logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Podział PEN w ZK operatora Energa - jak podłączyć instalację 4x10mm2 Cu?

irekp73 02 Maj 2021 23:58 4527 22
  • #1 19413176
    irekp73
    Poziom 10  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Witam,

    sprawa dotyczy przyłącza do bud. gosp. na działce w Wielkopolsce, rejon operatora Energa. Z uzyskanych rok temu warunków wynika, że typ sieci to TN-C.
    Podział PEN w ZK operatora Energa - jak podłączyć instalację 4x10mm2 Cu?
    Zatem przygotowując się na realizację przyłącza, w altanie została wykonana instalacja elektryczna oraz położona WLZ w postaci YKY 4x10mm2 Cu. Niedawno pojawiła się długo wyczekiwana skrzynka (swoją drogą, postawiona bez powiadomienia - to norma?), a po uzyskaniu klucza i otwarciu drzwi nastąpiła konsternacja: zacisków jest 5, a mój kabel ma przewody 4... Wygląda na to, że w ZK wykonano już podział PEN i "proszą mnie" o podłączenie się do TN-C-S. Co począć w takim przypadku? Dodam tylko, że taki podział jest już wykonany i uziemiony w rozdzielnicy w budynku. Wymiana WLZ będzie bolesna, bo to ładnych kilkadziesiąt metrów kabla...
    Przeglądając fora znalazłem kilka informacji, że dopuszcza się w takim przypadku potraktować N jako PEN i wykonać jego ponownego podziału w rozdzielnicy, uziemiając oczywiście. Takie połączenie widać na załączonym zdjęciu. Czy to dobre rozwiązanie?
    Podział PEN w ZK operatora Energa - jak podłączyć instalację 4x10mm2 Cu?
    Proszę o sugestie działania.
  • #2 19413238
    750kV
    Poziom 33  
    Posty: 1944
    Pomógł: 241
    Ocena: 717
    W warunkach, w punkcie 10.1.a: ,,Sieć 0,4kV pracuje w układzie TN-C."
    Zastosuj zasilanie kablem, który masz (L1, L2, L3, PEN).
  • #3 19413935
    irekp73
    Poziom 10  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    750kV napisał:
    W warunkach, w punkcie 10.1.a: ,,Sieć 0,4kV pracuje w układzie TN-C."
    Zastosuj zasilanie kablem, który masz (L1, L2, L3, PEN).

    Dzięki za odpowiedź. Świadomość sieci TN-C była od początku, dlatego 4-żyłowy kabel został położony (nawiasem mówiąc: po konsultacji z elektrykiem, który wykonywał instalację w budynku). Czy w takim razie, aktualne połączenie - jak na zdjęciu w poprzednim poście - moich 4-ech w ich 5 jest poprawne i bezpieczne?

    Nadal nie rozumiem dlaczego wykonawca ZK zostawił 5 zacisków? Gdybym zastał 4 nie byłoby pytania...
  • Pomocny post
    #4 19413958
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5742
    Pomógł: 257
    Ocena: 1988
    irekp73 napisał:
    Czy w takim razie, aktualne połączenie - jak na zdjęciu w poprzednim poście - moich 4-ech w ich 5 jest poprawne i bezpieczne?

    Nadal nie rozumiem dlaczego wykonawca ZK zostawił 5 zacisków? Gdybym zastał 4 nie byłoby pytania...

    - jest poprawne i bezpieczne,
    - bo ZK są produkowane "uniwersalne",
  • #6 19414015
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17236
    Pomógł: 1172
    Ocena: 6689
    stomat napisał:
    irekp73 napisał:
    Nadal nie rozumiem dlaczego wykonawca ZK zostawił 5 zacisków? Gdybym zastał 4 nie byłoby pytania...

    - bo ZK są produkowane "uniwersalne",

    A konieczność tej "uniwersalności" podyktowana jest choćby tym -> Link
    Cytat:
    celowo będę miał 5 żyłowy zamiast 4 żyłowego
  • #7 19414022
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5742
    Pomógł: 257
    Ocena: 1988
    kkas12 napisał:
    Nic uniwersalnego w tym nie ma. Jest to raczej przedstawienie stanu umysłu operatora.

