[Rozwiązano] Start falownika Siemens G120c bez silnika - Błąd F7011, testowanie programu

bigmaster 10 Cze 2021 13:28 1107 6
REKLAMA
  • #1 19473451
    bigmaster
    Poziom 15  
    Cześć

    Czy jest możliwe wystartowanie falownika bez podłączonego silnika?

    Obecnie na falowniku jest Błąd F7011 (przegrzanie silnika co jest oczywiste, bo nie jest podłączony)

    Testuje program i chciał, bym wystartować falownik, żeby przejść do następnego kroku w programie.

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 19473515
    Indutronic
    Specjalista Automatyk
    Podłącz PTC, KTY, zworkę w zależności jak masz falownik skonfigurowany lub rezystor 1kOhm pod zaciski 14, 15 i błąd zniknie. Możesz także w P601 wyłączyć czujnik wstawiając 0.
  • REKLAMA
  • #3 19475176
    bigmaster
    Poziom 15  
    część, zmieniłem parametr P601 =0 Oraz P1900=0
    I teraz mam ''F07330 Flying restart: Measured search current too low ''
    silnik jest nie podłączony, czy da się wystartować falownik, żeby dostać sygnał ''run''?
  • #4 19478736
    Indutronic
    Specjalista Automatyk
    Widzę, że próbujesz uruchomić urządzenie już skonfigurowane pod jakieś urządzenie. Skoro ma tobie tylko służyć najlepiej jak przywrócisz mu ustawienia fabryczne P0010=30 i P0970=1, wtedy już nie będziesz miał włączonego lotnego startu, ani innych podobnych niespodzianek.
  • REKLAMA
  • #5 19479357
    bigmaster
    Poziom 15  
    Nie mogę tego zrobić, bo starce ustawienia telegramowa po profinecie.
  • REKLAMA
  • #6 19479611
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #7 19530308
    bigmaster
    Poziom 15  
    Nie udało się uruchomić inwertera bez podłączonch silników jak dotarł silniki wszytko poszło prawie dobrze:) kilka zmian w ustawieniach i zaczęło hulać:)