Ograniczenie mocy pompy głębinowej 13kW do 2kW za pomocą falownika - pytanie do ekspertów.

xxaugustyniakvo95 03 Cze 2021 11:31 762 7
  • #1 19463718
    xxaugustyniakvo95
    Poziom 2  
    Witam serdecznie, na początku powiem że jestem totalnie zielony w temacie elektryki i pochodnych, a post pisze w celu zorientowania sie czy mój problem da sie rozwiązać.
    Mianowicie mam studnie głębinową do nawadniania pol z pompą "Pompa antypiaskowa 6 SD 25-13 IBO 400V" o mocy 13kW.
    Mój problem polega na tym że zakupiłem myjkę do warzyw do której potrzeba mi pompy o mocy max 2.5 - 3kW.
    Nie moge pozowlic sobie na drugą studnie i nie chciałbym zmieniać pompy, wiec pytanie do fachowców,
    czy da rade ograniczyć tę moc porządnym falownikiem z 13 kW do 2 kW? Czy odradzacie taką opcje?
    Pozdrawiam
  • #3 19463855
    xxaugustyniakvo95
    Poziom 2  
    Wolny wylew prosto do hydrantów na pole.
    Nie ma podane po prostu to tak z doświadczeń byłego właściciela myjki, przy zbyt dużym ciśnieniu będzie uszkadzac albo maszyne czy jej zawory/dysze albo warzywo. Chciałbym zmniejszyć ciśnienie oraz wydatek wody tak żeby dostosować i stąd moje pytanie czy da sie zejsc tak nisko z mocą tej pompy poprzez falownik czy inne rozwiązania czy musze kombinowac inaczej
  • Pomocny post
    #4 19463947
    romulus73
    Poziom 28  
    Nie opłaca się nawet jak zmniejszysz częstotliwość aby wydatek był mniejszy to prąd pobrany w ciągu roku przewyższy zakup drugiej pompy.

    Bez hydrofora bezwładność jest wielka a wody nie zatrzymasz w miejscu.
    Drugi problem to słup wody, zmniejszając wydatek pompy poniżej danej wartości nie będzie wydatku tylko pobór prądu 10m to 1 bar więc przy takim ciśnieniu pompa pobiera znaczny prąd.
    Dla przykładu mam pompę na falowniku do podlewania utrzymywane ciśnienie to 2.8 bara z hydroforem 150l. Pompa na głębokości 20m, znamionowy prąd to 4.2A (pompa 1 fazowa), przy zejściu w pętli do 40Hz prąd pobierany to 3.8A.
    Nie mam przepływomierza więc nie wiem ile mniejszy jest wydatek a dzięki falownikowi jest 1 start dla cyklu wcześniej było 30
  • #5 19463993
    xxaugustyniakvo95
    Poziom 2  
    Więc najlepsze rozwiązanie to wykopać drugą studnie (czego wolałbym nie robic zeby nie zniszczyc starej dojnej studni) lub myslalem zeby wkopac duże szambo 10-12K litrówi po prostu do niego dopuszczac czystą wode i stamtąd pobierac mniejszą pompą. Chyba że macie jakieś inne pomysły?
  • #6 19464086
    Janusz_kk
    Poziom 38  
    xxaugustyniakvo95 napisał:
    Nie moge pozowlic sobie na drugą studnie i nie chciałbym zmieniać pompy, wiec pytanie do fachowców,
    czy da rade ograniczyć tę moc porządnym falownikiem z 13 kW do 2 kW?