    Operator nie produkuje złącz. Przynajmniej nie spotkałem się z tym.
  • #9 19414869
    Miezian
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Mam identyczną sytuacje co kolega irekp73. Operator Energa, w warunkach przyłączenia typ sieci TN-C, w związku z tym położony został kabel 4x10mm2 CU. Po otrzymaniu klucza do skrzynki ta sama sytuacja co u autora - 5 zacisków z wydzielonym PE. Nie mam już możliwości wymiany WLZ na 5 żyłowy. Czy traktując zacisk N w ZK jako PEN i dokonując ponownego podziału w rozdzielni budynku nie będę narażony na jakieś konsekwencje ze strony Energi? Rozdzielnia przygotowana, podział z uziemieniem zrobiony a tu taka niespodzianka.
  • #10 19414909
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17236
    Pomógł: 1172
    Ocena: 6689
    Miezian napisał:
    Nie mam już możliwości wymiany WLZ na 5 żyłowy.
    Nie rozumiem tego. A jeśli wystąpię o zasilanie jednofazowe, doprowadzę kabel 2 lub 3 żyłowy, otworzę złącze i też zobaczę pięć zacisków, co wtedy?
  • #11 19414982
    Miezian
    Poziom 2  
    Posty: 4
    zbich70 napisał:
    Miezian napisał:
    Nie mam już możliwości wymiany WLZ na 5 żyłowy.
    Nie rozumiem tego. A jeśli wystąpię o zasilanie jednofazowe, doprowadzę kabel 2 lub 3 żyłowy, otworzę złącze i też zobaczę pięć zacisków, co wtedy?


    Kabel 4x10 został już zakopany, kilkadziesiąt metrów, wymiana byłaby problematyczna poza tym to dodatkowe koszty. Pytanie dotyczy wykorzystania użycia N z ZK jako PEN i ponownego podziału w rozdzielni, bez podłączania się do zacisku PE w skrzynce.
    Przy jednofazowym zasilaniu i 2 żyłowym kablu będzie ten sam problem, przy 3 żyłach można się wpiąć w wydzielony już PE.
  • #12 19414992
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17438
    Pomógł: 1077
    Ocena: 4335
    Niczego nie wymieniaj.
    Podział PEN w złączu odległym od budynku to głupota na braku wyobraźni oparta. Bez względu na to czy w.l.z. jest trój- czy jednofazowa
    Więc nie przejmuj się tym co książątka operatora wymodziły i potraktuj ten ichni "podział" jako nieistniejący.
  • #13 19414995
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17236
    Pomógł: 1172
    Ocena: 6689
    Kolego, nie rozumiesz, tam nie ma rozdziału PEN, tam jest tylko dodatkowy kawałek przewodu i dodatkowy zacisk, czyli złącze jest "przystosowane" do rozdzielenia PEN.
    Czego wcale tam nie musisz robić, a ten dodatkowy zacisk traktować jakby go nie było.
    PS. Nie wiem po co podpinasz się pod cudzy temat z tym samym pytaniem, skoro odpowiedzi padły.
  • #14 19415014
    Miezian
    Poziom 2  
    Posty: 4
    zbich70 napisał:
    tam nie ma rozdziału PEN, tam jest tylko dodatkowy kawałek przewodu i dodatkowy zacisk, czyli złącze jest "przystosowane" do rozdzielenia PEN


    Ten dodatkowy kawałek przewodu, oznaczonego jako PE przebija się do części skrzynki do której nie mam dostępu razem z resztą przewodów, ze skrzynki w ziemie idzie bednarka - stąd moje wątpliwości i zasugerowanie się, że podział PEN następuje w w skrzynce ZK.

    Serdecznie dziękuję za odpowiedzi i potwierdzenie.
  • #15 19415054
    Antoni42
    Poziom 14  
    Posty: 77
    Pomógł: 16
    Ocena: 20
    CYRUS2 napisał:
    Podział jest wtedy gdy wykorzystujemy wydzielone PE do zasilania odbiornika 1 klasy.


    No nie do końca się z kolegą zgodzę - podział jest tam, gdzie przewód ROBOCZY (ochronno-neutralny) rozdziela się na DWA przewody o dwóch różnych funkcjach: 1. ROBOCZY "N" (neutralny) i 2. OCHRONNY "PE". Nic to nie ma wspólnego z obecnością bądź brakiem urządzenia (bo nie koniecznie odbiornika) w I klasie ochronności - wcale go nie musi być, a przewody PEN, N i PE razem z punktem podziału w danej sieci mogą istnieć. Podobnie, jak układ sieć zupełnie nie zależy od tego, co jest do niej podłączone lub nie, tylko od tego w jaki sposób i jakimi przewodami są wykonywane połączenia ochronne (uziemienie). Brak podziału wynika tylko z tego, że od złącza dalej jest prowadzony WLZ cztero-przewodowy a podział PEN jest zrealizowany dalej - w rozdzielni zasilanego budynku. Swoją drogą w tymże złączu to PE można potraktować jedynie jako dodatkowe uziemienie PENa.
  • #16 19415258
    takijasiu
    Poziom 25  
    Posty: 748
    Pomógł: 91
    Ocena: 161
    zbich70 napisał:
    Kolego, nie rozumiesz, tam nie ma rozdziału PEN, tam jest tylko dodatkowy kawałek przewodu i dodatkowy zacisk, czyli złącze jest "przystosowane" do rozdzielenia PEN.


