Nastawa większych obrotów wyciągu przez falownik LG IG5A - SV110IG5A-4

Delta Orionis 24 Kwi 2021 19:13 1341 12
REKLAMA
  • #1 19398433
    Delta Orionis
    Poziom 7  
    Dzień dobry,

    Czy może mnie ktoś poinstruować jak ustawić żeby falownik przekazywał więcej mocy na silnik który napędza wyciąg? Od razu mówię że jestem totalnym laikiem w tej sprawie. Jestem zwykłym pracownikiem z "jakąś" tam wiedzą i próbuje załatwić coś na własną rękę bo szef ma w nosie takie sprawy i stwierdził że nie wezwie fachury bo za drogo. Do rzeczy, wymienili nam falownik na taki typ który podałem w tytule bo poprzedni się spalił. Od tej pory wyciąg nie pracuje tak jak powinnien tzn chodzi dużo ciszej i nie wyciąga całego zapylenia podczas pracy maszyn. Zacząłem grzebać w tym falowniku sam. Sterowanie odbywało się potencjometrem ale przełączyłem na sterowanie z poziomu falownika. Do tej pory ustawiłem tak: Metoda zadawania częstotliwości czyli "FRQ" na 1 Potem z funkcji zmieniłem "F21 z 60 na 90"(częstotliwość maksymalna) i F22 z 60 na 90" (częstotliwość bazowa) Potem wróciłem do ekranu głównego podczas wyłączonego silnika ustawiłem z 60 na 90. Po włączeniu silnika osiągnąłem efekt odwrotny czyli falownik podczas pracy pokazuje tylko 48 Hz. Przed tymi ustawieniami było 58 podczas pracy. Jestem również pewny że nie działa ten wyciąg z maksymalną wydajnością ponieważ na tablicy znamionowej silnika jest wybite "3200 obr" wówczas falownik pokazuje w sekcji RPM "1720" a po moich zmianach prędkość jeszcze bardziej spadła czyli do 1420 obrotów. Co robię źle i czego nie rozumiem i czy w ogóle da się to zwiększyć metodami którymi robiłem dotychczas? Dziękuje za ewentualną pomoc.
  • REKLAMA
  • #2 19398463
    daroka14
    Poziom 26  
    F22 ustaw tak jak była. Sprawdź parametry F24, F25, F26
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #4 19405850
    Delta Orionis
    Poziom 7  
    @atlantel
    Nastawa większych obrotów wyciągu przez falownik LG IG5A - SV110IG5A-4

    @daroka14
    f24 = 1 f25 = 60 f26 = 0,50

    Zmieniłem tutaj na wyżej niż 60 ale to nic nie zmienia. Jedyne co zauważyłem dzisiaj to to że gdy ustawiam na 70 to falownik podbije do 66 Hz a powyżej zaczyna się mówiąc kolokwialnie dusić, obroty spadają na dół a częstotliwość spada na 48 Hz
  • #5 19406026
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Parametr:
    Powrót do ustawień fabrycznych
    Jeżeli zostały zmienione jakiekolwiek parametry falownika a napęd nie pracuje właściwie, to należy w pierwszej
    kolejności powrócić do ustawień fabrycznych falownika poprzez zmianę FU2-93 następnie ustawić:
    H30=11 (moc)
    H31=2 (bieguny)
    H32 - ?? (poślizg)
    H33=20,4 (prąd znamionowy)
    H34=10 (prąd bez obciążenia)
    H37 na 1.
    F22=50 (częstotliwość znamionowa silnika)
    H40=0 U/f
    H41=1 Autotuning

    Fabrycznie częstotliwość maksymalna falownika jest ustalona na 60Hz. Jeżeli chcemy, aby częstotliwość pracy była wyższa,
    należy zmienić ją w parametrze F-21. Dodatkowo, jeżeli prędkość regulujemy poprzez sygnał analogowy napięciowy
    (potencjometr) lub prądowy to musimy jeszcze zmienić zakres regulacji częstotliwości poprzez te sygnały w parametrach
    I/O-02 do I/O-15 zależnie, jakim sygnałem zadajemy prędkość.
    Jako, że jest to wentylator (charakterystyka) zapewne nie uda się uzyskać częstotliwości powyżej 60Hz.
  • #6 19409512
    romulus73
    Poziom 28  
    Ten silnik wyżej nie pójdzie, wentylator to takie niewdzięczne urządzenie gdzie projektant ustalił maksymalny wydatek powietrza przy odpowiednich obrotach, przekroczenie progu nie zwiększy wydatku powietrza wręcz przeciwnie zmniejszy. Tak potocznie punkt K jest wyznaczany dla częstotliwości roboczej. To jak ze śrubą statku szybciej więcej próżni a wody nie ma.
  • #7 19411357
    romulus73
    Poziom 28  
    Częstotliwość bazowa oznacza częstotliwość sieci czyli 50Hz a częstotliwość maksymalna to ta z tabliczki czyli silnik jest dobrany 60Hz ilość obrotów zależy od ilości biegunów silnika dlatego na wyświetlaczu się to nie zgadza.
  • #8 19411576
    Zgoodie
    Poziom 25  
    romulus73 - a to 60 Hz z tabliczki to przypadkiem nie dlatego ze np. w USA są inne parametry sieci?
  • #9 19411587
    romulus73
    Poziom 28  
    Dokładnie, ale jest dostosowany do 60Hz i danego prądu ale jak wejdziesz w falownik to masz tam często parametr przekroczenie prądu silnika i jest często ustawiony na 110% więc skoro masz U/F to przy bazowej częstotliwości zobaczysz mniejsze napięcie a maksymalne dopiero przy 110% jeżeli będzie więcej to na tabliczce będzie 92Hz itd, producenci dobierają silniki do wentylatorów bardzo często ustawiam i widuję wentylatory do 100Hz.
    Dlatego tak się robi, aby nie wkładać wentylatora o typoszereg większego.
    JAk to się mówi że silnik po taniości to jak przekroczysz częstotliwość o 2-4Hz to zobaczysz jak wciąga prąd powyżej znamionowego.