    Po co? daj zbiornik np mauser 1000L i zbieraj w nim wodę z tej dużej pompy z zaworem pływakowym żeby Ci nie przelewało, do zbiornika kupujesz drugą małą 2-3KW jak w instrukcji pompę i nią zasilasz tą myjkę. Problemem będzie tylko to że żeby myć te warzywa to będziesz musiał regularnie uruchamiać tą dużą żeby Ci napełniło zbiornik, a na tym swobodnym wypływie trzeba dać trójnik z odnogą do zbiornika i zawór dławiący żeby trochę ciśnienia zrobić aby zbiornik sie napełnił.
  • #7 19465244
    andrzej.das
    Poziom 2  
    Janusz_kk napisał:
    xxaugustyniakvo95 napisał:
    Nie moge pozowlic sobie na drugą studnie i nie chciałbym zmieniać pompy, wiec pytanie do fachowców,
    czy da rade ograniczyć tę moc porządnym falownikiem z 13 kW do 2 kW?

    Po co? daj zbiornik np mauser 1000L i zbieraj w nim wodę z tej dużej pompy z zaworem pływakowym żeby Ci nie przelewało, do zbiornika kupujesz drugą małą 2-3KW jak w instrukcji pompę i nią zasilasz tą myjkę. Problemem będzie tylko to że żeby myć te warzywa to będziesz musiał regularnie uruchamiać tą dużą żeby Ci napełniło zbiornik, a na tym swobodnym wypływie trzeba dać trójnik z odnogą do zbiornika i zawór dławiący żeby trochę ciśnienia zrobić aby zbiornik sie napełnił.


    Witam,
    po pierwsze raczej nie opłaci się kupować falownika,
    (chyba tańsza druga pompa jak falownik dla 13 kW patrz wpis wyżej -TEZ GO POLECAM
    --- może nawet bez drugiej pompy/grawitacyjnie-zbiornik zamontować wyżej/ jeśli to wystarczy dla myjki)

    po drugie nie piszesz jak ma pracować pompa przy obniżonej mocy
    -czy chcesz utrzymywać ciśnienie falownikiem (odradzam duże prawdopodobieństwo "spalenia" pompy -tak się stało w firmie w której pracowałem, do falownika był podłączony przetwornik ciśnienia i falownik utrzymywał ciśnienie a gdy zabrakło dłużej przepływu spaliła się, była to większa pompa zainstalowana do celów pożarowych, którą chciano wykorzystać do podlewania trawników)
    -jeśli chcesz zmniejszyć przepływ to powinno się udać (pamiętaj aby zmniejszyć a nie pozbawić pompę ZNACZĄCEGO przepływu wody),
    chyba,że konstrukcja pompy na to pozwala - praca pompy bez przepływu.

    Domyślam się także że nie masz kabla zasilającego pompę w ekranie i raczej go nie wymienisz - sprawdź czy tak możesz zrobić

    Dodam jeszcze, że niektóre silniki indukcyjne/asynchroniczne nie najlepiej znoszą sterowanie przez falownik - może się skrócić trwałość (izolacja, łożyska itd)
  • #8 19465269
    Janusz_kk
    Poziom 38  
    No fajnie "andrzej.das" tylko po co wkleiłeś mojego posta do twojej odpowiedzi?

    Dodano po 3 [minuty]:

    andrzej.das napisał:
    czy chcesz utrzymywać ciśnienie falownikiem (odradzam duże prawdopodobieństwo "spalenia" pompy -tak się stało w firmie w której pracowałem, do falownika był podłączony przetwornik ciśnienia i falownik utrzymywał ciśnienie a gdy zabrakło dłużej przepływu spaliła się, była to większa pompa zainstalowana do celów pożarowych, którą chciano wykorzystać do podlewania trawników)

    Ale to tylko oznacza że do dupy była automatyka zrobiona, falownik nie powinien spalić silnika.

    andrzej.das napisał:
    Domyślam się także że nie masz kabla zasilającego pompę w ekranie i raczej go nie wymienisz - sprawdź czy tak możesz zrobić

    Po co?

    andrzej.das napisał:
    Dodam jeszcze, że niektóre silniki indukcyjne/asynchroniczne nie najlepiej znoszą sterowanie przez falownik - może się skrócić trwałość (izolacja, łożyska itd)

    Dlatego mu nikt falownika nie poleca, powtarzasz się.