyka polemikę.
    krzysiek_krm wrote:
    nasze herezje.
    Napisałeś "herezje" bo tam nie będzie prądu większego od 25A.
  • #19
    krzysiek_krm
    Level 40  
    CYRUS2 wrote:
    krzysiek_krm wrote:
    Jeżeli jakoś potrafisz uzasadnić, że w tym przypadku zawyżanie czy przewymiarowanie jest błędne
    Napisał kolega, że jest błędne.
    krzysiek_krm wrote:
    Zapas zdolności łączeniowej.
    Potrzebny zapas zdolności łączeniowej - nie.
    To zamyka polemikę.

    Przepraszam Cię bardzo, starasz się o etat Pytii Delfickiej - bo nie mam pojęcia co poeta chciał nam przez to powiedzieć.
    Konkretnie: czy użycie RCD 40 A zamiast RCD 25 A to jest błąd czy to tylko jest niepotrzebne ?
    Pod hasłem błąd rozumiem, że nie wolno tak robić.
  • #20
    markus-19
    Level 30  
    Chris_W wrote:
    Na gniazdach łatwo uzyskać blisko 25A zsumowane.
    Widywałem różnicówki z wypalonymi stykami, i zwęglonym korpusem

    I słusznie kolega zaleca z zapasem bo 25A*1,45 =36A
    Jeśli jest Gg to jest równe 40A
  • #21
    CYRUS2
    Level 42  
    krzysiek_krm wrote:
    Konkretnie: czy użycie RCD 40 A zamiast RCD 25 A to jest błąd czy to tylko jest niepotrzebne ?
    To wyjaśniłem w poście #15.
  • #22
    krzysiek_krm
    Level 40  
    CYRUS2 wrote:
    krzysiek_krm wrote:
    Konkretnie: czy użycie RCD 40 A zamiast RCD 25 A to jest błąd czy to tylko jest niepotrzebne ?
    To wyjaśniłem w poście #15.
    Bo kolega krzysiek_krm określił to jako błąd.

    Ty naprawdę nie potrafisz odpowiedzieć tak, tak, nie, nie ?
    Musisz kluczyć i wygłaszać enigmatyczne uwagi ?
    Ja bym chciał się dowiedzieć: mam taką fantazję i chcę 40 A zamiast 25 A, który wystarczy, to mogę czy mi nie wolno, bo z Twoich wypowiedzi nijak to nie wynika ?
    A co z tym ?
    markus-19 wrote:
    I słusznie kolega zaleca z zapasem bo 25A*1,45 =36A
    Jeśli jest Gg to jest równe 40A
  • #23
    CYRUS2
    Level 42  
    krzysiek_krm wrote:
    Ja bym chciał się dowiedzieć: mam taką fantazję i chcę 40 A zamiast 25 A, który wystarczy, to mogę
    semco_1802 wrote:
    A jeszcze jedno pytanie wyłączniki różnicowo prądowe dać 40A czy 25A?
    krzysiek_krm wrote:
    Mogą być 40 A, będziesz miał po prostu pewien zapas.
    Jakie zalecałeś ?
    Dlaczego takie - zapas zdolności łączeniowej- bez sensu.
  • #24
    krzysiek_krm
    Level 40  
    krzysiek_krm wrote:
    semco_1802 wrote:
    A jeszcze jedno pytanie wyłączniki różnicowo prądowe dać 40A czy 25A?

    Mogą być 40 A, będziesz miał po prostu pewien zapas.

    Umiesz czytać i znasz w miarę biegle język polski ?
    Wiesz jaka jest różnica między słowem mogą a (na przykład) muszą ?
    No i czy wiesz, że od jakiegoś czasu odwracasz kota ogonem ?
    Może powinienem zamieścić moje zdjęcie, przyjmij na wiarę, że do wielbłąda nawet nie jestem podobny.
  • #25
    CYRUS2
    Level 42  
    semco_1802 wrote:
    A jeszcze jedno pytanie wyłączniki różnicowo prądowe dać 40A czy 25A?
    krzysiek_krm wrote:
    Mogą być 40 A, będziesz miał po prostu pewien zapas.
    Jakie zalecałeś ?
    Dlaczego takie - zapas zdolności łączeniowej- bez sensu.

    I skończ przekomarzanki.
  • #26
    krzysiek_krm
    Level 40  
    CYRUS2 wrote:
    I skończ przekomarzanki.

    Faktycznie, muszę skończyć.
    Rozmowa z Tobą prowadzi donikąd.
  • #27
    CYRUS2
    Level 42  
    Jak sie pisze o zdolności łączeniowej RCD dobrze byłoby się zapoznać ile wynosi.
    Nie pisać fantazji o zapasie.
  • #28
    krzysiek_krm
    Level 40  
    CYRUS2 wrote:
    Jak sie pisze o zdolności łączeniowej RCD dobrze byłoby się zapoznać ile wynosi.
    Nie pisać fantazji o zapasie.

    Już napisałem
    krzysiek_krm wrote:
    Rozmowa z Tobą prowadzi donikąd.

    więc zakończmy tę bezsensowną dyskusję.
    Zresztą i tak za chwilę będziesz musiał iść na podwieczorek, po leżakowaniu.
    Moderated By krzysiek7:

    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.

  • #29
    markus-19
    Level 30  
    CYRUS2 wrote:
    Jak sie pisze o zdolności łączeniowej RCD dobrze byłoby się zapoznać ile wynosi.
    Nie pisać fantazji o zapasie.


    Podawany jest prąd znamionowy w tym przypadku 25A biorąc pierwszy lepszy z brzegu np Legrand brak jest informacji o możliwości obciążenia większym prądem. Są natomiast info o max prądzie zwarciowym.
    Więc jak określić czy można go przeciążać? Ile roboczogodzin?

    Dodano po 4 [minuty]:

    "Prąd szczytowego obciążenia obwodu nie powinien przekraczać znamionowego prądu ciągłego wyłącznika RCD."
    Źródło "BEZEL"
  • #30
    Mlodyspec17
    Level 15  
    Kolego autorze możesz tak zrobić, nic nie stoi na przeszkodzie. Poza zakładaniem końcówek kablowych możesz jeszcze polutować końcówki przewodów. To również dobre rozwiązanie. A jeśli chodzi o zasilanie bezpieczników nadprądowych to tak jak mówił kolega Chris_W, w przypadku wymiany bezpiecznika, czy jak będziesz chciał dołożyć obwód i bezpiecznik to trzeba rozkręcać wszystko. Lepszym wyjściem jest zrobienie mostków z pojedynczego przewodu i zasilenie w ten sposób. Tylko do tego lepiej użyć przewodu sztywnego niż linki. Lepiej uformować w estetyczny kształt