    Dodano po 24 [minuty]:

    Jeżeli masz aneometr to możesz zmierzyć kiedy zmniejsza się wydatek powietrza po przekroczeniu częstotliwości- to cię ogranicza i prąd sinika.
    Możesz też zmierzyć za pomocą różnicy ciśnienia na zwężce Venturiego, ale do tego musisz sam obliczyć współczynnik wentylatora K.
    Lub na doborze będzie on opisany jako wartość np. K=282 wtedy korzystasz z wzoru K=pierwistek z delty P i masz przepływ(prędkość przepływu) * T i masz wydatek w M3/h
    W Ameryce nie mają 400V tylko 480 to nie jest silnik do USA
  • REKLAMA
  • #10 19411744
    adamjk
    Poziom 28  
    romulus73 napisał:
    W Ameryce nie mają 400V tylko 480 to nie jest silnik do USA

    Proszę, przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem tabliczkę znamionową silnika.
  • #11 19412027
    romulus73
    Poziom 28  
    No fakt, mój błąd odczytałem na 460V, nie zmienia to faktu że może pracować na 60Hz
  • #12 19412140
    Delta Orionis
    Poziom 7  
    Cieszę się że odpowiadacie i dziękuje za wasze odpowiedzi. Ja napisałem w pierwszym poście że wyciąg nie działa właściwie. Stało się tak po zmianie falownika na ten typ który podałem w tytule tematu. Nie wiem jaki był poprzednio. Co mam na myśli "nie działa właściwie" otóż jak się wchodziło na hale to trzeba było z niej wyjść i dopiero rozmawiać. W tej chwili mamy zatyczki w uszach i rozmawiamy normalnie stojąc parę metrów od siebie. Zdjęcie które dodałem było z silnika elektrycznego. Druga tabliczka która jest wybita na wirniku ma podane że wirnik pracuje do 3200 obrotów. Falownik pokazuje 1700. Im ja wpisuje większą wartość Hz tym wyciąg chodzi coraz gorzej. Ciekawym zjawiskiem jest to że gdy zamkniemy rury wyciągu i zostawimy otwartą jedną rurę to falownik dobija do 70 Hz(powyżej jak wspomniałem w innym poście zaczyna spadać częstotliwość) i obroty rosną i słychać zauważalny wzrost hałasu. Także wnioskuje że falownik dobiera wyższe obroty im opór powietrza jest wyższy. A chyba nie o to chodzi. Logicznie to chyba wyciąg powinien działać maksymalnie na wszystkich otwartych kanałach powietrznych. Ustawiłem parametry tak jak użytkownik atlantel poradził ale zero zmian.
  • #13 19412167
    daroka14
    Poziom 26  
    Z tego co piszesz wygląda to tak jakby falownik był sterowany jakimś czujnikiem ciśnienia i masz, źle ustawione parametry regulatora PID.

Podsumowanie tematu

Użytkownik poszukuje pomocy w ustawieniu falownika LG IG5A (SV110IG5A-4) w celu zwiększenia mocy silnika napędzającego wyciąg. Po wymianie falownika, wyciąg działa ciszej i nie efektywnie usuwa zanieczyszczenia. Użytkownik zmienił parametry F21, F22, F24, F25 i F26, jednak nie zauważył poprawy. Inni uczestnicy dyskusji sugerują przywrócenie ustawień fabrycznych falownika oraz dostosowanie parametrów takich jak H30, H31, H32, H33, H34, H37, F22, H40 i H41. Wskazują również, że wentylatory mają ograniczenia w maksymalnej częstotliwości, co może wpływać na wydajność. Użytkownik zauważa, że przy zamknięciu rur wyciągu falownik osiąga wyższe obroty, co sugeruje, że może być sterowany przez czujnik ciśnienia z nieprawidłowo ustawionymi parametrami regulatora PID.