[Solved] Stara instalacja domowa - uziemienie

Gronek2000 22 Apr 2021 16:34 342 6
  • #1
    Gronek2000
    Level 2  
    Witam,

    Stara instalacja elektryczna z lat 80-ych. Wewnątrz wszystkich gniazdek bolec ziemi jest połączony kawałkiem drutu (jumper) z elektroda z drutem niebieskim. Czy to jest dziś poprawne/dopuszczalne?

    Dzieki za pomoc,
    Gronek
  • #2
    sosarek

    Level 43  
    Gronek2000 wrote:
    bolec ziemi

    Co?
    Gronek2000 wrote:
    kawałkiem drutu (jumper) z elektroda z drutem niebieskim

    Z czym?
  • Helpful post
    #3
    kj1
    Electrician specialist
    Jeżeli to mieszkanie jest zasilane z sieci TNC, to wykonano tzw. zerowanie.
    W zastanych instalacjach jest to dopuszczalne.
    Oczywiście możesz zmodernizować swoją instalację i przystosować ją do dzisiejszych wymogów.
  • Helpful post
    #4
    kortyleski
    Level 43  
    sosarek wrote:
    Co?

    Oj czego się czepiasz, sens przekazu jest zrozumiały.

    Gronek2000 wrote:
    Czy to jest dziś poprawne/dopuszczalne

    W starej zastanej instalacji jest poprawne i dopuszczalne. O ile takie rozwiązanie jest bezpieczne. To bezpieczeństwo potwierdzają pięcioletnie przeglądy instalacji. Powinno ich już kilka być. Ile było?
  • #5
    sosarek

    Level 43  
    kortyleski wrote:
    Oj czego się czepiasz, sens przekazu jest zrozumiały.

    Owszem ale nazewnictwo już nie i sam Autor chyba do końca nie wie o czym pisze.
    kortyleski wrote:
    W starej zastanej instalacji jest poprawne i dopuszczalne. O ile takie rozwiązanie jest bezpieczne. To bezpieczeństwo potwierdzają pięcioletnie przeglądy instalacji. Powinno ich już kilka być. Ile było?

    No właśnie.
  • Helpful post
    #6
    Mlodyspec17
    Level 16  
    W tym przypadku poprawne a dopuszczalne to są dwie różne rzeczy. Czy jest poprawne to zależy czy jest dobrze wykonane. A dopuszczalne to dzisiaj nie jest. Dawniej gdy nie było czy nie wykonywano uziemienia to zerowanie było główną ochroną w instalacjach, jeśli było to poprawnie wykonane, tzn. przewód zerowy do bolca, a z bolca na styk roboczy. Dziś się zmieniło bo wymogi są by wykonywać instalację przewodami 3 żyłowymi - w przypadku zasilania 1 fazowego lub 5 żyłowymi dla zasilania 3 fazowego, posiadającymi osobny przewód ochronny
  • #7
    Gronek2000
    Level 2  
    Dokręciłem wszystkie zaciski i już nie mruga :-)