Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Spadek ciśnienia w piecu Wolf TOB-18 - brak grzania CWU i CO mimo braku błędów

franz87 25 May 2021 22:03 1137 1
Buderus
  • #1
    franz87
    Level 16  
    Piec: Wolf TOB-18
    Pompa CWU : LPF Experia 25/40
    Pompa CO : WILO Yonos Para

    Witam,
    Od pewnego czasu spadało mi ciśnienie kotła i musiałem co jakiś czas dolać wody.
    Ostatnio stało się tak samo, dobiłem do 1,5 bara i stało się coś dziwnego.
    Piec nie pokazywał błędów, ale nie grzał ani CWU ani CO.
    Piec nagrzewa się normalnie do tych 70-80 stopni.
    Rura do momentu pompy CWU była ciepła, pompe było słychać, przelewanie wody, ale za pompą rura była zimna.

    Na początek zwiększyłem ciśnienie wody w domu na reduktorze na 4 bary.
    Naczynie przeponowe dopompowałem do 4 bar, bo zauważyłem, że jest trochę mniej.
    Pompa CWU nie ma opcji odpowietrzania, ale w instrukcji napisali, żeby dać na tryb III coś tam odpowietrzy.
    Po tych działaniach rura wlotowa do bojlera była ciepła, a więc ciepła woda dochodziła do kotła, ale już wylotowa z kotła spowrotem do pieca nie. Dopiero po 30-60min coś się zmieniło i rura wylotowa też była ciepła CWU zaczęło znowu grzać.

    CO nie działa dalej.
    Piec włączony, bez błedów.
    Na apikacji telefonowej pokazuje Tryb: grzanie, Status Palnika: wyłączony , Palnik: wyłączony.
    Pompa CO włączona i coś tam chodzi.

    Myślałem, że może CO nie grzeje, bo w domu i na zewnątrz jest ciepło.
    Piec dopasowuje się do krzywej oraz temp.w domu i zewnętrznej.
    Zwiększyłem krzywą na maksymalnie, tryb Party (szybkie nagrzewnie),ale dalej nic.
    Myślałem, zasymulować na czujniku temp. zewnętrznej niską temperaturę, żeby wyeliminować teorię, że piec nie grzeje, bo jest za ciepło. Ale nie wydaje mi się, że +11 na zewnątrz i +18 w domu to za ciepło.
    Pozatym jakby miał nie grzać, to by chyba pompa CO była wyłączona, nie ?
    I z tym CWU było podobnie coś nie tak, więc może jest jakiś wspólny mianownik tego stanu...
    Kaloryfery odpowietrzyłem, wszystkie termostaty na max.

    Co mogę jeszcze spróbować ?
    Pomocy/Help/Hilfe

    Spadek ciśnienia w piecu Wolf TOB-18 - brak grzania CWU i CO mimo braku błędów Spadek ciśnienia w piecu Wolf TOB-18 - brak grzania CWU i CO mimo braku błędów Spadek ciśnienia w piecu Wolf TOB-18 - brak grzania CWU i CO mimo braku błędów
  • Buderus
  • #2
    franz87
    Level 16  
    Wystarczyło odpowietrzyć przed pompą