Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Protokołu sprawdzenia i badania instalacji elektrycznej

Ozmy 26 Apr 2021 17:05 780 6
Tespol
  • #1
    Ozmy
    Level 2  
    Witam Wszystkich Praktyków.
    Chciałbym podłączyć domek letniskowy do złącza, które mam w granicy działki.
    Na domek dostałem przydział mocy 3.5kW , jednofazowy.
    Instalacja elektryczna w domu jest już zrobiona, kabel od domku do złącza jest podciągnięty.
    Aby Tauron przystąpił do podłączenia musze dostrczyć " ZI - Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia"
    Oświadczenie o stanie technicznym instalacji złożę ja. Jest tam zdanie, cytuję:
    "Działając jako właściciel obiektu na podstawie dokumentacji obiektu, w tym protokołu sprawdzenia i badania instalacji
    elektrycznej oświadczam, że instalacja elektryczna w powyższym obiekcie (od miejsca rozgraniczenia własności) została wykonana i sprawdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nadaje się do załączenia pod napięcie.
    "

    Pytanie moje brzmi:
    cóż to jest ten "protokołu sprawdzenia i badania instalacji" i kto go wykonuje ? Czy wystarczy standardowy pomiar rezystancji izolacji ?
  • Tespol
  • #2
    elpapiotr
    Electrician specialist
    ozmy wrote:
    cóż to jest ten "protokołu sprawdzenia i badania instalacji" i kto go wykonuje ? Czy wystarczy standardowy pomiar rezystancji izolacji ?
    Jest to taki papierek, który wystawia elektryk po sprawdzeniu (oględzinach) oraz badaniu stanu izolacji instalacji od granicy własności w kierunku odbiorników.
    Papierek podpisany przez D, chociaż niektórzy upierają się, że ma go podpisać UB.
  • Tespol
  • #3
    Ozmy
    Level 2  
    Dziękuje.
    Oby z tym badaniem poszło równie szybko jak z odpowiedzią na moje pytanie :)
  • #4
    CYRUS2
    Level 42  
    Ozmy wrote:
    Oby z tym badaniem poszło równie szybko jak z odpowiedzią na moje pytanie :)
    Jak instalalcja odpowiada wymogom norm i nie posiada wad to problemu nie będzie.
    Ozmy wrote:
    Instalacja elektryczna w domu jest już zrobiona
    Najlepiej zwrócić się z tym do osoby która wykonywała instalację....................
    Wykonawca instalacji ma obowiązek taki dokument wystawić.
    Ten dokument świadczy o tym, że usługa została wykonana prawidłowo i instalacja wad nie posiada.
  • #5
    Ktoś_tam
    Level 32  
    Jeszcze porusze temat z innej strony. Mówisz, że masz przydział mocy na poziomie 3,5kW. Czyli jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe, 16A? W rozdzielnicy wtedy musisz mieć mniej, czyli powiedzmy na gniazda 10A. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że 3,5kW może być za małe nawet na domek letniskowy?
  • #6
    Ozmy
    Level 2  
    Zabezpieczenia dokładnie tak jak piszesz, przedlicznkiowe 16A, w domu po 10A.
    Wiem, że szału nie ma z tą mocą, ale to naprawdę ma być domek głównie na ciepłe weekendy.
    Mała lodówka, czajnik, jakiś bojlerek, gotowanie na gazie, tv nie używam. Jakby mnie rzeczywiście kiedyś bardziej wciągnęły te klimaty, to najwyżej poproszę dostawcę o 5kW -> myślę, że te 15m wlz'tu z 3x10 Cu da radę.
  • #7
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Ozmy wrote:

    Pytanie moje brzmi:
    cóż to jest ten "protokołu sprawdzenia i badania instalacji" i kto go wykonuje ? Czy wystarczy standardowy pomiar rezystancji izolacji ?


    Kwestie te reguluje norma PN-HD 60364-6:2016-07
    Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie

    Zakres
    W Rozdziale 6.4 podano wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego za pomocą oględzin i prób instalacji elektrycznej, w stopniu możliwym do wykonania, by określić czy są spełnione wymagania innych części HD 60364, oraz wymagania dotyczące protokołowania wyników sprawdzania odbiorczego. Sprawdzanie odbiorcze ma miejsce po wykonaniu nowej instalacji lub po zakończeniu uzupełnień lub zmian instalacji istniejących.
    W Rozdziale 6.5 podano wymagania dotyczące sprawdzania okresowego instalacji elektrycznej, by określić, w stopniu możliwym do realizacji, czy instalacja i wszystkie elementy jej wyposażenia znajdują się w stanie pozwalającym na ich użycie, oraz wymagania dotyczące protokołowania wyników sprawdzania okresowego.

    https://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-6-2016-07p.html