Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Solved] Płyta indukcyjna Amica PI6540PTU wyrzuca zabezpieczenie

zibiv74 02 Jun 2021 20:48 1407 10
  • #1
    zibiv74
    Level 3  
    Mam płytę indukcyjną jak w tytule. Do tej pory podłączoną pod 230 V działała bez zarzutu, ale zachciało mi się remontu. Położyłem do kuchni kabel 5x2.5, podłączyłem w rozdzielnicy pod L1, L2, N i PE i po podłączeniu płyty zgodnie ze schematem gdy włączę jeden bezpiecznik (np L1) jest ok, ale jak włączę drugi (L2) wywala mi "różnicówkę" ktoś ma jakiś pomysł?? Żeby potwierdzić, że instalacja jest ok odpiąłem od płyty kabel i załączyłem bezpieczniki - jest ok.
  • Helpful post
    #2
    sunrise84
    Level 42  
    zibiv74 wrote:
    Położyłem do kuchni kabel 5x2.5 podłączyłem w rozdzielnicy pod L1, L2, N i PE
    +
    zibiv74 wrote:
    gdy włączę jeden bezpiecznik (np L1) jest ok ale jak włączę drugi (L2) wywala mi "różnicówkę" ktoś ma jakiś pomysł?
    Przecież jeżeli teraz płyta ma działać na 400V to montujesz bezpieczniki przewidziane na zasilanie 3 fazowe, a nie pojedyncze bezpieczniki na każdą z faz... Jaką instalację masz w domu?
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • Helpful post
    #3
    iskrownik
    Home appliances specialist
    zibiv74 wrote:
    Mam płytę indukcyjną amica pi6540ptu do tej pory podłączoną pod 230 V działała bez zarzutu ale zachciało mi się remontu. Położyłem do kuchni kabel 5x2.5 podłączyłem w rozdzielnicy pod L1, L2, N i PE i po podłączeniu płyty zgodnie ze schematem gdy włączę jeden bezpiecznik (np L1) jest ok ale jak włączę drugi (L2) wywala mi "różnicówkę" ktoś ma jakiś pomysł??? Żeby potwierdzić, że instalacja jest ok odpiąłem od płyty kabel i załączyłem bezpieczniki - jest ok.

    Zworkę usunąłeś? Fotki proszę podłączenia.
  • #5
    zibiv74
    Level 3  
    sunrise84 wrote:
    Przecież jeżeli teraz płyta ma działać na 400V to montujesz bezpieczniki przewidziane na zasilanie 3fazowe a nie pojedyncze bezpieczniki na każdą z faz...
    Jaką instalację masz w domu?

    Do rozdzielnicy przychodzą mi 3 fazy (zmierzyłem napięcie międzyfazowe 400 V) i są podzielone jedna na oświetlenie (bez wył różnicowego), druga na gniazda w części domu i trzecia na inne gniazda (te dwa obwody mają osobne wył różnicowe). Nie miałem w kuchni 3 faz dlatego położyłem kabel a bezpieczniki dałem osobne na każdą fazę (może nie takie jak powinienem) załączam zdjęcia bezp. i "różnicówki"
    Płyta indukcyjna Amica PI6540PTU wyrzuca zabezpieczenie1622662475...158473.jpg Download (244.99 kB) Płyta indukcyjna Amica PI6540PTU wyrzuca zabezpieczenie1622662445...374124.jpg Download (224.14 kB)
  • Helpful post
    #6
    iskrownik
    Home appliances specialist
    Jednofazowy róźnicowo-prądowy i zasilanie dwufazowe? To nie ma prawa działać i słusznie wyzwala RCD.
    Narysuj schemat jak to masz podłączone od wlz do zacisków kuchni indukcyjnej.
  • #7
    zibiv74
    Level 3  
    Schemat wygląda mniej więcej tak (nie jestem fachowcem) w skrzynce L1 i L2 idą przez różnicówki (osobne, oczywiście N też jest podłączone do różnicówki) L3 przez zwykły bezpiecznik i na oświetlenie. L1 i L2 podłączyłem do nowych bezpieczników (jednofazowych) i do zmywarki.
    Czyli co? Powinienem wymienić dwie różnicówki na jedną 3 fazową? I podłączyć L1, L2 i L3 przez nią?
  • Helpful post
    #8
    faradek
    Level 19  
    Istniejących RCD nie usuwaj. Po prostu dołóż następną 3 fazową. Ewentualnie, jeśli płyta jest podłączona na stałe, a nie poprzez gniazdko to RCD nie trzeba do niej stosować. No i jeszcze jedno. Te 2 pojedyncze bezpieczniki Legranda są od płyty? Jeśli tak to powinien to być jeden dwupolowy. Wtedy zwarcie lub inna awaria wyłącza całą płytę, a nie tylko połowę.
  • #9
    zibiv74
    Level 3  
    faradek
    Mam skrzynkę na 12 bezpieczników, jeżeli usunę 2 różnicówki, które zajmują 4 miejsca to zamieszczę 3 fazową, pozatym 2 bezpieczniki pojedyncze + od oświetlenia da mi miejsce na 3 fazowy bezpiecznik. Jak miałbym dołożyć po prostu 3 fazowy RCD musiałbym rozbudować skrzynkę a to już chyba za dużo roboty.
  • #10
    grzegorz19840112
    Level 1  
    zibiv74 wrote:
    faradek
    Mam skrzynkę na 12 bezpieczników, jeżeli usunę 2 różnicówki, które zajmują 4 miejsca to zamieszczę 3 fazową, pozatym 2 bezpieczniki pojedyncze + od oświetlenia da mi miejsce na 3 fazowy bezpiecznik. Jak miałbym dołożyć po prostu 3 fazowy RCD musiałbym rozbudować skrzynkę a to już chyba za dużo roboty.


    zibiv74
    Wywal RCD jednofazowe i wstaw w ich miejsce jedną trójfazową.
    L1 i L2 wykorzystane do indukcji podłącz na zabezpieczenia te pojedyńcze ( zmostkuj je pałąkiem mostkującym do zabezpieczeń przez wyzwalacze, czy języki spustowe ) - nie wszystkie zabezpieczenia mają taką możliwość lub kup i zamień :
    Wyłącznik nadprądowy 2P B 16A 6kA AC iC60N-B16-2

    Nie wiem ile masz obwodów gniazd, ale pod te obwody L1 i L2 co dasz na płytę podpinasz GN mniej używane lub co mają małe obciążenie a L3 dajesz pozostałe gniazda i problem rozwiązany.

    Powodzonka
    Jeśli masz pojęcie choć minimalne o elektryce zrobisz to sam.
  • #11
    zibiv74
    Level 3  
    Już zrobiłem i wszystko hula, dałem różnicówkę 3 fazową i 3 fazowy nadprądowy, pozostałe obwody są na starych bezpiecznikach.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Trójfazowy wyłącznik różnicowo-prądowy i bezpiecznik trójfazowy rozwiązały temat.