zibiv74 wrote: faradek
Mam skrzynkę na 12 bezpieczników, jeżeli usunę 2 różnicówki, które zajmują 4 miejsca to zamieszczę 3 fazową, pozatym 2 bezpieczniki pojedyncze + od oświetlenia da mi miejsce na 3 fazowy bezpiecznik. Jak miałbym dołożyć po prostu 3 fazowy RCD musiałbym rozbudować skrzynkę a to już chyba za dużo roboty.
zibiv74
Wywal RCD jednofazowe i wstaw w ich miejsce jedną trójfazową.
L1 i L2 wykorzystane do indukcji podłącz na zabezpieczenia te pojedyńcze ( zmostkuj je pałąkiem mostkującym do zabezpieczeń przez wyzwalacze, czy języki spustowe ) - nie wszystkie zabezpieczenia mają taką możliwość lub kup i zamień :
Wyłącznik nadprądowy 2P B 16A 6kA AC iC60N-B16-2
Nie wiem ile masz obwodów gniazd, ale pod te obwody L1 i L2 co dasz na płytę podpinasz GN mniej używane lub co mają małe obciążenie a L3 dajesz pozostałe gniazda i problem rozwiązany.
Powodzonka
Jeśli masz pojęcie choć minimalne o elektryce zrobisz to sam.