Jak przeprowadzić podłączenie instalacji fotowoltaicznej? Moc: 7-10kW.

xbajt 23 Apr 2021 12:24 462 6
  • #1
    xbajt
    Level 17  
    Szybkie pytanie - instalacja planowana na gruncie, odległość do przyłącza domowego ok. 60m, przewody będą prowadzone w peszlu ziemią. Moc instalacji od 7kW do 10kW docelowo.
    Czy lepiej prowadzić 4x przewód solarny 4mm² DC (2 stringi) od instalacji do budynku i tam inwerter przy skrzynce rozdzielczej czy może inwerter pod panelami i 5x 4mm² AC do budynku?
    Co oferta to inna propozycja.
  • #2
    RevShade771
    Level 4  
    Lepiej prowadzić 4x przewód solarny 4mm² DC (2 stringi) od instalacji do budynku i tam inwerter przy skrzynce rozdzielczej ponieważ u znajomej dała inwerter przy panelach pracownicy źle go zabezpieczyli i doszło do zwarcia przez jego zalanie
  • #3
    dasilvaart
    Level 23  
    Jadąc obok farmy PV zatrzymaj się i przyjrzyj dokładnie- w cieniu pod panelami jest umiejscowione złącze do którego schodzą się grupy paneli (okablowania )
    Na stacji trafo od strony południowej wiszą falowniki
    Tak to jest na farmach wiec chyba masz odpowiedź, a decyzja należy do Ciebie
    Falowniki na elewacji stacji trafo mają nad sobą daszek przeciw opadom bezpośrednim i to jedyne zabezpieczenie, chyba odpowiednie IP starcza by się nic nie działo.
    Przelicz czy przy prądzie stałym na zadanej odległości dany przekrój wystarczy - te prądy stałe mają jednak większe wymagania co do przekrojów i jakości kabli.
  • #4
    ACCel
    Level 22  
    Ja mam YAKY 4x16 jako DC od rozłącznika w skrzynce IP65 pod panelami do inwertera, który jest w garażu (przez długi czas wisiał na ścianie domu bez żadnej osłony). Najlepsza opcja pod względem rezystancji i kosztów.
    Tylko izolacja jest na 600V/1000V, przy moich 12 panelach nie robi to różnicy.
  • #5
    kortyleski
    Level 43  
    dasilvaart wrote:
    te prądy stałe mają jednak większe wymagania co do przekrojów i jakości kabli.

    Ciekawe twierdzenie. A na czym oparte? Są jakieś wzory ? Opracowania może? Wychodzi na to że moje kilkanaście lat w szkołach psu w d... Poszło
  • #6
    Kons18
    Level 12  
    RevShade771 wrote:
    Lepiej prowadzić 4x przewód solarny 4mm² DC (2 stringi) od instalacji do budynku i tam inwerter przy skrzynce rozdzielczej ponieważ u znajomej dała inwerter przy panelach pracownicy źle go zabezpieczyli i doszło do zwarcia przez jego zalanie

    Sorry, ale nie. Inwertery mają IP przynajmniej 65 więc zainstalowanym pod panelami nic nie grozi.
    Tak więc inwerter pod panele, a od bydynku przy odległości 60m przynajmniej YKY 5x6. Bezpośrednio w ziemi, bez peszla !
  • #7
    Tech132
    Level 26  
    W peszlu nie daj kabla ,kup kabel ziemny może być aluminiowy odpowiedni gruby i też będzie dobrze.