Rozłącza bezpiecznik po dołączeniu drugiego podlicznika dwutaryfowego

Logarytmix 29 May 2021 17:38 351 6
  • #1
    Logarytmix
    Level 8  
    Witam,
    Mam na jednym obwodzie odbiornik A, dla którego mierzę zużycie energii licznikiem jednofazowym dwutaryfowym PAFAL model 4A52cd przełaczając taryfy zegarem pcz-521.2
    Działa to od lat.
    Dokupiłem drugi licznik jednofazowy dwutaryfowy PAFAL, którym miałem w planie mierzyć zużytą energię odbiornika B na drugim obwodzie.
    Podłączyłem jak na załączonym rysunku:
    - dodałem złączki WAGO (do wyprowadzenia napięcia przełączającego taryfy w liczniku)
    - do wejście (1) licznika nr 2 wpiąłem przewód fazowy z bezpiecznika obwodu B
    - do wyjścia (3) licznika nr 2 wpiąłem odbiornik B



    Napięcie na wyjściu zegara przełącza taryfy bezproblemowo
    Natomiast jak tylko załączam bezpiecznik obwodu B (wyłącznik nadprądowy B16 firmy GE) wyzwala różnicówkę a zegar sterujący pcz-521.2 się wyłacza (nic na wyświetlaczu)

    Co jest nie tak w tym połączeniu?
    Rozłącza bezpiecznik po dołączeniu drugiego podlicznika dwutaryfowego
  • #3
    Logarytmix
    Level 8  
    klamocik wrote:
    A czy odbiornik B nie robi zwarcia, sprawdzony? Czy to ta sama faza?.


    Odbiornik B nie robi zwarcia. Działa normalnie bez olicznikowania.
    Faktycznie oba odbiorniki mogą być na różnych fazach - nie pomyślałem o tym.
    Jak to ogarnąć w sytuacji gdy są na dwóch różnych fazach?
    Będzie potrzebny osobny zegar do przełączania taryf licznika 2?

    PS. Na schemacie wkradł się błąd. Wejścia 1 i 3 w zegarze są oczywiście zmostkowane.
  • #4
    klamocik
    Level 31  
    Jak inne fazy to prawdopodobnie sterowanie robi zwarcie , wystarczy wypiąć te przewody z jednego licznika. Nie można mostkować 1 z 3 bo licznik nie będzie mierzył.
  • #6
    zielon_1215
    Level 17  
    Logarytmix wrote:
    Natomiast jak tylko załączam bezpiecznik obwodu B (wyłącznik nadprądowy B16 firmy GE) wyzwala różnicówkę


    Przy liczniku nr 2 masz fazę z przed RDC a neutralny zza RCD lub fazę zza RCD na neutralny z przed RCD.
  • #7
    Logarytmix
    Level 8  
    zielon_1215 wrote:
    Logarytmix wrote:
    Natomiast jak tylko załączam bezpiecznik obwodu B (wyłącznik nadprądowy B16 firmy GE) wyzwala różnicówkę


    Przy liczniku nr 2 masz fazę z przed RDC a neutralny zza RCD lub fazę zza RCD na neutralny z przed RCD.


    Zagadza się. Taka była przyczyna.
    Niestety nie dało się inaczej jak zamontować osobny zegar pcz do przełączania taryf licznika nr 2 - obwody A i B są na różnych fazach.
    Temat zamknięty, zegar pcz dokupiony, zamontowany, całość działa teraz jak powinna.