    Ciekawe, gdzie jest drugi koniec tego przewodu ż-o wyprowadzonego na zacisku w strone klienta?

    Czyżby pod maskownicą w skrzynce (albo po drugiej stronie skrzynki w części OSD) była "szyna" PE i przewód ten jest do niej wpięty, a razem z nim jest wpięty uziom wykonany wraz ze złączem przez OSD?

    Może to głupie pytanie - ale czy można się spodziewać, że OSD uziemia przewód PEN przy wykonywaniu tego rodzaju złącza dla klienta?
  • #17 19415307
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17438
    Pomógł: 1077
    Ocena: 4335
    takijasiu napisał:
    Może to głupie pytanie - ale czy można się spodziewać, że OSD uziemia przewód PEN przy wykonywaniu tego rodzaju złącza dla klienta?
    Rzeczywiście głupie pytanie i nie na miejscu.
    Odpowiedź znajdziesz w nazwie układu TN-C.

    I przestańcie zamieszczeć te "filozoficzne" wywody, bo za jakiś czas ENERGA wróci do normalności a wasze teksty pozostaną i będzie wstyd.
  • #18 19415789
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18140
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3552
    Antoni42 napisał:
    Swoją drogą w tymże złączu to PE można potraktować jedynie jako dodatkowe uziemienie PENa.
    PE to uziemienie PENa ?
    kkas12 napisał:
    Podział PEN w złączu odległym od budynku to głupota na braku wyobraźni oparta. Bez względu na to czy w.l.z. jest trój- czy jednofazowa
    Wcale to nie nie jest braku wyobraźni - przepisy prawa tego wymagają.
    Podział PEN w ZK operatora Energa - jak podłączyć instalację 4x10mm2 Cu?
    Instalacja odbiorcza zaczyna się od przyłącza.
  • #19 19416098
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17236
    Pomógł: 1172
    Ocena: 6689
    CYRUS2 napisał:
    przepisy prawa tego wymagają.
    Nie przesadzaj Krzysztof. Dokończ tytuł aktu, który cytujesz: "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...."
    Linia zasilająca budynek pod to nie podpada, niezależnie czy rozgraniczenie własności względem dostawcy jest na budynku, czy ileś metrów od niego.
  • #20 19416186
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18140
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3552
    zbich70 napisał:
    Linia zasilająca budynek pod to nie podpada
    To tylko prywatna opinia.
    Ja nie napisałem, że się z tym zgadzam.
    Napisałem z czego to wynika.

    Przepisy są różne interpretowane.
    Niektórzy uważają, że przewód PEN przekształca się "w zero".
  • #21 19416199
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17236
    Pomógł: 1172
    Ocena: 6689
    CYRUS2 napisał:
    Nie wszyscy tak uważają.
    I to też ich prywatna opinia.
  • #22 19416210
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18140
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3552
    W ZE pracują inżynierowie elektrycy.
    Wątpię, żeby nie potrafili interpretować przepisów.
  • #23 19416239
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17236
    Pomógł: 1172
    Ocena: 6689
    CYRUS2 napisał:
    W ZE pracują inżynierowie elektrycy.
    Wątpię, żeby nie potrafili interpretować przepisów.
    Nie wiem do kogo pijesz, ale moim zdaniem temat jest wyjaśniony, zarówno dla autora @irekp73 jak i użytkownika @Miezian, który się dopisał do tematu.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono problem podłączenia instalacji elektrycznej 4x10mm2 Cu do złącza kablowego (ZK) operatora Energa w sieci TN-C, gdzie występuje podział PEN na 5 zacisków. Użytkownicy wymieniają się doświadczeniami i rozwiązaniami, sugerując, że można traktować zacisk N jako PEN i wykonać ponowny podział w rozdzielnicy budynku. Wskazano, że złącza są produkowane w sposób uniwersalny, co może prowadzić do nieporozumień. Uczestnicy podkreślają, że podział PEN nie jest konieczny w ZK, a dodatkowy zacisk można zignorować. Wskazano również na przepisy dotyczące uziemienia oraz interpretacje dotyczące przewodów PEN, N i PE.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA